三、项目需求及技术参数要求: 1.项目需求概述 1.1中心 机房当前现状及存在问题 (1)开发区财政局原有机房位于财政局大楼的八楼,由于原有机房不规范,加上原有的服务器及网络设备使用时间已久,出现的故障较多,存在的安全隐患不少,所有需更新换代. (2)机房现有UPS由于使用年限过长已严重老化,随着机房设备的不断增加现有功率配备也已不能满足实际用电需求;

(3)机房现采用的温湿度控制设备为一般民用空调,出风量及出风温度都较低,很难达到机房对于环境条件恒温恒湿的要求,且故障率较高,断电恢复后不能自动运行;

1.2 项目建设需求 (1)新中心机房位于财政局十一楼,按正规的信息机房建设要求进行配置,包括安装防静电地板,安装气体灭火器等等. (2)购置新的服务器四台及一批网络设备、防火墙等. (3)购买UPS供配电系统,保证机房24小时不间断供电.按照机房设备实际用电需要,配备15KVA UPS供电系统一套,电池供电时间3-4小时,并对设备供配电进行重新合理设计. (4)重建机房空调系统:为保证机房各设备系统能够连续、可靠、稳定的运行,维持机房内恒温恒湿状态,本次机房改造计划各单位重新配备机房专用精密空调一台及3匹普通空调一台作为备机.所配备空调机组要求具有恒温恒湿功能,可适应每天24小时常年连续运行工作,配备标准监控接口,且为国际知名品牌. 1.3 项目工程总体要求 本次机房的服务器及网络设备、UPS电源及空调改造项目为交钥匙工程,中选供应商应根据业主方的具体要求对本项目工程涉及的设计规划、设备采购、工程施工、售后服务统一发包,包工、包料、包质量、包工期、包安全、包合格验收一并承包. 中标供应商需要承担本项目工程实施、系统集成、协调和配合等多个环节,完成工程实施各个阶段的工作内容,主要包括: (1)负责项目总体设计,并根据业主方的需求和实际情况对设计方案进行优化;

(2)负责项目实施方案的编写和对整个项目的总体进度安排;

(3)负责机房UPS供配电系统、机房空调系统的改造建设及总体集成;

(4)负责提供本项目工程所需设备和材料;

(5)负责本项目工程所有设备、硬件、软件和系统的安装、调试;

(6)协助配合完成设备系统的试运行和验收工作;

(7)负责做好旧机房设施拆除及工程垃圾清运工作. (8)工期为十天.

2、投标项目需求清单(本项目包含所有设备的安装调试及施工,并按标书的要求通过验收) 序号 分项内容 单位 数量 参数

一、装修部份

1 抗静电地板 平方

35 规格:600MM(长)*600MM(宽)*35MM(厚),PVC面层,钢壳结构,国标,金属厚度1.2MM,脚高300MM.

2 排气扇 台4吸顶式,带导流罩,功率24W,风量270立方米/H,最大静压100PA,31(--2)[DB(A)]

二、ups供电\防雷系统

1 机房防雷系统(电源防雷箱+铜排等电位+独立接地网建设) 套

11、含三相电源防雷一体箱,(L1\L2\L3\N\PE)三相,In:60kA,雷击计数+遥信+故障指示灯,额定工作电压:380VAC,最大持续工作电压UC:385VAC,电压保护水平Up:3.0kV,标称放电电流In(8/20μs)60kA最大放电电流Imax(8/20μs):80kA后备保护断路器:63A/4P内置温控断路技术,安全性能高绿灯亮表示防雷正常,绿灯熄灭表示故障,清晰易辨具有雷电计数功能,能够存储和准确显示雷击次数,全密闭金属外壳结构,屏蔽效果好,免维护.