项目名称:新办公区电话安保机房设备 资质要求: 本次竞价限本地央采供应商或在本地有销售服务网点的外地供应商(上传证明文件)参与.

须上传带项目名称的原厂《售后服务承诺函》,合同签署时原件作为附件. 须提供原厂原装原封的产品. 采购商品信息 商品分类 参考品牌 规格型号 单位 数量 维保质保要求 基本描述(查看配置) 机房集成及接地子系统 清华同方 批1原厂 3年24口光纤盒 个2原厂三年 LC单模尾纤,LC耦合器 光纤跳线 对1原厂三年 LC-LC单模5米 光纤跳线 对10 原厂三年 LC-LC单模3米 光纤跳线 对4原厂三年 LC-ST单模3米 光纤熔接 点48 原厂三年 光纤熔接 施工 点410 原厂三年 打线(墙面端,机柜端),测试,标签,光缆施工 标签纸 盒20 原厂三年 专业标签机多色机打,标记端口信息和线缆连接信息 辅料 批1原厂三年 其他各类辅料 机房地面防尘漆 平米

23 原厂三年 防止静电起尘 全钢抗静电地板 平米

23 原厂三年 600*600及配件 铜箔 米12 原厂三年 室内到室外接地 墙面刷乳胶漆 平方米

23 原厂三年 防静电可擦拭 8孔PDU 块9原厂三年 220V 万用8孔PDU 16A 地板风口 个2原厂三年 形成空气对流 地板开孔 个3原厂三年 方便线缆走位和整理 机柜底座 套3原厂三年 地板下方置加强方钢底座 接地铜排 米25 原厂三年 30*3mm 接地铜箔 米80 原厂三年 50*0.5mm 等电位端子箱 个1原厂三年 清华同方等电位箱 25mm接地编织带 米80 原厂三年 25mm 接地引出线 米50 原厂三年 25mm2 接地体(角钢) 米2.5 原厂三年 40*40*4mm 集成及施工 式1原厂三年 施工集成服务 空调 台13P邮电柜机机房专用冷暖定频机房专用 安装辅材 套1安装辅材 套1安装服务 程控通信子系统 申欧 批1JSY twokS系统 台1程控通信系统主机箱(含PC缆-资料) JSY twokS-zk 块1普通主控板(CPU) JSY twokS-pw 块1二次电源板 JSY twokSpw1 块1一次电源板 JSY twokS ext 块13 用户板(EXT) JSY twokS da2 块2数字中继板(2路) JSY twokS cable 条13 用户/中继电缆线(8对) JSY twokS Ocab 条8同轴电缆 JSY service 包1调试安装售后服务 安防监控子系统 Vitags 批1原厂 3年 海康 中国 系列HIKVISION DS8100 台1支持700TVLine高线数字摄像机接入,全通道WD1实时编码 Vitags 中国 监控专用硬盘 个42TB 希捷监控专用硬盘 国产 中国 42寸台142寸显示设备带HDMI输入 Vitags 中国 vitags-VTSK22 台5原厂三年 一楼走道及机房 1000线模拟高清,3.6MM夜视,阵列式红外灯,室外枪机 Vitags 中国 vitags-VTSK22 台5原厂三年 二楼走道及电梯 1000线模拟高清,3.6MM夜视,阵列式红外灯,室外枪机 Vitags 中国 传输线缆 卷2原厂三年 SYV-75-5,用于视频信号传输 Vitags 中国 包1原厂三年 施工辅料 Vitags 中国 包1原厂三年 探头安装,调试. Vitags 中国 台年

15 原厂三年 三年内全部设备上门保换服务 附件内容: 上传《新办公区电话安保机房设备》文档