编辑: sunny爹 2019-07-13

(二)通风系统 1.写字楼采用机械排风系统,每由四台排风机通过风管连接至外墙排至室外. 2.卫生间均设机械排风系统.裙楼及会所由天花型排气扇通过风管排至外墙至室外.上、下区办公楼由天花型排气扇通过风管排至每层土建坚井,在十

八、十九层设二次排风机集中排至室外. 3.裙楼餐厅、会议室设排风系统,由排风机经排风管道排至室外. 4.地下汽车库、自行车库根据消防规范分两个防火分区,共用一个排风、排烟系统,风管穿防火区处设防火阀.地库高低压配电房、变压器室、水泵房设机械送、排风系统.新鲜刷首层经土建坚井入各层送风机房送入至车库,排风也经土建坚井排至首层室外. 5.十八层冷冻主机房设机械制排风系统,排至室外,自然补风. 6.地下三层为五级人防工事,设置一套战时清洁式通风、滤毒式通风及隔绝式通风系统.

(三)消防排烟系统 1.地下汽车库、自行车库、变配电房、水泵房每层设置两套排烟系统,风管穿越防火分区处均设防火阀. 2.送风系统除平时送风外,当火灾发生时仍进行送风,只有当排烟风机前烟气温度达到280℃时,280℃防烟防火阀自动关闭,信号反馈到消防中心系统,控制主机,排烟风机及电动防火阀全部关闭. 3.中庭排烟采用自然排烟. 4.走廊排烟:七层内走廊设机械排烟系统.其余各层走廊采用自然排烟. 5.发电机房设事故排烟,灭火时关闭排气支管上电动防火阀,灭火后开启风机及阀门排走有害气体. 6.楼梯间及其前室、消防电梯前室分别设机械加压系统,共计十个系统. (1)地库三层~首层之间设两个前室加压系统,加压风机设于地库二层楼梯间. (2)首层~六层楼梯间及前室分别设两个加压系统.加压风机设于五层. (3)地库三层~三十七层核心筒楼梯间及前室上、下区分别设两个消防加压系统.上区加压风机设于三十四层,下区加压风机设于十

八、十九层. (4)楼梯间的加压口为普通型常开铝合金百叶风口,楼梯间前室及消防电梯间前室的加压口平时常闭,当火灾发生时由消防中心系统指令开启消防加压口及加压风机,同时关闭空调通风系统. 7.空调通风风管凡穿越防火墙、沉降墙、风机房、空调机房墙、楼板处垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,均设70℃关闭的防火阀或防火调节阀.

二、给水排水工程概况

(一)给水系统 本大厦的供水系统的供水方式是分区供水,共分五区加一餐饮专区,地下室三层~首层为一区,二层~九层为二区,十层~十八层为三区,十九层~二十七层为四区,二十八层~三十七层为五区. 一区供水采用市政管网直接供水,二区~五区及餐饮区由市政管网供水至设在地下室三层的三个不锈钢水箱,经过三组全自动变频供水设备分别供至各区,二区、三区一个供水系统,四区、五区一个供水系统,餐饮区一个供水系........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题