编辑: wtshxd 2019-07-05

控制柜应有隔离措施,防止强、弱电之间的相互干扰. b.控制系统集成,能实现远程一键开关机,操作简单便捷,无需专人值守. c.机组、节能模块应配有专用的控制器,控制器对集成机组压缩机、冷冻水泵、淋水提升泵和蒸发式冷却装置进行自动控制,并实现2台机组及1台水力模块的联动控制,提供详细说明. d.只采用一块10寸或以上的触摸屏控制2台节能一体化集成机组及一体化水力模块.提供控制屏幕现场运用图片. e.触摸屏能查看并设置机组的各项运行参数(包括主机、冷却塔的运行数值,水泵的运行状态),并对故障进行报警. f.机组配置全面的自动保护功能,包括:高压保护器、低压保护器、排汽过载过热保护器、压缩机电机过热保护器、过电流保护器、反相及缺相保护器、防冻温度保护器,紧急停机开关以及断水保护等. g.电气开关等采用外资品牌:施耐德、西门子、ABB等. 水泵技术要求 a.节能一体化集成机组模块冷冻水泵采用节能泵组的形式,让水泵达到稳定节能运行.电机须采用低速低噪音型电机,大幅度降低运行噪音,延长易损部件的使用寿命.电机和叶轮等转动部件须经过动平衡试验.叶轮需要采用水力和动力平衡的叶轮;

叶轮前后须设有密封环;

后盖板需设有平衡孔,能有效平衡泵的轴向力. b.泵壳和泵体:水泵采用立式结构,并能承受国标要求的工作压力和试验压力.必须对每台水泵的壳体与泵盖按1.5倍的工作压力进行水压试验.水压试验时,泵壳与泵盖不得出现渗水和漏水,不得出现任何损坏. 蒸发式冷却装置技术要求 a.换热管采用无缝脱氧高效紫铜管. b.蒸发式冷却装置设计合理,节约水资源,耗水量少;

需提供相关说明. c.蒸发式冷却装置须采用国际主流的悬挂式安装,采用蜂窝状进风口填料,安装时要求间隙均匀,整洁美观,清洗维护简便易行.需提供该冷却装置相关说明. e.冷却装置应采用立体式喷嘴布水,喷嘴应布水均匀,不易堵塞,清理维护方便. f.补水、溢流、排污、集水槽装置:冷却塔应设自动、手动补水装置,并留有溢流及排污口.补水器采用浮球式,阀体铜合金材质,其动作应严密灵活. g.塔体应具有良好的稳定性和抗震、抗风强度. h.每台机组的冷却风机应采用多风机形式,数量为3个或3个以上. 2.

5、数字化节能新风净化制冷一体式室内机组含控制、配套、安装及调试技术要求: 2.5.

1、设备要求:各教学楼各课室配置2台连接天面一体水冷机组的数字化节能新风净化带制冷一体化室内机组.室内机需为制冷、净化一体化集成系统结构(新风净化、制冷不可拆分成单独内机),实现室内冷气、空气净化、新风的按需供应、输送,达到冷热源能耗与电机能耗的节能;

配套节能控制系统,根据室内温度的变化自行进行风量调节、冷源温度的调节;

内机电机需采用数字化直流无刷电机,静音设计,令机组安静运行,避免影响师生的上课.新风净化带制冷一体化室内机组需提供厂家产品样册. 2.5.

2、数字化节能净化、新风制冷一体化室内机组单台技术参数: 净化、新风制冷一体式机组功能须能达到以下功能: 室内机组与天面一体冷水机组连接实现制冷,并装配有净化模块、配套初效过滤器、零臭氧静电除尘技术模块、等离子催化网等净化、新风装置. 室内机单台制冷量≥16KW,净化风量≥3050m?/h,输入功率≤309W;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题