500 KΩ. b. 模拟量输出: 4~20mA或1~5VDC可选,具有输出阻抗大于600Ω的负载能力.负端应接到隔离的信号地上.系统应提供24VDC的回路电源. c. 数字量输入: 数字量输入模件应采取隔离,能接受闭合接点作为 状态1 ,开断接点作为 状态0 .负端应接至隔离地上,系统应提供对现场输入点的 查询 电压,系统的 查询 电压应大于等于48VDC.对于所有进入系统控制的开关量信号均需采用继电器隔离,以防止强电信号进入系统损坏开关量输入模件. d. 数字量输出: 数字量输出模件采用每个通道单独的隔离中间继电器隔离输出,隔离电压≥250V,能直接启动控制用电机或任何中间继电器,乙方提供中间继电器、继电器柜及可靠的工作电源,继电器要求采用进口产品.中间继电器输出接点容量为220V AC 5A;

220V DC 3A.个别回路若需要更大容量的中间继电器,可随设计需要而更改,此项改动不发生费用变化. 11.3.13 乙方应对传感器及输入、输出信号的屏蔽提出要求,以满足其系统设计要求.但是,系统应能接受采用普通控制电缆(即不加屏蔽)的数字量输入和输出. 11.3.14 乙方提供的模拟量、数字量和脉冲量通道应满足本协议书规定的型式和数量要求.每个模拟量输出I/O板使用8点;

每个模拟量输入I/O板使用8点;

每个开关量输出I/O板使用32点,每个开关量输输入I/O板使用32点. 11.3.15 处理单元之间用于跳闸、重要的联锁和超弛控制的信号,应由 I/O通道传输(即采用硬接线),而不应通过数据高速公路发送. 11.3.16 乙方除提供规定的输........