既有供热区域供热新增13座热力站二网主干线改造;
改造广场、区政府家属院、南小桥等老化二级热网,长度2*15.49km 改造广场、区政府家属院、南小桥等老化二级热网 公用 工程 供电 利用附近电网 -- 供热 利用自身热力站 -- 供水 利用附近自来水管网 -- 环保工程 污水 进入城市污水管网最终进入污水处理厂 -- 噪声 基础减振,采取双层隔声门窗,隔声墙等吸声材料 --
7、管网敷设 本工程管网为直埋敷设,部分采用架空敷设(约176米),管道一律采用聚氨酯保温直埋管,埋深1.5米. 管网配套设施: ①检查井 为便于运行、检修和维护,管道敷设途中设检查井. 检查井位置: a.在管道分支引入热力站外设检查井. b. 在管道阀门处设检查井. ②管网阀门设置 在主干线引出支线处均设关断阀.所有阀门全部采用钢制阀门. ③放气、泄水阀 根据换热网规范,供热管道需在高点设置放气阀,低点设置泄水阀.阀门采用焊接球阀.一次网阀门承压等级1.6MPa,耐温130℃.二次网阀门承压等级1.0MPa,耐温85℃.
8、主要设备 热力站主要设备见表
5、表6. 表5 5万平米热力站主设备表 序号 名称 型号及规格 单位 数量
1 水--水换热器 单台换热量3000KW 一次热媒:120℃/60℃高温水 二次网热媒:75℃/50℃低温水 一次热侧:2.5MPa 二次热侧:1.0MPa 台22循环水泵 Q=140~200~240t/h H=33.8~32~28m N=30kW 台23一次网Y型过滤器 DN150 P=2.5MPa 台14二次网Y型过滤器 DN200 P=1.0MPa 台15补水过滤器 DN50 P=1.0MPa 台16电控柜 个17分水器 DN400 P=1.0MPa L=1400mm 个18集水器 DN400 P=1.0MPa L=1400mm 个19一次网立式除污器 DN150 P=2.5MPa 个110 二次网立式除污器 DN200 P=1.0MPa 个111 电源柜 参考尺寸:800*600*2200 面112 网络箱 成套配置,含监控设备和网络传输设备 面113 箱变 80KVA 套1表6 8万平米热力站主设备表 序号 名称 型号及规格 单位 数量
1 水--水换热器 单台换热量4800KW 一次热媒:120℃/60℃高温水 二次网热媒:75℃/50℃低温水 一次热侧:2.5MPa 二次热侧:1.0MPa 台22循环水泵 Q=170~250~270t/h H=33.6~32~28.8m N=37kW 台23一次网Y型过滤器 DN200 P=2.5MPa 台14二次网Y型过滤器 DN250 P=1.0MPa 台15补水过滤器 DN50 P=1.0MPa 台16电控柜 个17分水器 DN500 P=1.0MPa L=1400mm 个18集水器 DN500 P=1.0MPa L=1400mm 个19一次网立式除污器 DN200 P=2.5MPa 个110 二次网立式除污器 DN250 P=1.0MPa 个111 电源柜 参考尺寸:800*600*2200 面112 网络箱 成套配置,含监控设备和网络传输设备 面113 箱变 80KVA 套
19、主要材料 本项目供热管道全部使用聚氨酯保温直埋管道,管网阀门主要采用手动蝶阀. 表7 一级热网主要材料表 序号 名称 单位 数量 一 预制直埋保温管
1 DN700 km 1.94*2
2 DN600 km 0.52*2
3 DN500 km 0.64*2
4 DN300 km 0.17*2
5 DN200 km 3.03*2
6 DN150 km 0.89*2
7 DN125 km 0.03*2 二 支线阀室
1 DN500 座22DN300 座13DN200 座12
4 DN150 座75DN125 座1三截断阀室
1 DN700 座22DN600 座1表8 二级热网主要材料表 序号 名称 单位 数量 一 预制直埋保温管
1 DN250 km 0.40*2
2 DN200 km 3.28*2
3 DN150 km 2.30*2
4 DN125 km 1.86*2
5 DN100 km 1.43*2
6 DN80 km 2.96*2
7 DN65 km 0.37*2
8 DN50 km 0.33*2
9 DN40 km 2.56*2........