编辑: 此身滑稽 | 2018-06-17 |
Pf―一围护结构承受内压的允许压强;
Ph―一高程压头;
Pm―一过程中点时储存容器内压力;
Q―一管道设计流量;
Qc―一单个喷头的设计流量;
Qg―一支管平均设计流量;
Qk―一减压孔板设计流量;
Qw―一主干管平均设计流量;
Qx―一灭火剂在防护区的平均喷放速率;
qc―一等效孔口单位面积喷射率;
S―一灭火剂过热蒸气或灭火剂气体在IO1kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积;
T一一防护区最低环境温度;
t一一灭火剂设计喷放时间;
V一一防护区净容积;
V0一一喷放前,全部储存容器内的气相总容积(对IG541系统为全部储存容器的总容积);
V1一一减压孔板前管网管道容积;
V2一一减压孔板后管网管道容积;
Vb―一储存容器的容量;
Vp一一管网的管道内容积;
W一一灭火设计用量或惰化设计用量;
Wo一一系统灭火剂储存量;
Ws―一系统灭火剂剩余量;
Y1―计算管段始端压力系数;
Y2―一计算管段末端压力系数;
Z1―计算管段始端密度系数;
Z2―一计算管段末端密度系数;
γ一一七氟丙烷液体密度;
δ―一落压比;
η―一充装量;
μk―一减压孔板流量系数;
P―一计算管段阻力损失;
W1―一储存容器内的灭火剂剩余量;
W2―一管道内的灭火剂剩余量.
3 设计要求 3.1一般规定 3.1.1 采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定. 3.1.2 有爆炸危险的气体,液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;
无爆炸危险的气体,液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度. 3.1.3 几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定. 3.1.4 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个. 3.1.5 组合分配系统的灭火........