编辑: huangshuowei01 2015-11-30

8 广西建通工程质量检测有限公司靖西分公司 1.混凝土抗渗(JXTSYP2017-00026)检测完成未见留置样品.

9 广西桂都建筑科技有限公司 1.墙体传热系数检测(编号:1700031)检测完成未见留置样品.

10 柳州铁路工程质量检测中心有限公司 1.已检样品存放区有一块未破型的混凝土抗压强度试块;

2.水泥抗折机未安装自动采集系统.

11 广西三同工程勘察检测有限公司 1.混凝土强度检测(回弹法)报告(编号:275HEN04-1700001)未按相关规范进行批量检测,检测结果判定不合理,检测记录无回弹仪的率定记录;

2.专项检测报告(编号:275AEN20-1700005和275AEN20-1700004)未能明确具体的检测目的,在275AEN20-1700004的报告中,有提出满足工程结构安全以及使用要求的结论,回弹检测记录无回弹仪的率定记录,钻芯检测缺芯样试验的相关原始记录.

12 广西柳州和信工程质量检测有限公司 1.检测报告(编号:261AEN03-1700005)芯样取样深度部分不符合规范要求,检测报告(编号:261AEN03-1700003)原始记录不全,缺声测示意图和测管深度信息;

2.检测报告(编号:261AEN07-1700027)检测日期与仪器设备使用日期不相符;

3.检测报告(编号:261AEN04-1700024)仪器设备缺垂直度测量仪器,没有不垂直度和不平整度测量数据;

4.沉降观测报告首次观测不符合标准要求,方案未经相关单位会签.

13 广西恒诚工程质量检测有限公司 1.沉降报告(编号:1700007)无基准点测试记录,沉降点首次观测、测试数量、记录和计算均不符合规范要求,方案未经相关单位会签;

2.墙体传热系数样品(编号YMA34-1700088)内部结构为砼砌块,与报告中蒸压砼砌块不符,厚度为230mm;

3.检测报告(编号:252AEN03-1700011)自平衡试验平台不符合要求,试验未进行上位移测量,极限承载力推算结果不符合要求;

4.柳州恒大三期28#、103#桩现场堆载配重不满足规范要求.

14 南宁品新工程检测咨询股份有限公司 桂林信和信智慧健康旅游产业园50#、51#、55#楼工程试桩工地(50# 楼345# 复合地基试验点)存在以下问题: 1.未能提供现场检测人员上岗证;

2.未能提供仪器设备的检定/校准证书和率定表;

3.使用桂林分公司仪器,未提供仪器设备租用记录;

4.桩头处理先垫一层碎石再铺石粉;

5.基准梁两端简支,基准桩直接放置地面.

15 广西建筑科学研究设计院乐业检测站 1.混凝土配合比GMA07-1700001~1700035所有试验记录均只做一个水灰比,且实际检测人员非报告上签字的检测人员.

16 柳州铁路工程质量检测中心有限公司桂林分公司 轻型动力触探报告(编号007BMN08-1700001)存在以下问题: 1.引用标准有误;

2.检测员无该项目检测上岗资格;

3.检测人员签字栏只有一人签字;

4.计量认证证书无地基承载力检测参数.

17 广西恒正建设工程质量检测有限公司 1.资质证书(证书编号:桂建检字第4508322号)无室内环境检测项目,已出具7份室内环境检测报告(报告编号:322AEN14-1700001~1700007);

2.回弹-取芯法报告(编号:322AEN04-1700011)采用回弹-取芯法对混凝土标养试块抗压强度不合格进行混凝土强度现场检测,不符合相关规范要求. 3.资质证书(证书编号:桂建检字第4508322号)的主体结构工程现场检测资质已过期仍开展主体结构工程现场检测工作.

18 广西华都建筑科技有限公司百色市分公司 1.计量认证证书中无楼板厚度参数,已出具6份检测报告(221CEN09-1700001~1700006);