配套新建C30砼场地;

改建后污水站采用新建半砖围栏围合,新建6*2.5m高铁艺大门一座.根据热工专业要求新建1.7m宽钢筋砼地沟. 原有地下废弃管线因未防碍本期工程进行,同时考虑到拆除对地表破坏及固废的产生,未进行拆除,原污水池的拆除由与本工程相关的跨线立交桥工程实施. 3.4电气部分 (1)原有配电柜及电源电缆不能满足改造后需要,且原有配电柜损坏严重,本次改造原位置更换进线柜及配电柜,将原有电源电缆更换为YJV22-0.6/1 3*70+2*35从原变压器下配电箱内备用回路引来沿地面直埋敷设. (2)由于污水池移位,于新建池外新建泵接线箱1面,配电柜到泵接线箱的电源配线选用电力电缆 YJV-0.6/1 4*16,穿DN100镀锌钢管沿地面暗敷;

泵接线箱到潜污泵的电源配线选用厂家自带的防水电缆 4*16,穿DN50镀锌钢管沿地面暗敷. 3.5自控部分 (1)原有PLC控制箱在配电柜更换后将无法正常使用,原位置更换PLC控制箱1面,达到污水站无人值守的目的. (2)新建液位仪接线箱1面,新增投入式液位仪1套,重新敷设站内的控制电缆,PLC控制箱到泵接线箱的控制配线选用控制电缆 KVVP-450/750 8*1.0,穿DN32镀锌钢管沿地面直埋敷设;

泵接线箱到潜污泵的控制配线选用厂家自带的防水控制电缆8*1.0,穿DN32镀锌钢管沿地面暗敷.PLC控制箱到液位仪接线箱的控制配线选用控制电缆 KVVP-450/750 8*1.0,穿DN32镀锌钢管沿地面直埋敷设;

液位仪接线箱到投入式液位仪的控制配线选用厂家自带的防水控制电缆8*1.0,穿DN32镀锌钢管沿地面暗敷. 3.6热工部分 更换从污水泵站东侧到西南方向车库的采暖外网管线和接至泵间的采暖管线,管线敷设方式采用地沟、直埋和架空三种方式相结合.其中,场地内和穿越跨线桥处的采暖管线采用地沟方式敷设,其余位置的采暖管线敷设方式为直埋与架空方 式相结合. 表1-1 主要工程组成表 工程类别 单项工程 主要工程内容 备注 主体工程 工艺部分 更换安装潜水泵4台参数Q=150m?/h H=30m N=22kW n=1470r/min 改建工程 公用工程 土建 新建直径9.5m、深11.3m室外污水池;

站内新建C30砼场地,新建半砖围栏围合,新建6*2.5高铁艺大门一座;

新建1.7m宽钢筋砼地沟. 新建工程 给排水 迁建给水管道65m 改建工程 电气 更换进线柜及配电柜,将原有电源电缆更换为YJV22-0.6/1 3*70+2*35,于新建污水池外新建泵接线箱1面,配电柜到泵接线箱的电源配线选用电力电缆 YJV-0.6/1 4*16,穿DN100镀锌钢管沿地面暗敷. 改建工程 自控 原位置更换PLC控制箱1面,新建液位仪接线箱1面,新增投入式液位仪1套,重新敷设站内的控制电缆. 改建工程 热工 更换从污水泵站东侧到西南方向车库的采暖外网管线和接至泵间的采暖管线,管线敷设方式采用地沟、直埋和架空三种方式相结合. 改建工程 4.占地情况 本工程建设用地位于原污水站附近废品收购站,占地类型为建设用地,占地面积847m?. 5.定员 按照原有规模进行改建改造,无新增定员. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 已建污水站产生的污染物主要包括:臭气、噪声等. 臭气主要来源于污水池污水气味散发,污水池积存污水每天定时排放,同时污水池顶部有移动顶盖覆盖,臭气排放类比已建污水站厂界的臭气浓度