编辑: yn灬不离不弃灬 2017-08-24

4.1.3.1.2吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊项内配管;

4.1.3.1.3顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板. 4.2一般项目 4.2.1室外导管的管口应设置在盒、箱内.在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm.所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理.由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内. 4.2.2电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合GB50303-2002表12.2.1-1的规定. 4.2.3室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm. 4.2.4明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;

在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表4.2.4的规定. 表4.2.4 敷设方式 导管种类 导管直径(mm) 15~20 25~32 32~40 50~65 65以上 管卡 间最大距离(m) 沿墙明敷 刚性绝缘导管 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 4.2.5线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧. 4.2.6防爆导管敷设应符合下列规定: 4.2.6.1导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;

4.2.6.2安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理. 4.2.7绝缘导管敷设应符合下列规定: 4.2.7.1管口平整光滑:管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封: 4.2.7.2沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置. 4.2.8导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置.

5、成品保护 5.1敷设管路时,保持墙面、顶棚、地面的清洁完整.修补铁件油漆时,不得污染建筑物. 5.1.1施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门、窗;

更不得靠墙面立高凳;

高凳脚应有包扎物,既防划伤地板,又防滑倒. 5.1.2搬运物件及设备时不得砸伤管路及盒、箱.

6、应注意的质量问题 6.1套箍偏中,有松动,插不到位,胶粘剂抹得不均匀,应用小刷均匀涂抹配套供应的胶粘剂,插入时用力转动插入到位. 6.2大管煨弯时,有凹扁、裂痕及烤伤、烤变色现象.因烤烘面积小,加热不均匀,应灌砂用电炉间接烤,或用水烤.面积要大,热要均匀,并有型具一次煨成. 6.3管路敷设出现垂直与水平超偏,管卡间超不均匀.固定管卡前未拉线,造成水平误差;

使用卷尺测量有误,应使用水平仪复核,让始终点水平,然后弹线再固定管卡,先固定起终二点,中间加档管卡,选择规格产品,并要用尺杆测量使管卡固定高度一致.

7、质量记录 7.1阻燃型(PVC)塑料管及其附件检定测试报告单和产品出厂合格证. 7.2硬质阻燃型塑料管明敷设预检、自检、互检记录. 7.3设计变更洽商记录、竣工图. 7.4分项工程质量检验评定记录.

8、安全环保措施 8.1安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;

因作业需要行走时,必须在大楞上铺设脚手板;

天棚内照明应采用36V低压电源. 8.2在脚手架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板.使用的料具,应放人工具袋随身携带,不得投掷. 8.3在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时,应背向楼心,操作时面部要避开.大管径管子灌沙煨管时,必须将沙子用火烘干后灌人.用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人停留. 8.4管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出.二人穿线,应配合协调,一呼一应.高处穿线,不得用力过猛. 8.5钢索吊管敷设,在断钢索及卡固时,应预防钢索头扎伤.绷紧钢索应用力适度,防止花篮螺栓折断. 8.6使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地.漏电保护装置灵敏有效. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题