附表 建筑起重机械安全使用专项督查重大隐患排查一览表 序号 工程名称 工程所在地 施工单位及 项目经理 装拆单位 监理企业及 总监理工程师 存在主要安全隐患

1 花样年华

四、五期工程 广州市番禺区 广东省高州市建筑工程总公司 项目经理:梁宁、黄家平 湖南省第六工程有限公司、清远市信义机电安装有限公司 广州市百业建设顾问有限公司 总结监理工程师:陶晓林 1.

塔吊安装拆卸协议内容缺陷较大,相关信息及安全生产责任不明确. 2.塔吊维护保养记录流于形式,代签名现象较多. 3.应急预案中部分内容缺乏针对性,应急物资、器材配置不足. 4.现场缺乏建筑起重机械安全使用所需的管理制度、操作手册等. 5.缺乏群塔作业的防碰撞安全措施及方案. 6.塔吊附着杆没有合格证.

2 丽雅苑安居房工程 深圳市 深圳市第一建筑工程有限公司 项目经理:曾晓达 清远市信义机电安装有限公司 深圳市全安建设监理有限公司 总监理工程师:李克文 1.施工外用电梯无租赁合同,无加节安装合同,未提供安装验收、加节、附墙验收记录. 2.塔吊安装合同非总承包单位(使用单位)与安装单位签订,塔吊无产权备案证明. 3.塔吊、外用电梯无维修保养记录,塔吊顶升验收记录无内容,无附墙验收. 4.塔吊基础积水严重,2#塔吊不能360度旋转. 5.施工外用电梯、卸料平台未独立搭设,层门临边防护不严,施工外用电梯减速箱漏油严重. 6.施工外用电梯司机特种作业证件数量不足.

3 高发西岸花园三期 深圳市 黑龙江省第一建筑工程公司 项目经理:孙建勇 牡丹江华威建筑工程有限责任公司 深圳市赛格监理有限公司 总监理工程师:甘宗瀚 1.6台塔吊安全管理资料未按规定做到"一机一档",资料管理混乱. 2.2#、3#、5#塔吊未提供安装合同,3#、4#塔吊无租赁合同. 3.3#塔吊产权备案登记证记录信息不全,无产权单位名称. 4. 1#塔吊安装验收记录不清,安装单位非合同及安装方案所订单位. 5.施工现场材料堆放较为混乱,安全通道防护不严密.

4 深圳地铁5号线5307标 深圳市 中铁隧道集团有限公司 项目经理:潘明亮 广州轨道交通建设监理有限公司、深圳市东部建设监理有限责任公司 总监理工程师:杨朝云 1.施工现场文明施工较差,垃圾乱扔,材料堆放混乱. 2.龙门吊大车轨道间隙超过8mm,不符合规范要求;

龙门吊无额定起重量标识. 3.龙门吊电缆浸在水中,龙门吊吊带破损严重. 4.龙门吊临边安全防护不足,高度不够,无安全警示标志. 5.隧道内人行通道临边防护不严,高度不足,材质不符合要求. 6.电瓶车司机离车未设置轨档,司机动车不响铃,并有人员违规站在车上. 7.项目经理未取得安全生产考核合格证书.

5 花城广场 东莞市 东莞市建工集团有限公司 项目经理:王桂成 东莞市南粤建筑工程有限公司、茂名市建禾建设工程有限公司 东莞市粤建监理工程有限公司 总监理工程师:卿凡兰 1.4#、5#塔吊没有租赁合同. 2.3#塔吊基础积水严重,缺乏维护保养,最高标准节锁紧螺母未拧紧,力矩限制器少一个,小车内限位没调校好,部分标准节严重锈蚀,小车橡胶圈已损坏. 3.塔吊之间距离不够. 4.塔吊运行记录弄虚作假,顶升加节验收无实测实量数据. 5.塔吊安装拆卸专项施工方案编制、审批和监理单位审批代签名.