1、3疏水管路、低位水箱管路及再循环水管路冲洗 (1)关闭#

1、#2低压除氧器水箱人孔门,全开脱盐水来水总门. (2)检查#

1、#2低压除氧器放水门在全开位置;

#

1、#2低除氧器脱盐水进水门在全开位. (3)联系热工投低压除氧器水位保护联锁,联锁投入后,在DCS上应有低压除氧器水箱水位低Ⅱ值(2000mm)、低Ⅰ值(2240mm)指示灯闪烁,其余指示正常. (4)溢放水电动门做开关试验合格后关闭,并投入联锁. (5)通过值长联系化水启动除盐水泵,向低压除氧器供水. (6)在疏水箱、低位水箱放水排口目测排水清洁后,逐次关闭#

1、#2低压除氧器放水门,使水箱水位逐渐上升,随着水位的上升,用对讲机联系,低压除氧器水箱水位就地与DCS指示是否一至,若超出允许误差(具体参数待定),热工应及时查找原因并消除,必要时可暂停上水. (7)当水位升至2000mm以上时,低Ⅱ值(2000mm)指示灯. (8)当水位升至22400mm以上时,低Ⅰ值(2240mm)指示灯灭. (9)当水位升至2640mm以上时,高Ⅰ值(2640mm)指示灯闪烁. (10)当水位升至2690mm以上时,自动开启溢放水电动门,解除溢放水门联锁http://www.wenkuxiazai.com/doc/4d4f6a4aa98271fe910ef96d.html,并手动操作将该门关闭严密使水位继续上升. (11)当水位升至2900mm以上时,高Ⅱ值(2900mm)指示灯闪烁. (12)当水位升至2900mm时,应能自动关闭进汽电动调节阀,因这时,该门在拆除状态,此试验待低压除氧器汽侧投运时进行,然后继续上水,直至放气口溢水为止. (13)联系锅炉、汽机,清除疏水箱内杂物,并清洗水箱(用水可从低压除氧器放);

(14)缓慢开启任一台低压除氧器放水门,直至锅炉疏水箱和低位水箱满水;

(15)全开疏水泵和低位水泵到#

1、#2低压除氧器疏水进水门;

(16)联系锅炉启动疏水泵和低位水泵,向低压除氧器供水;

(17)低位水泵和疏水泵进水5min后分别切入另一台的方式对进水母管逐次冲洗三轮后,停运疏水泵和低位水泵,关闭其进入#

1、#2低压除氧器的总门.(18)开启疏水母管与中继水泵再循环管的 联络门 ,关闭疏水母管与汽封疏水汽母管 联络门 ,开始冲洗中继水泵再循环母管;

关闭疏水母管与给水泵再循环管的 联络........