6 松山湖科苑公寓B(廉租房)工程 东莞市 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 项目经理:虞庆军 河南省第五建筑安装工程(集团)有限公司 东莞市安业建设工程监理有限公司 总监理工程师:郁云成 1.专职安全员配备数量不足,应配备3人以上,现场只有1名(另两名非本公司人员). 2.起重机械(3台塔吊、6台施工电梯)资料整理没有做到"一机一档". 3.抽查的1#施工电梯、2#塔吊验收记录没有实测实量数据. 4.1#施工电梯卸料平台安全防护较差,顶部机电部位污染严重,1#塔吊基础积水严重. 5.作业人员居住区文明施工较差,厕所卫生条件恶劣.

7 名仕花苑6-8栋及地下室 江门市蓬江区 江门新会区会城建筑有限公司 项目经理:梁绍基 珠海高成机械设备有限公司 广东省城规建设监理有限公司 总监理工程师:陈旭 部分塔吊标准节不能证明是原厂产品.

8 汇桥新城一期 江门市新会区 佛山市顺德区顺容建筑工程有限公司 项目经理:杨生 鹤山市建筑机械厂有限公司 江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 监理工程师:邹广 1.司机未持有效证件上岗. 2.安装合同未明确第一验收后续顶升附墙施工单位. 3.未提供租赁合同. 4.未认真履行塔吊维修保养制度,塔吊标准节连接螺栓松动. 5.塔吊安装方案编制单位不是安装单位.

9 海骏达花园十三区住宅楼 江门台山市 佛山市顺德诚业建筑集团有限公司 项目经理:陆永光 广西建工集团建筑机械制造有限公司 台山市信力工程建设监理有限公司 总监理工程师:谭蔡 1.塔吊使用年限超过限制使用年限.(1994年出厂,型号QTZ60) 2.塔吊钢结构锈蚀严重,严重威胁施工安全.

10 长鸿国际花园二期 河源市 湛江市粤西建筑工程公司 项目经理:曾志平 广西建工集团建筑机械制造有限公司(塔机) 清远市信义机电安装有限公司(外用电梯) 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 总监理工程师:王中昆 1.未签订顶升拆卸合同. 2.部分安装拆卸作业人员未持省级建设行政主管部门核发的资格证书. 3.日常维护保养记录内容不具体,缺乏可操作性. 4.应急救援预案内容不全面,应急物资、器材配置不足. 5.三台塔机第一次检测时间为2008年10月,至今未进行年检. 6.3#塔机最上一道附着外标准节以及下支座与标准节连接高强螺栓锁紧螺母水符合规范要求.

11 东源县中医院 河源市 东源县京华建筑安装工程有限公司 项目经理:何华兴 惠州市宏昌建筑机械有限公司 河源市建设工程监理有限公司 总监理工程师:黄良伟 1.个别特种作业人员未持省级建设行政主管部门核发资格证. 2.总包单位对建筑起重机械检查内容不算清晰. 3.日常维护保养未明确具体内容. 4.应急预案内容缺乏针对性,应急物资、器材配置不齐全. 5.模板工程专项方案与现场不符,计算书错误较多,无拆模审批表.