编辑: 阿拉蕾 | 2016-04-21 |
5、一层二层楼梯部分住人;
6、单体之间私自搭设通道,应立即拆除;
7、安全资料需同步完善. ,
42431
21 ,
20150150 , 厂房、泵房 , 苏州市乾泰建设工程有限公司 , 沈正平 , 苏州市天和工程管理咨询有限公司 , 整改 ,,
,
1、安全资料需同步完善;
2、脚手架立杆部分缺失,未落地;
3、井架未办理使用登记前禁止使用;
4、电梯井未采取防护措施,部分临边洞口防护缺失;
5、卸料平台搭设不规范,应立即拆除. ,
42431
22 ,
20140190 , 苏地2013-G-87号(北地块)阳光城翡丽湾 , 江苏南通三建集团有限公司 , 陈斌 , 南京工大建设监理咨询有限公司 , 整改 , 南通华成机械租赁有限公司 , 南通华成机械租赁有限公司 ,
1、安全资料应根据施工进度同步完善;
2、基坑围护部分临边防护缺失;
3、扬尘控制不力,裸土未覆盖,垃圾未及时清理;
4、电线电缆穿过脚手架未用瓷瓶架空,照明线路与动力线路使用同一路线;
5、悬挑工字钢部分钢丝绳设置不到位;
6、电梯井临边防护设置不规范需加固. ,
42431
23 ,
20150028 , 建批发零售、住宿餐饮和商品住宅(宝盛商业广场) , 苏州嘉盛建设工程有限公司 , 钱卫东 , 苏州天狮建设监理有限公司 , 整改 ,,
,
1、项目经理长期不能到岗履职,建议办理变更手续;
2、2名专职安全员长期不到岗,建议办理变更手续;
3、土方开挖前节点验收资料未齐全,未办理备案手续;
4、土方车进出大门未经冲洗,大门口及场地内尘土飞扬;
5、现场临时用电分配电箱内接线混乱,一闸多线,降水设备无末端电箱;
6、施工作业人员大量未戴安全帽. ,
42431
24 ,
20150077 , 越旺创业园(二期)标准厂房 , 苏州市越城建筑安装有限公司 , 张晓军 , 苏州建龙工程建设咨询有限公司 , 整改 , 苏州市华能起重设备安装有限公司苏州乐欣机械工程有限公司 ,,
1、临时用电不规范,电线拖拉,部分电箱一闸多路;
2、内脚手架拉结点偏少,搭设不符要求;
3、楼面、楼梯临边防护缺少,电梯垂直无防护措施;
4、部分施工人员未戴安全帽;
5、现场消防器材偏少;
6、安全资料应根据施工进度同步完善. ,
42431
25 ,
20150153 , 苏州江枫丝绸二期厂房 , 苏州市城南建筑安装工程有限责任公司 , 沈杏康 , 苏州正建工程建设监理有限公司 , 整改 , 苏州乐欣机械工程有限公司 ,,
1、塔吊积水较多;
2、建筑与塔吊间的通道无防护. ,
42431
26 ,
20140082 , 苏州弘阳上湖三期 , 南通华新建工集团有限公司 , 傅仕海 , 江苏三益建设监理有限公司 , 整改 , 南通华........