编辑: 无理的喜欢 2019-07-04

二、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面. 用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形. 1.荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038*1.050=0.040kN 脚手板的荷载标准值 P2=0.350*1.050*1.500/3=0.184kN 活荷载标准值 Q=3.000*1.050*1.500/3=1.575kN 荷载的计算值 P=(1.2*0.040+1.2*0.184+1.4*1.575)/2=1.237kN 大横杆计算简图 2.强度计算 最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和 均布荷载最大弯矩计算公式如下: 集中荷载最大弯矩计算公式如下: M=0.08*(1.2*0.038)*1.5002+0.267*1.237*1.500=0.504kN.m =0.504*106/5080.0=99.152N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和 均布荷载最大挠度计算公式如下: 集中荷载最大挠度计算公式如下: 大横杆自重均布荷载引起的最大挠度 V1=0.677*0.038*1500.004/(100*2.060*105*121900.000)=0.05mm 集中荷载标准值P=0.040+0.184+1.575=1.799kN 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度 V1=1.883*1799.070*1500.003/(100*2.060*105*121900.000)=4.55mm 最大挠度和 V=V1+V2=4.605mm 大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算: 纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc 其中 Rc 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算 横杆的自重标准值 P1=0.038*1.500=0.058kN 脚手板的荷载标准值 P2=0.350*1.050*1.500/2=0.276kN 活荷载标准值 Q=3.000*1.050*1.500/2=2.362kN 荷载的计算值 R=1.2*0.058+1.2*0.276+1.4*2.362=3.707kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN.

四、脚手架荷载标准值: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载. 静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);

本例为0.1394 NG1 = 0.139*25.800=3.597kN (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);

本例采用竹串片脚手板,标准值为0.35 NG2 = 0.350*6*1.500*(1.050+0.300)/2=2.126kN (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);

本例采用栏杆、木脚手板标挡板,准值为0.14 NG3 = 0.140*1.500*6/2=0.630kN (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);

0.005 NG4 = 0.005*1.500*25.800=0.193kN 经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.546kN. 活荷载........