编辑: jingluoshutong | 2019-07-04 |
2、制作等电位环路,用50*3(MM)铜排,长30米.
3、用70平方90米长BVR纯铜电线连接地级.
4、接地网单独制作,保证接地电阻低于1欧姆.需经有资质的防雷检测公司测试并出示检测合格的报告.
2 15KUPS(含电池柜) 套1具体参数见以下第3点重要设备具体参数
(一). 电池65AH
32 12V65AH,铅酸免维护.
三、精密空调系统
1 12.5KW 精密空调系统 套1具体参数见以下第3点重要设备具体参数
(二).
2 3P柜式空调, 套1来电自动恢复,3P柜式
四、消防系统
1 柜式灭火装置 台1含柜式灭火装置,含储瓶(150L)、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路、管路附件.
2 药剂 kg
120 HFC-227ea
3 保护区标牌 块130*30(CM)
4 专用泄压口 套15气体灭火控制器 台1具有自动、手动控制方式,控制面板液晶显示,32点,含DC24V/1A电源;
需另配2只2.2Ah备电,含总线/多线联动盘
6 紧急启停按钮 个17点型智能光电感烟探测器 个2电子编码,唯一ID,通过控制器,在线设置地址,自动登录.两发一收的立式双向散射,顶置导光柱,火警指示灯360可视,具有自测试功能.
8 点型智能感温探测器 个4电子编码,唯一ID,通过控制器,在线设置地址,自动登录.两发一收的立式双向散射,顶置导光柱,火警指示灯360可视,具有自测试功能.
9 声光报警器 个1100W
10 钢管、阀门、三通、直通等及线材配件 批1整个系统连接所需要的配件,保证灭火设备的正常使用,项目完成后需经过消防部门验收,并在规定的工期内取得验收合格证书.
五、服务器管理设备
1 KVM切换器 套1类型 多电脑切换器 输入接口 8路输入 输出接口 1路输出 带宽 250MHz 支持分辨率(dpi)
1920 *
1440 切换方式 键盘热键、面板按钮 适用机型 PC、Mac、Alpha、IBM、HP、Compaq、Dell、SUN 支持操作系统 win95/98/ME/2000/XP、Linux、Netware、OS/2等2液晶显示器 台222寸,IPS屏,分辨率1920*1080P,宽屏.
3 VGA线条810米长,高清.
4 操作台(铁木结构) 张1120*90*70(CM)
六、辅助材料
1 服务器机柜 个2600*800*2000(MM),豪华型,立柱金属厚度2.0(MM),4层板,层板厚2.0(MM),
2 配线架 个1六类24口,带原装理线架
3 六类网线 箱1六类,纯铜,线芯0.58(MM)
4 水晶头 盒2六类
5 超五类网线 箱3超五类
6 辅材(铁线槽/PVC线槽/电源线/控制线等) 批1包布线施工
七、网络设备
1 智能三层核心交换机 台1具体参数见以下第3点重要设备具体参数
(三)
2 核心路由器 台1业务路由单元40板,4个SIC,2个WSIC,2个XSIC,350W交流电.具体参数见以下第五点重要设备具体参数
(四)
3 防火墙一 台1提供2*Combo GE接口,还提供4个MIC扩展插槽和2个FIC扩展插槽,MIC扩展插槽可以选配1*FE、1*E1/CE
1、5*FE、1*ADSL2+、1*SA、1*WiFi等接口、FIC扩展插槽可以选配1*GE、2*E1/CE1接口卡,整机最大接口密度可达4GE+10FE + 2E1/CE1.具体参数见以下第3点重要设备具体参数
(五)
4 防火墙二 台22个固定千兆光电互斥WAN接口,还提供4个MIC扩展插槽和2个FIC扩展插槽,FIC插槽可也以选配1*GE、2*E1/CE1接口卡,整机最大接口密度可达4GE+10FE.具体参数见以下第3点重要设备具体参数
(六)
5 18口交换机 台316个百兆RJ45,2个千兆Combo,交流供电.具体参数见以下第3点重要设备具体参数
(七) 6........