(三)检查验收阶段(2018年3月1日至2018年全国 两会 结束)我局将随机抽取一定数量的整治对象进行核查.对逾期不改或整改仍达不到基本消防安全要求、危及人民生命安全的,将坚决依法予以严惩.
六、工作要求
(一)强化信息报送.实施专项行动期间,我局将建立健全各项信息报送机制,行动开展情况按照要求及时上报区消安委.
(二)固化长效机制.我局将认真总结专项行动工作经验,结合前期集中治理情况,分析问题,巩固成果,建立健全长效机制. 附表:光明新区建设工程施工现场 六类场所、十项必查 消防安全专项行动检查表 项目名称 工程类别 民用建筑 工业建筑 公共建筑 其他 建筑层数/高度 层/米 形象进度 建设单位 监理单位 施工单位 检查日期 检查项目 检查内容 检查情况
1 防火管理及建筑防火 1.1消防安全管理制度 施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动,制订消防安全管理制度.消防安全管理制度应包括下列主要内容:
1 消防安全教育与培训制度.
2 可燃及易燃易爆危险品管理制度.
3 用火、用电、用气管理制度.
4 消防安全检查制度.
5 应急预案演练制度. 符合不符合 1.2消防安全管理责任制 施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点,在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织,并应确定消防安全负责人和消防安全管理人员,同时应落实相关人员的消防安全管理责任. 符合不符合 1.3施工现场灭火及应急疏散预案 施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案.灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容:
1 应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责.
2 报警、接警处置的程序和通讯联络的方式.
3 扑救初起火灾的程序和措施.
4 应急疏散及救援的程序和措施. 符合不符合 1.4施工现场灭火及应急疏散预案演练 施工单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展灭火及应急疏散的演练.(施工现场灭火及应急疏散预案演练,每半年应进行1次,每年不得少于1次.) 符合不符合 1.5动火作业许可 动火作业应办理动火许可证;
动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后,再签发动火许可证(查看正在进行的动火作业是否有动火审批手续,近期的3份动火审批资料是否符合要求). 符合不符合 1.6动火操作人员资格 动火操作人员应具有相应资格. 符合不符合 1.7动火作业前可燃物的清理、覆盖或隔离 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;
作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离.裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业. 符合不符合 1.8动火作业监护人 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材,并应设置动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应设置1个监护人. 符合不符合 1.9特殊场所禁火管理 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火.(施工现场具有火灾爆炸危险的场所是指存放和使用易燃易爆危险品的场所.) 符合不符合 1.10重点部位防火管理 在建工程内严禁设置临时宿舍、厨房操作间、易燃易爆危险品库房、固定动火作业场、可燃材料堆场及加工场. 符合不符合 1.11临时用房建筑构件燃烧性能 建筑构件的燃烧性能等级应为A级.当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级(查看临时板房燃烧性能见证送检检测报告,如发现临时板房材料为泡沫材料,则进行监督抽检.).严禁采用竹、木质材料、芯材为聚氨酯泡沫的彩钢板等可燃、易燃材料搭设临建. 符合不符合 1.12安........