编辑: 人间点评 | 2019-07-07 |
3.
4、5台给水泵再循环电动阀(零米层)拆除,用临时管接入排水沟(排口距沟沿约200mm,以便观察排水水质),并将再循环母管至高压除氧器水箱进水门全开. 3.
5、去#
3、#
4、#
5、#6炉给水总门拆除,用法兰连接方式用临时管接入排水沟(排口距沟沿约200mm,以便观察排水水质). 3.
6、打开高、低压除氧器水箱人孔门. 3.
7、高、低压除氧器水位自调器拆除(便于冲洗工作结束后人工清理),其进出 口门关闭严密,旁路门全开. 3.
8、高、低压除氧器压力自调器拆除(必要时自调器出口门也拆除),并用临时支、http://www.wenkuxiazai.com/doc/4d4f6a4aa98271fe910ef96d.html吊架固定牢固. 3.
9、在高压除氧间适当位置(根据安装情况定)疏水母管加装 Y 型三通分别通过 联络门 引入给水泵再循环母管和门杆漏汽母管及锅炉连排来汽管道,并在汽轮机 汽封及门杆漏汽 切换阀前加装临时排放管,引入地沟.在低压除氧器疏水母管加装 Y 型三通分别通过 联络门 引入中继水泵再循环管路及汽封之间加装临时管路,给水再循环引入地沟. 3.
10、中继水泵出口母管去外管廊的减温水管路,在其进入减温器处加装临时管路外排地沟,去高加保护水进口处加装临时管路外排地沟. 3.
11、给水泵出口母管去外管廊的减温水管路,在其进入减温器处加装临时管路外排地沟. 3.
12、临时管道联接正确、支吊架安装合格.相关系统冲洗合格后拆除并恢复使系统处于工作状态.
四、冲洗标准
1、以单台给水泵最大出水量即给水泵电机电流不超额定值为限;
2、临时排水管出口处水色和透明度目测与入口一致为合格.
五、冲洗程序
1、低压除氧器及低压管路冲洗
1、1低压脱盐水管路冲洗 (1)全开脱盐水来水总门,开启#1低压除氧器脱盐水进水门,打开#
1、#2低压除氧器水平衡管. (2)全开#
1、#2低压除氧器放水门,使水能经低压除氧器――放水管――锅炉疏水箱、低位水箱――地沟. (3)通过值长联系化学专业,向低压除氧器供水,#1低压除氧器进水5min后,开启#2低压除氧器的脱盐水进水门,关闭#1低压除氧器的脱盐水进水门;
#2低压除氧器的脱盐水进水5min后,开启#1低压除氧器的脱盐水进水门,关闭#2低压除氧器的脱盐水进水门,如此重复冲洗三轮以上,目测排水清洁即可.
1、2变换来冷凝液水管路和冷渣器来水管路冲洗 (1)全开变换来冷凝水总门. (2)检查#
1、#2低压除氧器放水门在全开位置,#1低压除氧器变换来进水门全开. (3)通过值长联系净化车间启动冷凝液槽加压泵,#1低压除氧http://www.wenkuxiazai.com/doc/4d4f6a4aa98271fe910ef96d.html器进水5min后,开启#2低压除氧器变换来进水门,关闭#1低压除氧器变换来进水门;
#2低压除氧器变换来进水5min后,又开启#1低压除氧器变换来进水门,关闭#2低压除氧器变换来进水门;
如此重复冲洗三轮以上,目测排水清洁即可. (6)全开冷渣器来水总门. (2)检查#
1、#2低压除氧器放水门在全开位置,#1低压除氧器的冷渣器进水门全开. (3)#1低压除氧器进水5min后,开启#2低压除氧器的冷渣器进水门,关闭#1低压除氧器的冷渣器进水门;
#2低压除氧器的冷渣器进水5min后,又开启#1低压除氧器的冷渣器来进水门,关闭#2低压除氧器的冷渣器进水门;
如此重复冲洗三轮以上,目测排水清洁即可.