编辑: 无理的喜欢 | 2019-07-04 |
5、脚手板的防护栏杆 脚手板一般设置在3 根小横杆上,要铺满、铺严密,在两侧设置180mm 以上高踢脚板,操作层上部护身栏杆1.2 米高,下部护栏杆距踢脚板0.6 米处.
6、密目网垂直封闭 1) 密目网的质量要求 密目网要四证齐全,要有阴燃性能,其续燃、阴燃时间均不得大于4 秒.要符合GB16909 的规定.每10cm*10cm=100cm2 的面积上,有2000 个以上网目. 2) 密目,多贯穿试验 做耐贯穿试验时,将网与地面在30 度夹角拉平,在其中心上方3 米处,用5kg 重的钢管(管径48mm-51mm)垂直自由落下,不穿透即为合格产品. 3)密目网的绑扎方法 用系绳将密目网绑扎至立杆或大横杆上,使网与架体牢固的连接在一起.系绳的材质应符合GB16909 的规定.
7、兜网封闭 用大眼安全网(平网)将脚手架与建筑物之间封闭起来,每隔10 米封闭一道.
8、脚手架的上下通道 脚手架体要设置安全马道:1.马道宽度不小于1 米,坡度以1:3(高:长) 为宜.2.马道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑.3.人行斜道小横杆间距不超过1.5 米.4.马道上满铺脚手板,板上钉防滑条.5.设置护身栏杆,上部护身栏米1.2,下部护身栏距脚手板0.6 米, 同时设180mm 宽挡脚板.
9、脚手架交底与验收 脚手架必须严格按照施工方案搭设,要有严格的技术交底,要有节点构造详图,操作人员必须严格执行,所有偏差数值必须控制在允许范围内.要由专门人员对已搭设好的脚手架按照搭设方案进行验收,验收时要有量化内容;
如:横、立杆之间距数值,立杆的垂直度,横杆的平整度等都应详细记载在验收记录当中.不能简单的用 符合要求 来代替.
10、脚手架的拆除方法 制定拆除方案,方案包括拆架的步骤和方法、安全措施等.拆除顺序应遵守由上到下,先搭后拆、后搭先拆的原则.即先拆栏杆、脚手架、剪刀撑、斜撑、而后小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除工作.拆架子的高空作业人员应戴安全帽,系安全带,穿软义鞋上架作业,同时,周围没围栏或竖立警戒标志并有专人指挥,以免发生伤亡事故. 11.脚手架搭设时注意事项 1)外径48mm 与51mm 的钢管严禁混合使用. 2)主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支近等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm. 3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm. 4)对接扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得朝下, 以确保安全. 5).当脚手架外侧遇有低压电线时,而且外侧边缘距外电架空线路负侧边缘的安全距离小于规范定时,应做专门外是方案,并严格执行. 6).上架作业人员必须持证上岗,戴安全帽,系安全带. 7). 严格按搭设方案施工;
连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两步;
8). 在搭设过程中,应注意调整脚手架的垂直度,最大允许偏差100mm. 方案计算书: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011). 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为25.8米,立杆采用单立管. 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.50米. 采用的钢管类型为48*3.5,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米. 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设6层. 脚手架各构件计算如下: 小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面. 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形. 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350*1.500/3=0.175kN/m 活荷载标准值 Q=3.000*1.500/3=1.500kN/m 荷载的计算值 q=1.2*0.038+1.2*0.175+1.4*1.500=2.356kN/m 小横杆计算简图 2.强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.356*1.0502/8=0.325kN.m =0.325*106/5080.0=63.917N/mm2 小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.038+0.175+1.500=1.713kN/m 简支梁均布荷载作用下的最大挠度 V=5.0*1.713*1050.04/(384*2.06*105*121900.0)=1.080mm 小横杆的最大挠度小于1050.0/150与10mm,满足要求!