编辑: jingluoshutong 2019-07-04

2、制作等电位环路,用50*3(MM)铜排,长30米.

3、用70平方90米长BVR纯铜电线连接地级.

4、接地网单独制作,保证接地电阻低于1欧姆.需经有资质的防雷检测公司测试并出示检测合格的报告.

2 15KUPS(含电池柜) 套1具体参数见以下第3点重要设备具体参数

(一). 电池65AH

32 12V65AH,铅酸免维护.

三、精密空调系统

1 12.5KW 精密空调系统 套1具体参数见以下第3点重要设备具体参数

(二).

2 3P柜式空调, 套1来电自动恢复,3P柜式

四、消防系统

1 柜式灭火装置 台1含柜式灭火装置,含储瓶(150L)、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路、管路附件.

2 药剂 kg

120 HFC-227ea

3 保护区标牌 块130*30(CM)

4 专用泄压口 套15气体灭火控制器 台1具有自动、手动控制方式,控制面板液晶显示,32点,含DC24V/1A电源;

需另配2只2.2Ah备电,含总线/多线联动盘

6 紧急启停按钮 个17点型智能光电感烟探测器 个2电子编码,唯一ID,通过控制器,在线设置地址,自动登录.两发一收的立式双向散射,顶置导光柱,火警指示灯360可视,具有自测试功能.

8 点型智能感温探测器 个4电子编码,唯一ID,通过控制器,在线设置地址,自动登录.两发一收的立式双向散射,顶置导光柱,火警指示灯360可视,具有自测试功能.

9 声光报警器 个1100W

10 钢管、阀门、三通、直通等及线材配件 批1整个系统连接所需要的配件,保证灭火设备的正常使用,项目完成后需经过消防部门验收,并在规定的工期内取得验收合格证书.

五、服务器管理设备

1 KVM切换器 套1类型 多电脑切换器 输入接口 8路输入 输出接口 1路输出 带宽 250MHz 支持分辨率(dpi)

1920 *

1440 切换方式 键盘热键、面板按钮 适用机型 PC、Mac、Alpha、IBM、HP、Compaq、Dell、SUN 支持操作系统 win95/98/ME/2000/XP、Linux、Netware、OS/2等2液晶显示器 台222寸,IPS屏,分辨率1920*1080P,宽屏.

3 VGA线条810米长,高清.

4 操作台(铁木结构) 张1120*90*70(CM)

六、辅助材料

1 服务器机柜 个2600*800*2000(MM),豪华型,立柱金属厚度2.0(MM),4层板,层板厚2.0(MM),

2 配线架 个1六类24口,带原装理线架

3 六类网线 箱1六类,纯铜,线芯0.58(MM)

4 水晶头 盒2六类

5 超五类网线 箱3超五类

6 辅材(铁线槽/PVC线槽/电源线/控制线等) 批1包布线施工

七、网络设备

1 智能三层核心交换机 台1具体参数见以下第3点重要设备具体参数

(三)

2 核心路由器 台1业务路由单元40板,4个SIC,2个WSIC,2个XSIC,350W交流电.具体参数见以下第五点重要设备具体参数

(四)

3 防火墙一 台1提供2*Combo GE接口,还提供4个MIC扩展插槽和2个FIC扩展插槽,MIC扩展插槽可以选配1*FE、1*E1/CE

1、5*FE、1*ADSL2+、1*SA、1*WiFi等接口、FIC扩展插槽可以选配1*GE、2*E1/CE1接口卡,整机最大接口密度可达4GE+10FE + 2E1/CE1.具体参数见以下第3点重要设备具体参数

(五)

4 防火墙二 台22个固定千兆光电互斥WAN接口,还提供4个MIC扩展插槽和2个FIC扩展插槽,FIC插槽可也以选配1*GE、2*E1/CE1接口卡,整机最大接口密度可达4GE+10FE.具体参数见以下第3点重要设备具体参数

(六)

5 18口交换机 台316个百兆RJ45,2个千兆Combo,交流供电.具体参数见以下第3点重要设备具体参数

(七) 6........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题