编辑: 牛牛小龙人 | 2019-07-05 |
3、合(分)闸信号线的连接 连接合分闸信号线时,应先切断高压断路器原有控制部分的电源,将仪器合(分)闸信号接线插口的连接线直接与高压断路器的控制回路对应连接.做合闸操作时,必须接在合闸控制回路上,也就是接线端子排上的合闸控制点和共用地,做分闸时,接端子排上的分闸控制点和共用地,经过辅助开关操动高压断路器.
4、位移传感器的安装与调整 ⑴ 把传感器多功能支架的底座固定于被测高压断路器上,传感器壳体安装固定在支架的绝缘托板上,绝缘托板两侧的滑套与传感器固定支架上的支撑杆相接,传感器滑标必须安装尼龙件,将尼龙件的另一端通过延长杆连接在高压断路器的动触头上,连接杆除两端的螺纹部分外,都应套有绝缘套管.之后先调整多功能支架底座的左右位置使连接杆与传感器主体上的导向孔安装同心,并用绝缘托板两侧上的滑套来调整传感器主体的安装高度,安装高度的基准是以高压断路器在合闸或分闸静止位置时,传感器滑标的金属部分均能在传感器主体导向孔的两端露出为宜.(注:因连接杆是从定触头的中心穿过后与动触头连接,所以连接杆外侧必须保持有良好的绝缘性能,否则,在高压断路器动作时,连接杆会与定触头接触而形成电连接,并造成仪器采样计算出的行程、超行程及合(分)闸速度等数据错误,从而造成测量失败.)如果作预防性试验,不检测行程和速度时,可以不安装位移传感器.多功能传感器支架在少油SW6-110型高压断路器上安装. ⑵ 自制传感器支架的要求 自行制作的传感器支架应能将传感器主体固定牢固,并且使之与高压断路器绝缘,滑标通过尼龙件与动触头绝缘连接,并与传感器导向孔安装尽量同心,确保滑标能随动触头做1:1相应运动,高压断路器在合(分)闸静止状态时,在传感器导向孔两端均能露出滑标的金属部分为宜.
5、连接好断口测量线、合分闸信号线后,插入传感器插头,打开电源,仪器会自动进入等待操作状态,此时,数码窗显示等待提示符 d ,在测量高压断路器时,应先作合闸操作,测量后不能切断仪器电源,只能按清除键来清除合闸数据,而后,才能测量高压断路器的分闸参数.若高压断路器先作了分闸操作,仪器数码窗将会显示失败提示符 S ,此时,请按清除键,使仪器数码窗显示等待提示符 d ,进入等待状态后,再重新进行合闸操作.(注:在对高压断路器的超行程调整后,应先测量其合闸参数,否则,测量出的超行程有误.)
六、测量结果的显示输出
1、接入电源开关 仪器数码窗显示等待提示符 d ,仪器采样到高压断路器的操作信号后,数码窗开始显示测试提示符 C ,仪器进行数据计算处理(约5~8秒钟).若操作失误或是不成功操作,数码窗显示失败提示符 S .注意:如果测量时传感器的安装及仪器测量线的连接有问题时,也会出现失败提示符 S .
2、合闸操作的参数测量 对高压断路器进行合闸操作后,仪器显示测试提示符 C 后(不正常和不成功操作除外),面板上的合闸灯亮,此数码窗中显示的参数均为高压断路器的合闸参数.继续按动数据显示键,分别显示开关合闸操作的各种参数;
进行分闸操作时,面板上的分闸灯亮,显示的数据为分闸操作的参数.
3、数据的数码显示输出 ⑴ 仪器采样结束后,此时数码窗显示高压断路器六个断口的合闸先后顺序. ⑵ 按一下显示键,此时数码窗显示为高压断路器合闸时的三相不同期时间,可根据合(分)闸的先后顺序对高压断路器再进行调整.当不同期的时间相差小于0.1S时,仪器自动跳过,不予显示. ⑶ 再按一下显示键,此时数码窗显示的是高压断路器的同相不同期时间.(注:A表示A与A1的同相不同期时间,B表示B与B1的同相不同期时间,C表示C与C1的同相不同期时间.) ⑷ 再按一下显示键,此时数码窗显示的是高压断路器固有的合闸时间,再继续按显示键,将分别显示六个断口的实际合闸时间. ⑸ 再按一下显示键,数码窗则分步显示A、A