编辑: 丑伊 2019-02-17

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(

7、8#)

4、水施13/14, 给水系统原理图 单体住宅建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(6#) 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

9 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.4.25 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-J07 建筑节能专项审查意见表

5、水施12/13, 给水系统原理图 单体住宅建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(9#)

6、水施1/5, 给排水系统图 公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴,并未有其它说明;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求.(10#) 电气专业

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处: 暖通专业

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处: 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

9 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.4.25 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-J07 (建筑)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处:

(二)违反 强标 之处:

1、3#-10#楼设计女儿墙应交代考虑设置构造柱,应符合DGJ32/J16-2005第6.1.1条的相关内容.

2、10#楼无外窗的卫生间(无障碍厕所),应设置机械通风措施.应符合GB50352-2005第6.5.1条规定.

3、地下车库A区地面,应设置排水沟通向集水坑,仅在集水坑四周设置1%的排水坡度,不符合JGJ100-98第4.1.19条规定.

4、地下车库楼梯二出地面距离配电房1.5米左右.设计应按照不同防火分区位于转角的距离不小于4.0米考虑.设计不符合GB50016-2006第7.1.4条规定.

5、地下车库汽车坡道与区内道路垂直,应有7.5米的距离,应符合GB50352-2005第5.2.4条规定.

(三)设计深度及其它:

1、3#-9#楼应考虑成品房建设的要求,应达到40%的建设标准.

2、3#-9#楼非承重外墙应用砂加气混凝土砌块,应交代强度等级不小于A5.0.

3、3#-9#楼应考虑采光设计的要求,应满足《建筑采光设计标准》GB50033-2013的要求.

4、3#-10#楼设计出屋面女儿墙、阳台等部位等有水的部位应设置300高混凝土翻边.

5、3#-9#楼地下室通向一层的门应有门禁功能.

6、3#-9#楼设计凸窗等部位防护栏杆的高度,应标注净高度.

7、3#-9#楼门窗表中的单元门应交代为电子对讲安全防卫门,传热系数同该朝向的外门窗(如7#、8#楼门窗表中交代单元门传热系数不大于2.70不正确).

8、10#楼应设置屋面上人检修孔.

9、10#楼南北两侧的商铺,应交代无障碍平坡出入口的平坡度.

10、地下车库防排烟机房门应考虑隔声措施.

11、地下车库、配电房粉刷砂浆、地面砂浆应符合DGJ32/J13-2005第5.1.4条规定.同时违反《扬州市人民政府关于在城区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》. 设计人 仲禹禹、鸦鸣成、陶淇、赵付祥 专业负责人 仲禹禹 审核人 李小刚 注册师 沈苏闽 执业印章号 3201700-0........