四、项目概况
1、项目名称:吕梁大土河热力有限公司提质扩容全覆盖工程项目
2、建设单位:吕梁大土河热力有限公司
3、项目总投资:7437.51万元
4、建设性质:改扩建
5、供热范围: 新增王家庄、刘家庄、张家庄、段家坪、圪上、后瓦建材厂供热区域.新增供热面积32.5万m2,新增热负荷28.05MW.
6、建设内容 改造交通路港宁市场--永宁中路女子岗亭一级热网,管径DN700-DN500,长度2*3.1km.新增21座热力站及相应一级热网进站支线;
支线管径DN300-DN125,长度2*4.12km,新建及改造二级热网,长度2*15.49km. (1)供热介质及参数 根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)中关于供热系统热媒的选择,本项目确定一热水作为供热介质,可根据室外气温及热负荷变化情况灵活调节供水流量和温度,提高节能效益,保证供热质量.确定城市一级热网供回水温度为120/60℃.二级热网供回水温度为散热器75/50℃. (2)一级热网 改造管网主干线沿交通路大七公路路口自东向西,敷设至市交警支队丁字路口经永宁东路,终点至建设街女子岗亭,管径?720*10.在前进街交警队丁字路向北分支线管径?529*8,经前进街过河道至滨河北路技工学校十字路口,与凤山园区原?529*8主管连接.主干线沿永宁东路向西敷设至建设路,与建设路管网联通,沿线与原有分支联通. (3)二级热网 本项目二级热网均为散热器采暖系统,供水温度75℃,回水温度50℃.二级网管路采用双管闭式系统,枝状布置. 二级热网主要包括未实现集中供热区域新增8座热力站相应的二级热网;
既有供热区域供热新增热力站二网主干线改造;
改造广场、区政府家属院、南小桥等老化二级热网. (4)热力站 热力站供热参数:一级管网120℃的高温水经换热器换热后水温降为60℃,回到一级管网回水管;
二级管网50℃回水经换热器换热后水温提高到75℃供用户采暖用热.一次热媒设计压力为2.5MPa,二次热媒设计压力为1.0MPa. 本工程新建21座热力站,其中未覆盖区域8座,既有供热区域13座.其中设5万平米热力站16座,8万平米热力站5座.每个热力站设两台板式换热器,5万平米热力站换热器单台换热量为3000kW,8万平米热力站换热器单台换热量为4800kW. 表2 未覆盖区域新增热力站统计表 序号 热力站名称 供热面积(m2) 建站规模(m2)
1 王家庄1#
40000 50000
2 王家庄2#
40000 50000
3 刘家庄
60000 80000
4 张家庄
30000 50000
5 后瓦建材厂
30000 50000
6 段家坪
45000 50000
7 圪上
50000 50000
8 刘家湾大土河安置楼
30000 50000 合计
325000 表3 既有供热区域新增热力站统计表 序号 热力站名称 供热面积(m2) 建站规模(m2)
1 煤炭局
50000 50000
2 制氧厂
50000 50000
3 前进街东南角
50000 50000
4 兽医站
80000 80000
5 原机械处
60000 80000
6 前瓦一巷
40000 50000
7 六小背后
40000 50000
8 泰安小区
80000 80000
9 三星苑
30000 80000
10 刘家湾后村
30000 50000
11 段家坪
30000 50000
12 金田
30000 50000
13 电厂/南小桥
50000 50000 合计