编辑: 阿拉蕾 2016-04-21
序号 , 安监编号 , 工程名称 , 施工单位 , 项目经理 , 监理单位 , 检查情况 , 塔吊安装/维保单位 , 施工升降机安装/维保单位 , 隐患内容 , 检查日期

1 ,

20150211 , 苏地2015-WG-1号地块土建、安装、装饰总承包(中南雅苑) , 南通光华建筑工程有限公司 , 范东风 , 苏州建筑工程监理有限公司 , 全面停工 , 苏州市飞宇起重设备安装有限公司 ,,

1、2016年2月23日报送节后复工资料缺少《春节后建筑工程复工备案表》;

2、1#,2#塔吊未经过节后维保已使用,存在已盖章的空白表格;

3、春节后工人未进行交底及安全教育;

4、未见落地卸料平台验收资料,未见落地卸料平台方案;

5、悬挑脚手架,工字钢锚杆搭接电焊,悬挑脚手架首层未封闭;

6、楼层电梯井,楼梯口伸缩缝处,临边防护不到位;

7、临时用电,电线电缆随意敷设且未用瓷瓶架空,楼层内临时用电,开关箱一箱多机,使用拖线板,木工圆盘锯无防护罩;

8、落地卸料平台与脚手架混搭,落地卸料平台未搭设临边防护;

9、落地脚手架水平杆、扫地杆缺失较多,局部水平杆弯曲变形;

10、塔吊使用过程中未见指挥在现场;

11、顶层模板,模板支撑立杆悬空.

,

42424

2 ,

20150170 , 苏地2013-G-6地块 , 苏州市吴中区振胥建筑装潢工程有限公司 , 杜会中 , 苏州鑫万盛工程管理有限公司 , 整改 , 苏州骏伟机械租赁有限公司 ,,

1、临时用电不规范,一闸多路,使用多用插座,电线未穿管保护;

2、安全资料未同步完善,三级教育,安全技术交底须跟上;

3、基坑北侧围墙开裂需加固;

4、一台塔吊办理使用登记证前严禁使用. ,

42429

3 ,

20150210 , 四期工程9#厂房(苏州贤恒电子配件有限公司) , 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 , 王晓莲 , 苏州市正建工程建设监理有限公司 , 整改 ,,

,

1、木工、钢筋工操作区应搭设双层防护棚,生活区在塔吊回转半径范围内防护缺失,基坑临边围护部分缺失;

2、塔吊办理使用登记前严禁使用;

3、木工机具末端电线缺少;

4、缺少近期基坑监测,个别基坑监测点出现报警未采取措施;

5、安全资料未同步完善. ,

42429

4 ,

20150139 , 苏州盈茂塑料有限公司 , 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 , 周建国 , 苏州市正建工程建设监理有限公司 , 卸料平台停工 , 苏州桃源建筑机械租赁有限公司 ,,

1、脚手架拉结点缺少,扫地杆部分缺失;

2、卸料平台与脚手架混搭,立杆对接在同一水平面,宽高比不符合规范要求,应立即拆除;

3、工人进场安全教育,安全交底需及时完善;

4、现场建筑材料堆放混乱,文明施工较差;

5、临边围护部分缺少,安全网张挂不整齐,部分破损. ,

42429

5 ,

20150201 , 木渎南行实验小学幼儿园建安、装饰及相关配套 , 苏州第五建筑集团有限公司 , 张家怡 , 苏州市正建工程建设监理有限公司 , 整改 , 苏州骏伟机械租赁有限公司 ,,

1、模板支撑立杆下部垫板悬空,模板搭设完成需经各方验收合格后方可浇筑;

2、脚手架搭设未跟上施工进度. ,

42429

6 ,

20150227 , 苏地2014-G-49号地块 , 中天建设集团有限公司 , 徐勤民 , 江苏广厦建设监理有限公司 , 塔吊停工 , 张家港常阴沙建筑工程有限公司 ,,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题