编辑: 丑伊 | 2019-02-17 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年四月二十五日 (审查机构公章) (附12页审查意见) 项目概况 项目名称 香槟小镇3#―10#、地下车库A区、配电房 建设单位 扬州花半里房地产开发建设有限公司 项目地址 广陵区 建筑面积 52780.92 M2 建筑总高度 51.25 M 建筑层数 3#―9#地上十七层+地下一层;
10#地上二层;
配电房地上一层;
地下车库A区地下一层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基 结构体系 剪力墙 送审日期 2014-4-21 勘察单位 江苏省地质工程勘察院 资质等级 甲级 设计单位 扬州市东方建筑设计院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)无违反 强条 之处:
(二)违反 强标 之处:
1、10#楼门窗说明、节能专篇中交代外门窗的气密性等级为GB/T7106-2008规定的4级.设计不符合DGJ32/J96-2010第3.3.5条规定.
(三)设计深度及其它:
1、3#-9#楼节能计算书中《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ-131-2001,不正确,应为JGJ134-2010.
2、3#-9#楼住宅北向使用LOW-e中空玻璃,应使用高透光性能的LOW-e玻璃.
3、3#-9#楼建筑外窗设计应满足《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》DGJ32/J157-2013的标准.
4、3#-9#楼设计外墙使用砂加气混凝土砌块,专用砂浆砌筑,应交代专用砂浆的具体要求.
5、3#-9#楼节能构造做法中,分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间的楼板保温,应按照DGJ32/J71-2008的术语交代.
6、10#楼中计算书、节能专篇屋面使用120厚I型发泡水泥保温板,构造做法中110厚,应一致. 给排水专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施13/14, 给水系统原理图 单体住宅建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(3#)
2、水施13/14, 给水系统原理图 单体住宅建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(
4、5#)
3、水施14/15, 给水系统原理图 单体住宅建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;