编辑: ok2015 2019-06-09

在建污水处理站处理工艺采用 WLIC+A/O+二沉池 ,污水处理规模为70m3/d. 废水包括生活废水,设备清洗水和纯化水制备排水,均进入厂内污水处理站处理,处理后经管网进入平原县污水处理厂. ―― 固废 包括生产固废和生活垃圾. (1)生产固废 包括粉碎过筛、称量、总混、压片、包衣、制微丸、胶囊填充工序产生的废料,各工序取样留存检验的样品,废物料包装袋,除尘器收集的粉尘,物料包装袋,以及污水处理站产生的污泥,均属于危险废物,由厂内危废暂存间暂存后委托有处理资质的单位处理. (2)生活垃圾:厂内定点收集后由环卫部门清运. 危废间依托现有 噪声 项目新增主要噪声源包括粉碎机、制粒机、整粒机、混合机、压片机、空调机组、制冷机、排风机、排风箱等产生的噪声,项目采取的措施为选用低噪设备、基础减振、建筑隔音及风机加消声器等措施. ――

3、公用及辅助工程 供水:本项目用水包括设备清洗水、软水处理系统用水、生活用水,其中生活用水量为3m3/d;

盐酸度洛西汀胶囊每批工艺用纯化水2800kg(83批),枸橼酸托法替尼片每批工艺用纯化水920kg(300批),软水处理系统采用 二级反渗透+电除盐 工艺,软水制备效率为75%,则纯化水制备用水量为677.87m3/a(2.71m3/d);

项目设备清洗水量为58m3/d.项目总用水量为63.71m3/d,项目用水均由平原县自来水管网提供. 排水:本项目排水包括设备清洗废水、软水处理系统排水、生活废水以及蒸汽冷凝水,其中生活废水按用水量的80%计算为2.4m3/d,设备清洗废水为58m3/d,软水处理系统排水为0.68m3/d,蒸汽冷凝水为5m3/d,则项目总废水产生量为66.08m3/d.项目水平衡图见图1. 图1 项目水平衡图 m3/d 供电:本项目新增用电量为3万kWh/a,项目拟建部分10KV用电引自厂区已有10KV变电站,在拟建部分建筑内设10KV/0.4KV的变电所. 供汽:本项目新增蒸汽用量为5t/d,用于保持室内及设备温度,由公司现有供汽管网提供,蒸汽凝水由于无法收集,经管道排入厂内污水处理站. 净化空调系统:拟建项目制剂车间在各生产工序需在洁净区操作,洁净区设置一套空调净化系统,使洁净区内空气中的悬浮粒子和微生物控制在D级.具体流程为洁净室外的新风由送风口经预过滤器进入净化空调箱,先经过初中高效三级过滤器过滤,进入混合段;

新风与回风混合,后经过表冷段、风机段、均流段、加湿段进行除水、制冷、加热和加湿调节,最后到达送入洁净室;

部分排风经过中效过滤后排出.空调净化箱部分的冷却段利用5℃冷却水提供冷源进行热交换,加热段的加热器和加湿器由电加热提供热源和水汽. 舒适区根据具体情况采用单体空调VRV系统+新风系统或者全空气空调系统,空气经过初、中效过滤后送入室内,气流组织为上送风上回风的气流组织形式. 制........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题