编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-03 |
2、实康污水处理厂污水接管标准;
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
4、《声环境质量标准》(GB3096-2008);
5、《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》(生态环境部,公告2018年第9号). 2.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定
1、江苏荣能集团仪征混凝土有限公司《年产15万方混凝土生产线技改项目环境影响报告表》及其批复仪环审(2019)12号2.4 其他相关文件
1、《江苏荣能集团仪征混凝土有限公司年产15万方混凝土生产线技改项目验收监测报告》(2019)国泰监测.江(验)字第(05225);
2、江苏荣能集团仪征混凝土有限公司提供的其他相关材料. 3项目建设情况 3.1地理位置及平面位置 3.1.1地理位置 3.1.2周边概况 本次验收对项目所在地周边情况进行了调查,本项目相较于环评报告编制时,周边概况未发生变化,周边未新增敏感目标.本项目周边环境保护目标具体见下表. 表3-1 项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 大气 环境 八里村 SW
213 20户 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 水环境 长江 S
10000 大河 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准 声环境 厂界 四周
1 - 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准 生态 仪征西部丘岗水源涵养区 NW
900 111.86km2 二级管控区 图3-2 周边概况图 3.1.3厂区布置图 3.2建设内容 项目主体工程及产品方案见下表: 表3-2 项目主体工程产品方案表 序号 产品名称/工作时间 原环评批复 全厂实际建设情况 一致性分析
1 商品混凝土 25万方/年25万方/年 与环评一致
2 年运行时数 (小时/年)
7200 7200 与环评一致 主要公用及辅助工程见表3-3: 表3-3 公用及辅助工程 工程类别 建设名称 环评要求 实际建设情况 备注 一致性分析 主体工程 搅拌站 现有1个搅拌站(10万m?),新增1个搅拌站(15万m?) 现有1个搅拌站(10万m?),新增1个搅拌站(15万m?) 已建成 与环评一致 储运工程 堆场 新增4000m2堆场 新增4000m2 堆场 已建成 与环评一致 辅助工程 办公室、综合楼 859m2,含食堂、职工活动等 859m2,含食堂、职工活动等 依托原有 与环评一致 检测中心
446 m2
446 m2 依托原有 与环评一致 泵房
77 m2
77 m2 已建成 与环评一致 调度室
77 m2
77 m2 已建成 与环评一致 公用工程 供水 取自地下水 取自地下水 已建成 与环评一致 环保工程 废气 料筒和搅拌站 一个筒仓1套布袋除尘,新增4套;
原有项目搅拌站和扩建项目搅拌站各用1套布袋除尘器.共计新增6套布袋除尘. 一个筒仓1套布袋除尘,新增4套;
原有项目搅拌站和扩建项目搅拌站各用1套布袋除尘器.共计新增6套布袋除尘. 已建成 与环评一致 输送、投料 新增一套输送、投料设施 新增一套输送、投料设施 已建成 与环评一致 动力 起尘 依托原厂 依托原厂 已建成 与环评一致 堆场 新增4000 m2堆场,按原厂环保要求设计,加顶盖,密封设置,洒水降尘、定期清扫. 新增4000 m2堆场,按原厂环保要求设计,加顶盖,密封设置,洒水降尘、定期清扫. 已建成 与环评一致 废水 生活废水 生活污水经隔油池、化粪池处理后接管至园区管网. 生活污水经隔油池、化粪池处理后接管至园区管网. 已建成 与环评一致 生产废水 沉淀池120m? 新增1个三级沉淀池132m? 已建成 项目生产废水不外排,生产废水产生量不新增,根据实际生产布局需要,在厂区西侧新增1个三级沉淀池132m3,全厂沉淀池合计约252m3,满足生产废水回用处理需求. 固废 一般 固废 固废暂存场所50m2 固废暂存场所50m2 已建成 与环评一致 该项目主要生产设备见表3-4: 表3-4 主要设备清单 序号 设备名称 型号 原环评改扩建前数量 原环评中全厂数量(台) 全厂实际数量(台) 一致性分析