编辑: 阿拉蕾 | 2016-04-21 |
1、现场扬尘控制较差,施工通道不畅;
2、基坑围护,人工通道部分围护缺失,钢筋、木工操作区无防护棚;
3、临时用电不规范,电线拖拉,部分直接悬挂于脚手架上;
4、塔吊检测报告均过期,且未办理使用登记证,应立即停止使用;
5、脚手架搭设不规范,部分立杆间距过大,积水严重;
6、基坑开挖节点验收缺少;
7、分包(土方开挖、基坑围护)合同未备案;
8、安全资料需同步完善. ,
42429
7 ,
20150055 , 苏州南山苏地2014-G-4(A、B)一期启动区27#,28#,29# , 龙元建设集团股份有限公司 , 王小林 , 苏州天平建设监理有限公司 , 整改 , 上海筑梦机械设备有限公司、苏州骏伟机械租赁有限公司 , 上海筑梦机械设备有限公司、苏州骏伟机械租赁有限公司 ,
1、塔机:12#、23#塔机基坑积水,漏电保护器动作电流过大;
10#、27#塔机标准节螺栓松动;
11#塔机墙体脚手架与塔机连接通道缺防护,变幅起升钢丝绳缺油,电铃不响;
22#塔机基坑积水,钢丝绳排绳不规范,电铃不响.
2、电梯:23#电梯西侧笼顶电气联锁失效,吊笼与脚手架干涉;
28#电梯启动开关被短接;
22#电梯左笼进料门机电联锁失效.
3、物料提升机:5#机道轮与道轨干涉(已停用);
11#吊笼缓冲缺失.
4、现场:井架安全网片破损较多,井架在未办理使用证前禁止使用,2#楼3层门已坏,28#楼楼层门个别未关,个别导线架缺少,悬挑架槽钢压板螺帽松动,检查螺帽规格;
部分临边洞口无防护措施,部分施工机械无防护棚,部分灭火器已过期;
及时组织节后安全教育及安全技术交底. ,
42430
8 ,
20150073 , 苏地2012-G-116号地块(吴郡商务大厦)工程 , 苏州嘉盛建设工程有限公司 , 张志维 , 苏州中润建设管理咨询有限公司 , 整改 , 苏州桃源建筑机械租赁有限公司 ,,
1、外脚手架未搭设完毕之前严禁继续临边作业;
2、基坑边栏杆未分段拆除回土;
3、临时用电,个别电箱缺少,个别施工机械无双层防护棚,个别末端箱设置高度不对;
4、塔吊大臂前端少一个缓冲装置,漏电保护器参数设置过大. ,
42430
9 ,
20150106 , 苏地2013-G-56号地块(麦稻商业广场)建设项目 , 苏州嘉盛建设工程有限公司 , 丁学清 , 苏州和信建设咨询有限公司 , 整改 , 苏州桃源建筑机械租赁有限公司 ,,
1、临时用电木工圆盘锯电箱设置过远,搅拌机电箱设置在边坡边;
2、施工现场进出通道使用简易跳板,门洞处脚手架八字撑设置不到位;
3、个别楼梯两侧,临边防护缺少;
4、个别施工机械在塔吊回转半径范围内无双层防护棚;
5、移走钢板桩前应单独编制方案. ,
42430
10 ,
20150234 , f直印刷厂翻建工程-厂房、仓库及配套用房 , 南京保胜建设工程有限公司 , 李其仁 , 苏州市永安工程建设监理有限公司 , 全面停工 ,,
,
1、项目经理,安全员不在施工现场,安全资料未见;
2、临时用电,末端箱设置不到位,不能有效辨别对应关系,个别末端箱内私拉插座,个别钢筋弯曲机PE线未贯通;
3、脚手架搭设不规范,竹排片安全网多处地方缺少,个别剪刀撑未及地;
4、楼梯两侧防护栏杆缺少,楼层临边防护过大无防护;
5、施工垃圾材料堆放无序,进出无安全通道,门口冲洗设备未设置好;