编辑: 南门路口 | 话题热度:1001 2019-11-30 |
关键词: 天然气,温度,锅炉,燃气锅炉,天然气锅炉,natural gas,gas,气温,气 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
天然气锅炉怎么调温度
温度的控制 天然气锅炉对于温度的控制一般是以恒温为主要的原则,在升温其地暖的水温一般保持在60度左右,暖气片的温度在80度,而对于恒温期则地暖保持在40度,暖气片的温度为60度,这是一种非常经济节能的运行模式。 供暖功能: 在待机状态下,按下供暖温度调节按钮“+”,将设定温度升高到30℃~80℃,绿色指示灯常亮,显示屏显示当时供暖热水温度,循环水泵启动,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,达到供暖的目的。 运行模式的选择 由于标准的天然气锅炉,一般都是有采暖与卫生热水两种不同的运行模式,而在天然气锅炉的控制面板上也相应的存在着两个选择功能,在冬天时,我们可以使用天然气锅炉提供采暖与热水的功能,并且热水功能优先,或者是根据用户的使用情况来进行自动的切换,而在夏季,则天然气锅炉处于等机的状态,只有在使用热水的情况下进入热水模式。 冬天防冻措施 天然气锅炉可以长时间通电,对于寒冷的冬天,如查天然气锅炉已经充水,则必须对天然气锅炉设置防冻与准备足够的,以免暖气片或者是水泵、换热器等因的不足而被冻坏,而在对天然气锅炉设置防冻功能时,必需要保证家里的水、电、气的充足与畅通,然后进行定期的检查锅炉水压的情况,则最为经济的办法就是把天然气锅炉系统内的水给排出来,然后用气泵吹。 无人时的操作 对于上班一族,往往家里会有无人时,如果将锅炉关闭,然后下班之后再进行高档位的急速加热,其实这是一种非常不科学的方法,不仅不节能,反而会浪费,并且对于锅炉与暖气都有被冻坏的情况。如果是居室内长期不居住,最好的方法就是把锅炉与暖气片内的水放掉。 定期的清洗与保养 对天然气锅炉进行定期的清洗与保养,可以有效的提高天然气锅炉的热交换率,同时降低的消耗,并且还能够有效的延长其使用寿命。 调试六步骤 1、 检查电源,确保通电状态,要求220伏稳压电源,接地良好,不带静电。 2、 检查气源,确认已购买,用卡插表读写。确认表电池正常使用(最好要求使用南孚电池,不建议使用低电量电池,会造成点火故障)。 3、 检查水路,确保管路不漏水,采暖阀门全部打开,天然气锅炉下面采暖阀门全部是打开的状态,补水水压1-1.5bar。农村自来水压力不足,需要使用增压泵加压。补水不要超过1.5bar,防止天然气锅炉泄水阀泄水。补水完毕关紧天然气锅炉补水阀门(一般在天然气锅炉下面的黑色或蓝色塑料旋钮,按照顺时针方向拧紧)。 4、 检查天然气锅炉本身烟管有无插紧,烟管安装必须平出并且角度略向下倾斜,防止雨水回流,严禁天然气锅炉排烟管垂直向上出。 5、 全部检查完毕,将天然气锅炉开关调至冬天档/供暖档(一般天然气锅炉是雪花标志❉),将水温调至55度。此时天然气锅炉显示屏会显示点火工作状态。待3-5分钟,此时天然气锅炉供水管路会已经发热,点火正常。随着水流方向逐个测试暖气片的热度,直至回水管路温度升高。 6、 待所有暖气片热以后,观察水压表是否有下降,有下降关闭天然气锅炉,继续补水至1-1.5bar,此时重复开机动作。 注意事项 1、 天然气锅炉在开机一段时间报故障01,一般是问题,更换电池重新插卡,如故障仍未解除报售后维修。 2、 天然气锅炉显示04,一般是水压过低,不属于天然气锅炉本身故障,关机打开补水阀门(天然气锅炉下面黑色或蓝色塑料旋钮)加水即可,加至1.5bar后拧紧补水阀,开机即可。需要注意的是,在初次使用天然气锅炉和放完水重新加水后,因为采暖系统内有空气,随着水循环空气会自动排出,此时天然气锅炉水压会不断重复下降,直至采暖系统内空气排干净后才能水压稳定,属于正常现象,尤其地暖,排空气的时间会长一些,需要3-7天,用户需要留心观察水压表,水压不足时及时补水,直至管路内空气排净。正常使用水压表频繁下降需要检查管路,有无漏水,渗水。如有及时修补,必须保证全封闭水路无漏水的现象。 3、 天然气锅炉补水压力过高不要担心,关机,打开暖气片放水阀门放水即可,地暖需要打开分水器阀门放水,放至1-1.5bar即可。 4、 暖气片跟地暖会发生温度不均匀的现象,例如离天然气锅炉近的房间会比较热,离天然气锅炉较远的房间温度就低,这是因为循环的原因,采暖水会向近的水路流动,较远的水路流动缓慢,此时需要将临近的暖气片阀门关小,将采暖水向较远的管路强制循环。冷热不均匀不是天然气锅炉本身的问题,用户需要自行调节各个暖气片和分水器阀门的开合角度。 5、 天然气锅炉在断电,断气的情况下会自动关闭管路,用户可放心使用。在电源和重新接通时天然气锅炉会报故障(显示故障代码/亮红色故障灯/有滴滴的声音),这是出于安全保护的措施,用户只需要重新关机,隔5秒钟重新打开天然气锅炉(至供暖状态)即可。多次出现故障可拨打维修电话。 6、 正常使用天然气锅炉时用户不要频繁开关机,会造成天然气锅炉故障,用户至需要根据房间内温度调整天然气锅炉采暖水温旋钮设定即可调整温度,此时显示屏会显示设定采暖水温度。如出远门需要关停天然气锅炉一周以上时间,必须将采暖系统水放干净,防止水泵和交换器冻裂。一般不建议关停,只要将温度调整到最低就可以。 7、 天然气锅炉显示故障百分之八十都是使用问题,都是电脑程序设定的保护措施,用户重新开机故障消除就能解决,显示01和04用户可检查和水压表,自行解除故障,或者根据天然气锅炉自带的使用说明书解决。此类问题不属于天然气锅炉本身的故障。如其他故障频繁出现无法解决,用户需要报售后维修! |
南门路口
2019-11-30
|
|
应随锅炉天然气进气量的变化调节送风量、保证过量空气系数适宜。 5.3.2锅炉运行时,应监测控制合理的排烟温度,锅炉排烟温度应符合有关标准的规定。 5.3.3锅炉运行时,应检... ---摘自《供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
|
戴静菡
2024-05-24
|
|
废气:喷雾干燥工序产生染料尘废气和燃烧天然气时产生的含烟尘、二氧化硫、氮氧化物... 厂区内现有临时锅炉无条件拆除,项目须按园区供热规划实施集中供热。采取有效措施减... ---摘自《2015100199U》
|
ddzhikoi
2024-02-23
|
|
供热尾水排放温度不 应大于 20℃。 3.1.7 地热热源厂的自流井严禁采用地下或半地下井... 1 燃料可为煤、重油、轻油或天然气、城市煤气等,其锅炉房属于丁类生产 厂房。对于非... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2023-11-24
|
|
燃油燃气锅炉说明书 LHS型系列燃油(气)蒸汽锅炉的自动控制主要有以下几个功能:1.... 将对锅炉的出力及安全运行产生影响。 烟气引出管道建议设置温度计,该温度计由用户自... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2023-08-25
|
|
锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或天然气、城市煤气 为燃... 4.排烟温度; 5.炉膛出口烟气温度; 6.对流受热面进、出口烟气温度; 7.省煤器出口烟气... ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2023-05-26
|
|
前处理工程采用天然气热水锅炉提供热量,前处理温度为60℃: ①水洗:焊接后的白件先经水洗设备(浸水洗+水喷淋)清洗,洗去表面附着的污垢。 ②酸洗:经水洗洗净工件上残... ---摘自《河北辰鹿车业有限公司》
|
GXB156399820
2023-02-24
|
|
在以天然气为主要化石能源结构的大背景下加强天然气使用终端 关键设备的管控是乌鲁木齐市未来环境管理的重点。 其中工业锅炉作为最主要的 使用终端,其污染物排放管理应放... ---摘自《乌鲁木齐市地方标准》
|
丑伊
2022-11-25
|
|
烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称“标态”。本标准中所规定的大气... 锅炉出口污染物任何一小时浓度平均值不得超过的限值。 3.6 烟尘初始排放浓度 raw gas ... ---摘自《DB44》
|
匕趟臃39
2022-08-26
|
|
使用天然气、煤制气、油制气、高炉煤气、液化石油气、沼气等气体物质为燃料的锅炉和... 3 烟气在温度为273 K,压力为101325 Pa时的状态,简称“标态”。本标准规定的排放... ---摘自《DB37》
|
被控制998
2022-05-27
|
|
进而降低天然气消耗,同时降低排烟温度至 65℃而凝结烟气中的水蒸汽形成凝水排 出。锅炉的底阀排水、软水器离子交换后产生的硬水及烟气凝结水冷却后以清净下水 形式由厂区... ---摘自《国环评证甲字第 1504 号1-20》
|
南门路口
2022-02-25
|
|
保养应符合锅炉本体、安全装置、仪表与辅机的保养周期、项目和要求。乙方在本年度供... 排烟温度 ℃ 115 使用燃料 天然气 天然气耗量 Nm3/h 307 天然气供气压力 KPa 12-15 燃... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
|
ddzhikoi
2021-11-26
|
|
天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 483 煤炭分析试验方法一般规定 GB/T 2900.48 电工... 并分别输出至各自用热设备的锅炉。 露点 dew point(又称:露点温度 dew point ... ---摘自《-》
|
hgtbkwd
2021-08-27
|
|
发电 系统 燃气锅炉 1 台高温高压煤气 锅炉,蒸发量130t/h , 蒸汽出口压 力9.81MPa、蒸汽出口温度 540℃,排烟温度 155℃、锅 炉效率 90.5%。燃烧器采用先进的低氮燃烧器。 ... ---摘自《证书等 级:乙级》
|
飞鸟
2021-05-28
|
|
individual user 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 压缩天然气 compressed natural gas(CNG) 指压缩到压力大于或等于1... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-02-26
|
|
天然气仅用 于炒菜做饭, 宋女士给记者 算了一笔账。 “我家两口人, 孩子们平时都不回... “不过燃气 壁挂炉好处是能够随时调节温度, 如 果家里用地比较省, 还是有优势的。 ... ---摘自《家里如不用壁挂炉,受调价影响不大》
|
雷昨昀
2020-11-27
|
|
建筑已考虑用电或天然气采暖, 否则应确定住宅本身现 有供电和供气量能否满足使用要... 确保采暖供水温度不低于 5℃的防冻设定值。另外, 通过定期进行维护与保养保证锅炉的... ---摘自《Email:[email protected] 电话:》
|
黎文定
2020-08-28
|
|
天然气锅炉, 为生产提供 热源,天然气管道由园区接入厂区 新建 消防工程 根据有关建筑... 2、一次烘干:一次浸胶完成后,传输进入烘干工序,烘干温度 150℃,设备是目前国 - ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
|
迷音桑
2020-05-29
|
|
随着石油、天然气、可再生能源、太阳能的利用和普及,伯 爵公司更是凭借多年的经验,... 感知外界温度变化以调整优化锅炉的运行。 型号 WHBS B / WHBC B HV/HR - 采暖供水/... ---摘自《New IntroCondens WHBS B / WHBC B》
|
施信荣
2020-02-28
|
|
通过电子温度控制器保持高度的持续加热功 率和高度出水温度恒定性。 便于维修和维... 锅炉安装 3. 电气线路连接 4. 启动 单采暖式燃气锅炉附件 n 下置的 120 或150 升菲... ---摘自《TopInfo》
|
hgtbkwd
2019-11-30
|
|
保证了安装、 养护和服务上的优势 天然气及液化石油气适用 菲斯曼质量认证 新型控制器显示界面简洁明了, 操作便利 可组合安装外接换热水箱 Vitotrol 100 温度遥控器 ---摘自《TopInfo》
|
hgtbkwd
2019-08-31
|