4、表6中的标准值,硫酸雾的排放浓度及排放速率须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求,氨的排放速率须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求;
乙醇、DMAC、异丙醇、1,1-二氯乙烷、叔丁醇、六甲基二硅醚、六甲基二硅胺烷、醋酸酐、醋酸、对甲苯磺酰氯、三乙胺的排放浓度及排放速率须报告书推荐的估算限值要求;
无组织废气甲苯、氯化氢、正己烷、硫酸雾的厂界监控浓度须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值要求,氨气、臭气的厂界监控浓度须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准限值要求.
(四)优先选用低噪声设备,高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).
(五) 按 减量化、资源化、无害化 原则和环保管理要求,落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施,实现固体废物全部综合利用或安全处置.废液、废盐、蒸馏残渣、蒸馏残液、废酸、废树脂、过滤废液、冷凝废液、废母液、废气吸收废液、废活性炭、污水站污泥等危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置,所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度,加强对危险废物运输过程及外协处置、利用单位的跟踪、检查,防止产生二次污染.完善固废暂存场所,危险废物、一般废物暂存场所应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)要求,并按照《环境保护图形-固体废物贮存(处置场)》(GB15562.2-1995)要求设置环保标志牌.
(六) 加强施工期和营运期的环境管理,落实风险防范措施,编制环境事故风险应急预案,防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生.事故应急预案需定期演练.使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟,防止泄漏物料进入外环境.厂区须设置足够容量的事故废水池、消防尾水收集池,确保各类事故废水、消防尾水得到有效收集处理,未经处理不得外排.正常生产时收集池不应存放废水.
(七)厂区外需设置200米的卫生防护距离,该范围内今后也不得新建各类环境敏感目标.
(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施,防止渗漏污染土壤及地下水.
(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志,废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台.按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》(苏环规〔2011〕1号)要求,建设、安装自动监控设备及其配套设施,并与环保部门实施联网.落实《报告书》提出的环境管理及监测计划.
(十)做好厂区绿化工作,厂界外应设置足够宽度绿化隔离带,以减轻废气和噪声对周围环境的影响.
四、项目实施后,本项目主要污染物年排放总量初步核定为:
(一)水污染物控制总量(接管考核量): 本项目:废水量23426.82?m3/a、CODcr2.34t/a(19.6t/a)、SS1.64t/a(3.15t/a)、氨氮0.35t/a(0.83t/a)、总氮1.88t/a(1.88t/a)、AOX0.023t/a(0.11t/a)、石油类0.023 t/a(0.023t/a)、氟化物0.234t/a(0.41 t/a)、甲苯0.00176 t/a(0.00176t/a)、总磷0.0117t/a(0.0225t/a)、二氯甲烷0.0047t/a(0.0047t/a)、总锡0.0424t/a(0.0424t/a)、盐分116 t/a(116t/a);