编辑: 鱼饵虫 | 2018-10-13 |
一、工程概况
二、小组成员情况
三、选题理由
四、现状调查
五、目标设定
六、原因分析
七、要因确认
八、制定对策
九、对策实施
十、效果检查 十
一、总结和下一步打算
一、工程概况 浙江浙能嘉兴发电厂三期工程为浙江省首次投资建设的百万机组工程,装机容量为2*1000MW机组(燃煤).
主厂房采用汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房四列式布置方式,其中,汽机房、除氧间、煤仓间采用钢筋混凝土框架结构.本项目工程质量目标为 一流技术指标,高标准达标投产,确保国家优质工程金奖 ,质量要求极高.
二、小组成员情况 我们QC小组从1997年起分别在北仑电厂工程、温州电厂工程、长兴电厂工程、嘉兴电厂二期工程以及兰溪电厂一期工程、乐清电厂
一、二期工程,福州电厂三期工程等项目建设中都积极开展了QC小组活动,取得了不少成果.本项目部承建的长兴电厂二期工程荣获2004年国优 鲁班奖 ,该工程中 提高细部工艺作法,突出亮点工程 QC小组课题,荣获2003年浙江省工程建设优秀质量管理小组成果发表 优秀奖 ,承建的浙能兰溪电厂一期工程荣获2007年度国优 鲁班奖 ,该工程中 改进大模板施工 QC小组课题,荣获2005年宁波建设杯优秀质量管理小组成果发表 优秀奖 ,承建的浙能乐清电厂一期工程荣获2009年度国优 鲁班奖 ,该工程中 确保弹簧隔振器安装质量 QC小组课题,荣获2008年浙江省工程建设优质质量管理小组成果发表 优秀奖 ;
小组现有8名成员,小组成员情况如下表: 小组名称 浙江二建浙江浙能嘉兴发电厂三期工程项目部质量管理小组 小组成立时间 2009年9月15日 小组活动时间 2009年9月15日至今 TQC培训情况 均培训合格 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职务或职称 小组职务
1 娄忠辉 男40 本科 项目经理 总体指导
2 中国桂 男38 本科 总工 组长
3 赵景锋 男30 本科 工程科科长 副组长
4 候永满 男31 大专 质量科科长 副组长
5 陈丹枫 男30 大专 施工员 组员
6 陈柳君 男23 大专 施工员 组员
7 方仙鹤 男30 本科 质量员 组员
8 凌伟贤 男42 高中 班长 组员
9 蒋潭洪 男42 高中 班长 组员
三、选题理由: 理由一:本项目工程质量业主要求为 一流技术指标,高标准达标投产,确保国家优质工程金奖 ,质量要求极高. 理由二:本工程作为2*1000MW机组现浇钢筋混凝土框架结构,从开工到#7机投产不到22个月时间,与我单位近年建设的玉环、汕头、潮州等1000MW机组相比,工期被大幅度缩短2-4月. 理由三:相比较于以往电厂,本工程框架结构梁柱节点量多,且梁柱截面尺寸特别大,大模板接缝(相邻模板高差、平整度)处理合格容易,但要达到一流要求(清水砼要求)难,必须采取有效施工方法与技术措施. 因此,我们选定《提高现浇混凝土梁柱节点外观质量》为课题进行活动.
四、现状调查: 课题选定后,小组对本单位已完工的及正在施工的类似工程的现浇混凝土梁柱节点外观质量进行了调查统计,共随机抽取了400个点,通过分析整理,共归纳出5大类似问题,做出检查评分表如下. 序号 检查项目 检查指标 检查点数 合格点数 不合格点数 合格率