编辑: wtshxd 2019-07-05

噪音≤48dB;

去除PM2.5的效率大于98%以上;

除甲醛有效率能大于93%以上,灭菌率达到98%以上;

VOC去除率达到90%以上.以上需提供产品样册加盖制造商公章. 2.

6、节能数字化新风吊柜配套净化新风APP实时监测系统: 2.6.

1、节能数字化新风吊柜设备配置:各栋教学楼各层楼各安装2台或3台以上节能数字新风吊柜,集中采集、集中处理过滤流动空气中的粉尘、微粒、细菌等有害物质,再按需分配到各个新风带制冷的室内机. 2.6.

2、数字化新风吊顶柜式机组单台技术参数:风量范围:4980m?/h~7010 m?/h,风压范围640~460Pa,输入功率≤1.7KW;

信号接口及调节范围:0-10VDC/PWM 0~100%;

噪音≤60dB;

进出风口尺寸630 mm*630mm,重量≤145KG. 2.6.

3、数字新风带制冷APP软件系统功能要求:APP软件检测操控系统要连接到各台新风制冷室内机组,每台内机可单独控制操作,具备检测并能实现 显示温度、湿度及各种净化功能并能让学校及家长能通过APP系统检测了解各项数据运行该情况,实时监控各课室室内温度及室内空气运行状况. 2.

7、管道、管道保温、风管及配套配件要求: 2.7.1设备配套镀锌钢管采用国优名牌国标产品(管径DN20~200),厚度需按国标标准;

型钢、角铁、支架需采用国标产品;

2.7.

2、橡塑保温采用B1级阻燃防火材质(厚度25mm~35mm);

镀锌风管采用0.7 mm以上钢材及阻燃橡塑保温材质;

2.7.

3、设备安装配套五金配件、比例积分、压差旁通、全铜闸阀、二通阀、橡塑托码均需按要求采用知名优质国标产品;

2.7.4所有室内、室外管道均须外套1.2mm铝壳保护(镀锌钢管+橡塑保温+铝壳外套),铝壳弯头接口需采用机制部件,保持外观美观耐用. 2.7.5电缆电线采用国标阻燃产品;

楼板洞、过墙洞采用专用工具,室内、室外、走廊、过道、墙体等在安装过程有损坏、破坏到的地方需修复完好.安装过程需避免影响师生正常上课及学校财产安全. 2.

8、教学楼节能设备集成系统要充分考虑到学校师生的人身安全,主设备及所配套部件、材料、安装均须符合国家安全环保标准.结合楼体的实际情况进行现场安装设计. 2.

9、设备安装管道等均为明装,必须严格按照 安........