编辑: 笔墨随风 2019-07-05

4 总则 4.1 排水管网应实行统一规划、配套建设、分级管理、协调发展的原则. 4.2 鼓励对排水管网的科学技术研究,以及新技术新设备的应用,以提高排水管网设施建设、改造、维护、管理的科学技术水平. 4.3 排水管网维护管理单位应切实做好排水管网的运营管理工作,确保管网设施安全运营,并承担起相应的社会责任和环境责任.

5 管渠设施检查与维护 5.1 一般规定 5.1.1 排水管网维护管理单位应定期对排水管渠和设施进行检查和维护,使排水管渠保持良好的水力功能和结构状况. 5.1.2 在分流制排水地区,不得雨污水混接,对确已发生的雨污混流应查清原因采取相应措施,尽量提高污水收集率. 5.1.3 污水管道的正常运行水位不应高于设计充满度所对应的水位. 5.1.4 排水管道应按表1的规定进行管径划分. 表1 排水管道的管径划分 类型 小型管(mm) 中型管(mm) 大型管(mm) 特大型管(mm) 管径 1000~1500 >1500 ? 5.1.5 排水设施应定期巡视和检查.巡视包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况.检查包括积泥、裂缝、变形、腐蚀、错口、脱节、渗漏等情况. 5.1.6 管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物.管道、雨水口和检查井的最大积泥深度应符合表2的规定. 表2 管道、检查井和雨水口的允许积泥深度 设施类别 允许积泥深度 管道 管径的1/5 检查井 有沉泥槽 管底以下50mm 无沉泥槽 主管径的1/5 雨水口 有沉泥槽 管底以下50mm 无沉泥槽 管底以上50mm ? 5.1.7 管渠维护应执行CJJ 6-1985中第2章第2节的规定. 5.1.8 排水管渠维护宜采用机械作业. 5.1.9 在每年4月15日前,应完成对维护管理区域内的排水管(渠)网及附属设施的汛期检查、清疏和维修任务. 5.1.10 管渠及附属设施完好率应达到90%以上. 5.1.11 主管道(渠)的废除和迁移必须经排水管理部门批准并备案. 5.1.12 废除旧管(渠)道还应符合下列规定: a)???除原位翻建的工程外,旧管道(渠)应在所有支管都已接入新管后方可废除;

b)???被废除的排水管(渠)及附属设施宜予拆除;

不能拆除的应作填实处理;

c)???检查井或雨水口废除后应作填实处理,并应拆除井框等上部结构;

d)???旧管(渠)废除后应及时更新图纸,调整设施量. 5.2 雨水口与检查井 5.2.1 雨水口日常巡视、检查的内容应符合表3的规定. 表3 雨水口巡视检查的内容 部位 外部巡视 内部检查 内容 雨水箅丢失 铰或链条损坏 雨水箅破损 裂缝或渗漏 雨水口框破损 抹面剥落 盖、框间隙 积泥或杂物 盖、框高差 水流受阻 孔眼堵塞 私接连管 雨水口框突出 井体倾斜 异臭 连管异常 其它 蚊蝇 ? 5.2.2 雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准. 5.2.3 检查井日常巡视检查的内容应符合表4的规定. 表4 检查井巡视检查内容 部位 外部巡视 内部检查 内容 井盖埋没 链条或锁具 井盖丢失 爬梯松动、锈蚀或缺损 井盖破损 井壁泥垢 井框破损 井壁裂缝 盖、框间隙 井壁渗漏 盖、框高差 抹面脱落 盖框突出或凹陷 管口孔洞 跳动和声响 流槽破损 周边路面破损 井底积泥 井盖标识错误 水流不畅 其它 水质超标、浮渣等 5.2.4 井盖和雨水箅的选用应符合表5中的标准规定. ? 表5 井盖和雨水箅执行标准 井盖种类 标准名称 标准编号 铸铁井盖 铸铁检查井盖 CJ/T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题