编辑: jingluoshutong 2017-10-09

(2)工期较短,支护设计应充分考虑施工的方便性;

(3)周边红线外的综合管廊、市政管线、既有建筑等的安全;

(4)建设单位在本工程的整体造价. 3.2.

2、支护设计 依据本工程岩土勘查报告所述内容及对场地周边情况分析,本次基坑支护设计依据方向分为五个剖面进行考虑: (1)1―1剖面:-3.4m以上(即原一期结构之上)采用土钉墙支护方案,-19m以下采用土钉墙支护方案. (2)2―2剖面:基坑南侧地铁对应段-10m以上采用土钉墙支护方案,-10m以下采用桩锚支护方案. (3)3―3剖面:12#汽车坡道埋深-6m至-10m,-6m以上采用土钉墙支护方案,-10m以下采用桩锚支护方案. (4)4―4剖面:马道处-10m以上采用编织袋回填方案,-10m以下采用桩锚支护方案. (5)5―5剖面:除以上所列部位以外的其它部位,均采用此剖面.-5m以上采用土钉墙支护方案,-5m以下采用桩锚支护方案. 1―1剖面 南侧与鼎好电子城连接段,两建筑之间高差为1.2m,结构净距0.7m,一期结构上部覆土厚度3.4m,此两部分采取土钉墙支护方案,下部土钉墙施工完毕后的土钉墙墙面直接作为防水外墙. 下部施工参数 土钉钢筋采用Φ20螺纹钢筋,水平间距为1.2m,呈梅花型布置,长度为6.0m. a、喷射砼面层砼强度等级为C20,厚度200mm;

b、坡面铺设(6.5(200mm双向钢筋网,Φ16(1500mm双向加强筋. c、孔径80-100mm,角度为10-度,注浆材料为水泥净浆,注浆压力不低于0.5Mpa. 上部施工参数 土钉钢筋采用Φ20螺纹钢筋,水平间距为1.2m,竖向间距分别为0.8m、 1.0m、 1.0m,呈梅花型布置,长度分别为6.0m、5.0m、3.0m. a、土钉墙按1:0.1放坡. b、喷射砼面层砼强度等级为C20,厚度200mm;

c、坡面铺设(6.5(200mm双向钢筋网,Φ16(1500mm双向加强筋. d、孔径80-100mm,角度为86度,注浆材料为水泥净浆,注浆压力不低于0.5Mpa. 2―2剖面 -10m以上采用土钉墙支护设计方案 土钉钢筋采用Φ20螺纹钢筋,水平间距为1.5m,竖向间距分别为1.0m、 1.2m、1.4m、1.4m、1.4m、1.4m、1.4m,呈梅花型布置,长度分别为7.0m、9.0m、12.0m、9.0m、7.0m、6.0m、5.0m. a、土钉墙按1:0.2放坡. b、喷射砼面层砼强度等级为C20,厚度100mm;

c、坡面铺设(6.5(200mm双向钢筋网,Φ16(1500mm双向加强筋. d、孔径80-100mm,角度为10°,注浆材料为水泥净浆,注浆压力不低于0.5Mpa. -10m以下采用桩锚支护设计方案 a、采用φ800钢筋砼灌注桩,桩顶标高-10m,桩底标高-10 m,桩长16m,嵌固深度5m,桩间距为1.6m,配筋12Φ22(-11m至-23m基坑内侧增加2根Φ25),箍筋φ8@200mm,固定筋Φ16@2000mm(详见桩剖面图),砼强度C25. b、锚杆为两层预应力锚杆,第一道锚杆位置在-10.3m,一桩一锚,自由段长6m,锚固段长20m,采用4根7Φ5钢绞线,锚杆倾角15°;

第二道锚杆位置在-14.5m,一桩一锚,自由段长4m,锚固段长20m,采用4根7Φ5钢绞线,锚杆倾角15°. c、冠梁:尺寸800mm*500mm,顶标高为-10m,配筋8Φ22,箍筋φ8@200mm,砼强度C25. 3―3剖面 12#坡道位置-6m以上采用土钉墙支护方案,-10m以上采用桩锚支护方案. -6m以上采用土钉墙支护设计方案 土钉钢筋采用Φ20螺纹钢筋,水平间距为1.5m,竖向间距分别为1.0m、 1.2m、1.4m、1.4m,呈梅花型布置,长度分别为7.0m、9.0m、6.0m、5.0m. a、土钉墙按1:0.2放坡. b、喷射砼面层砼强度等级为C20,厚度100mm;

c、坡面铺设(6.5(200mm双向钢筋网,Φ16(1500mm双向加强筋. d、孔径80-100mm,角度为10°,注浆材料为水泥净浆,注浆压力不低于0.5Mpa. -10m以下采用桩锚支护设计方案 a、采用φ800钢筋砼灌注桩,桩顶标高-10m,桩底标高-10 m,桩长16m,嵌固深度5m,桩间距为1.6m,配筋12Φ22(-11m至-23m基坑内侧增加2根Φ25),箍筋φ8@200mm,固定筋Φ16@2000mm(详见桩剖面图),砼强度C25. b、锚杆为两层预应力锚杆,第一道锚杆位置在-10.3m,一桩一锚,自由段长6m,锚固段长20m,采用4根7Φ5钢绞线,锚杆倾角15°;