编辑: sunny爹 2016-02-23
目录第一部分 设计资料 1.

工程概况

3 2. 设计原始资料

3 3. 设计任务要求

3 4. 设计其它资料

3 5. 参考书目

4 第二部分 建筑设计 1. 建筑平面设计

6 2. 建筑剖面设计

7 3. 定位轴线的确定

8 4. 建筑立面设计

9 5. 各种构造的做法

9 第三部分 结构设计 1. 结构体系的选择

11 2. 材料选择

13 3. 檩条设计

14 4. 墙架设计

17 5. 吊车梁设计

20 6. 刚架的内力分析及设计

28 7. 节点设计及计算

59 8. 平台设计

67 9. 基础设计

71 第四部分 PKPM输出文件 刚架设计

75 第五部分 英文翻译 结构和环境

113 第一部分 设计资料 1. 工程概况 本设计为一新建的大型彩色印刷生产线为一全钢结构门式刚架轻型厂房,厂房位于包头稀土高新技术开发区.车间长42m,宽12m,货物起吊高度12m. 2. 设计原始资料 2.1主厂房采暖按18℃设计,冬季室外计算温度-19℃,冬季室外最低气温-30.4℃,夏季最高气温38.4℃. 2.2 年平均降雨日数91.3,年平均降水量678.4L,有记录的日最大降水量100.8L,时最大降水量54.8L. 2.3 最大风速25m/s,主导风向:北,基本风压0.45KN/O. 2.4 最大积雪深度210L,基本雪压0.35KN/O. 2.5 最高地下水位-9m. 2.6 土壤冻结深度-1.50m. 2.7 冬季相对湿度为55%,夏季相对湿度为40%. 2.8 地震设防烈度为8度. 2.9 车间防火等级为丁类Ⅲ级. 2.10 经勘测知地基承载力标准值为150KPa,无不良地基. 3. 设计其他资料 3.1 车间采光面积比为1/6~1/8. 3.2 车间地坪荷重10KN/O,均采用水磨石地面,全部地坪待设备基础完工后再施工. 3.3 厂房设3.3*3.6及2.4*2.4大门各一个,大门上设人行小门,门上有挡雨棚,外挑900L. 3.4 在第①②轴线间有一标高为3m的操作平台,平台面积不小于15O,用钢柱支撑,上部荷载标准值为2.0KN/O,设钢梯、平台护栏. 3.5 车间内设桥式吊车一辆,软钩,吊车工作级别位A3(轻级工作制),具体参数如下: 4. 设计任务要求 4.1 建筑设计 4.1.1 图纸内容:建筑平面图、正立面、剖立面、节点详图2~3个,门窗明细表、必要的文字说明,完成二号图纸两张. 4.1.2 建筑设计说明书内容:设计任务简介、平、立、剖面设计说明、 桥式软钩吊车性能参数 起重量Q(t) 跨度lk(m) 基本尺寸(L) 起重机量(t) 最大轮压(KN) 大车宽B 大车轮距K 轨面至车顶高度H 轨中心至大车外边缘B1 大车 小车 P1 P2

5 10.5

4650 3500

1870 230

14 2.6

65 承重及围护结构选择和布置、主要节点构造说明. 4.2 结构设计 4.2.1 图纸内容: 基础的结构布置和基础施工图;

柱、吊车梁、柱间支撑等布置图;

屋面檩条布置图、墙架布置图;

节点图(柱脚、檩托、牛腿、柱和梁交接处);

刚架图、平台图. 4.2.2 说明部分: 结构方案 承重构件(包括屋面板、檩条、吊车梁、柱、基础、支撑系统和平台系统的选型说明) 4.2.3 计算部分 要求完成厂房刚架(横向及纵向)内力分析及柱的一个完整设计,其具体内容为: 对厂房横向刚架进行荷载计算 内力分析及截面设计 基础的设计及配筋 檩条、墙架及柱间支撑的设计 平台系统设计 采用PKPM中的STS程序计算刚架内力 4.2.4 计算书要求: 书写工整、计算准确、必要的示意图不得徒手画、应有大概的比例 4.3 翻译2000字符的英文专业资料 5. 参考书目 《单层厂房建筑设计》建筑工业出版社 《工业厂房墙板建筑节点参考图集》冶金工业出版社 《厂房建筑统一化基本规则》(TJ6-74) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(CECS102-98) 《钢结构设计手册》中国建筑工业出版社 《钢结构设计计算

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题