编辑: huangshuowei01 | 2015-11-30 |
1 广西桂林灵川县建兴城市建设检测中心 1.
混凝土试件未刻字标注有关信息;
2.钢筋及焊接试件样品无编号标识,钢筋原材检测(编号:17040374~17040515)记录无检测人员签字;
3.钢筋检测留样区已检测样品无标距刻度,无弯曲样品;
4.规定的力学检测项目均未实施检测数据自动采集并上传系统;
5.出具的检测报告无二维码防伪标识.
2 龙胜各族自治县建设工程质量检测室 1.未能提供2017年仪器检定/校准台帐,未能提供仪器检定/校准后的确认资料,大部分仪器设备标识有效期已超期;
2.到期的混凝土试件(编号:02281~02287)抗压试验已完成,系统显示已通过批准,但现场试件未破形;
3.到期混凝土试件(编号:02290~02306,共17组)经查系统已检测,但现场试件未破形,现场抽取留样区一组混凝土抗压试件(编号:02303)进行复测,复测值与系统显示原力值有极大差别;
4.已接样的混凝土试件、砂浆试件未刻字,无部位、等级和成型日期等信息;
5.钢筋焊接试件(编号:00926~00928)检测完成后未留置样品;
6.钢筋原材试件(编号:
00752、00753)和钢筋焊接试件(编号:00687)检测曲线异常,已检样品无标距刻录痕迹,多份钢筋检测报告的伸长率均为125,疑人为设置;
7.钢筋原材(编号:
00756、00757)已录入系统,但现场无样品;
8.2017年的水泥力学性能检测未进行数据自动采集并上传系统. 附件2 通报批评的检测机构名单及存在问题 序号 检测机构名称 存在问题
1 广西金业建设工程检测有限公司 1.水泥砂石及混凝土抗渗试件已检样品未按日期存放;
2.系统上查不到混凝土抗压强度试验曲线.
2 北海市恒科建建设工程质量检测有限公司 1.留样区混凝土抗压试件和抗渗试件存放混乱,抗渗试件无标识;
2.盘条钢筋做重量偏差未经调直,钢筋接样后未及时检验,混凝土试件接样后未及时养护.
3 广西壮族自治区建筑科学研究设计院(北海检测站) 1.已检水泥强度试件留样不受控;
2.仪器使用记录注明的已检钢筋试样(MA13-1700220-226,MA15-1700651-
652、656-
658、662-
664、668)共16组未留样.
4 宜州市恒东工程检测有限公司 1.窗
1700010、1700012报告已归档,但无设备使用记录和采集数据;
2.已完成的9组混凝土试块抗压强度试验,样品留样区只有5组.
5 广西精信工程质量检测有限公司宜州分公司 1.未能查到没到龄期混凝土配合比(样品编号YMA07-170040~170044)和砂浆配合比(样品编号YMA11-1700043~1700052 )28d试件;
2.(样品编号YMA10-1700127~130)混凝土抗渗试块共4组未按规定留置72h;
3.混凝土配合比、砂浆配合比、混凝土抗渗、水泥物理性能检测、钢筋原材等非自动采集项目均无纸质试验记录;
4. 未能查到水泥YMA01-1700048(成型日期4月13日)、1700050(成型日期4月14日)、1700059(成型日期4月21日)、1700065(成型日期5月2日)28d抗压强度试件.
6 广西凤山县金鑫建设工程检测有限公司 1.水泥(CWY17-00024~29)3d、28d抗压和抗折强度试验未见留置样品.
7 广西靖西市长鑫检测有限公司 1.小型混凝土空心砌块(329CMA20-1700076~1700084)共有6组委托单,现场未见样品;
2.经查系统混凝土抗压强度试块已检28组,而留置样品只有26组,且样品(编号hyy17-02139) 检测曲线异常.