编辑: 笔墨随风 2019-07-05
前????言 本指导性技术文件由深圳市水务局提出并归口.

本指导性技术文件由深圳市水务局负责解释. 本指导性技术文件由深圳市水务局和深圳市深水水务咨询有限公司负责起草. 本指导性技术文件主要起草人:钟伟民??曾思远??林??源??邱德鑫??刘??乾??黄??琼??朱保罗? 李宝伟??常永弟??张德浩??蔡??敬??秦海生??张文茹????? 本指导性技术文件为首次发布. ? 排水管网维护管理质量标准

1 范围 本标准规定了深圳市排水管网维护管理的术语与定义、总则、管渠设施检查与维护、泵站检查与维护、事故抢修和紧急预案、安全文明作业、社会服务要求、环境保护. 本标准适用于深圳市行政区域范围内的市政及居住小区、厂区的雨、污排水管网及附属设施的维护管理工作.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB 2893?安全色 GB 2894?安全标志及其使用导则 GB 3096-2008?声环境质量标准 GB 14554?恶臭污染物排放标准 GB 50150?电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 CJ 3082-1999?污水排入城市下水道水质标准 CJ/T 121?再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 130?再生树脂复合材料水箅 CJ/T 3012?铸铁检查井盖 CJJ 6-1985?排水管道维护安全技术规程 CJJ 68-2007?城镇排水管渠与泵站维护技术规程 DL/T 596?电力设备预防性试验规程 JB/T 10583-2006??低压绝缘子瓷件技术条件 JC 889?钢纤维混凝土检查井盖

3 术语与定义 本标准采用CJJ 68-2007中第2章和CJ 3082-1999中第3章中确立的以及下列术语与定义. 3.1 ? 排水管网 是收集和输送雨、污废水的设施,它包括排水管渠及其附属设施等. 3.2 ? 截污管? 在合流制排水系统中,或虽然采用了分流制排水体制但由于错接乱排而造成雨、污混流的情况下,为了避免污水直接排入河道、湖泊等自然水体,在合流或混流污水进入水体之前铺设的收集污水管渠. 3.3 ? 柔性止回阀 防止倒流的设备,采用具有弹性的橡胶制成. 3.4 ? 排气阀 为排除水泵或压力管内的空气,减轻开泵时给水泵及管道带来冲击压力,而在离心泵体顶部或压力管道局部高处设置的阀门. 3.5 ? 压力井? 在压力管道上设置的装有密封盖板的构筑物. 3.6 ? 透气井? 为使排水管道内空气流通、压力稳定,而设置的与大气相通的构筑物. 3.7 ? 截流井 在被截流合流(混流)管渠上截取污水的构筑物. 3.8 ? 护岸坡脚 在护坡式堤岸下部,用于保持护坡稳定而设置的纵向钢筋混凝土梁.坡脚底部通常需要打入短桩. 3.9 ? 重点排污单位? 每年排水量大于15万立方米的排污企业和重要的公共机构、客户. 3.10 ? 巡视 是指对排水设施、泵站设备所进行的表面检查. 3.11 ? 检查 是指对排水设施、泵站设备所进行功能性及结构性的检查. 3.12 ? 平均养护率 通常指一年内对某一排水设施的平均养护次数,也称年平均养护率.计算公式: Y=w/s 式中:y-平均养护率(%) w-全年完成养护工程量(米、座次等) s-设施量(米、座次等) 3.13 ? 平均疏通率 指一年内对排水管道的疏通长度与该区域管道总长度的比例. 3.14 ? 污水收集率 指通过排水管道将污水收集到污水处理厂或终端污水处理设施的量占全部污水排放量的比例. 3.15 ? 设施完好率 是指能正常运行的设施量占总设施量的比例. 3.16 ? 机组可运行率 能正常运行的机组占全部机组的比例.