编辑: 丑伊 2015-12-24

3、屋面园钢支撑应处于紧拉状态此条文应写入设计文件.

4、轻钢屋盖中易于替换构件的使用年限应注明?

5、地面如有较大堆载应提高柱的抗弯能力.

6、按照整改后的勘察报告进行复查.

7、垂直于建筑表面的风荷载标准值,应按CECS102:2002规程附录A的规定计算,取最不利情况复核.

8、钢梁挠度应按1/360 L控制.钢结构规范GB 50017-2003 3.5.3 为改善外观和使用条件可将横向受力构件预先起拱,起拱值一般为恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值.门刚柱顶位移图形文件未见?

9、场地与地基中等复杂(二级),基础设计等级可归为乙类,钢厂房全部柱沉降按:纵向0.004L,横向0.003L应计算复核.相关计算送我办.

10、检修荷载应依据GB 50009-2001 4.5.1的要求说明.

11、对工业厂房屋架要求钢材具有冷弯试验合格的保证(GB50017-2003 3.3.3)应写入设计文件.

12、钢柱柱脚应采用普通双螺栓或其他防螺帽松动的措施. 设计人 吕玉梅 专业负责人 张春强 审核人 曹义明 注册师 张春强 执业印章号 102023-S001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2012.06.26 (抗震)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度及其它:

1、外贴围护结构对刚架的附加地震影响应考虑,原刚架柱应予加强. 设计人 吕玉梅 专业负责人 张春强 审核人 曹义明 注册师 张春强 执业印章号 102023-S001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2012.06.26 (给排水)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度及其它:

1、未见屋面雨水排水. 设计人 顾志胜 专业负责人 顾志胜 审核人 曹义明 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2012.06.26 (电气)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度及其它:

1、复核电源进线处总配电箱装设的SPD是否属于Ⅰ级试验的SPD. 设计人 顾志胜 专业负责人 顾志胜 审核人 曹义明 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2012.06.26 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0 条,不符合应执行标准的问题共计1条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一二年六月二十六日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题