编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-14 |
1、范围 本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程.
2、施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件. 2.1.2风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求. 2.1.3设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证. 2.1.4电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等. 2.2作业条件: 2.2.1风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源. 2.2.2建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完. 2.2.3安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求.
3、操作工艺 3.1工艺流程: 预检→施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验→吊架制安→风机盘管安装发愤器安装→连接配管→检验 3.2风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷. 3.3.电机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电. 3.4风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察2~3min不渗不漏. 3.5卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确.吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母坚固找平正. 3.6诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下: 3.6.1各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;
喷嘴不能脱落、堵塞. 3.6.2静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;
一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置. 3.7诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确. 3.7.1暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修. 3.7.2诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风. 3.7.3诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求.立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm以上空间.卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间. 3.8冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接宜采用钢管或紫铜管,接管应平直.紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管.凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗涌,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象. 3.9风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器. 3.10暗装的卧式风机盘管、吊顶应留有活动检查门,便于机动组能整体拆卸和维修.
4、质量标准 4.1机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验.试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格;
4.2机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固;
4.3机组与风管、回风箱或风口的连接,应严密、可靠. 检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台. 检查方法:观察检查、查阅检查试验记录.