6、生活区两幢双层临时用房均使用单楼梯,东侧一幢限流器全部串联,西侧一幢无限流器,宿舍内大量使用大功率烧煮电器,住宿与仓库不分,生活区未见灭火器材,无消防栓;
7、模板支撑使用八字撑,大量悬空;
8、落地卸料平台无方案,上侧无防护栏杆;
9、汽吊使用进场无资料,未报监理,无吊装方案. ,
42430
11 ,
20150147 , 原电影院地块商业用房(和丰晓筑) , 苏州市远联建设发展有限公司 , 陆月明 , 苏州中润建设管理咨询有限公司 , 整改 , 苏州市华能起重设备安装有限公司 ,,
1、项目经理,安全员均不在现场;
2、塔吊力矩限制器缺少防护,漏电保护器选型过大,照明电缆线堆放于休息平台;
3、楼内共享空间处脚手架未搭设;
4、外脚手架部分搭设在非承重楼层临边处,部分缺少,脚手架搭设完毕前严禁临边施工;
5、外脚手架部分搭设在斜屋面处,立杆与主体无可靠固定;
6、二层屋面模板支撑架搭设未按照规范,临边防护缺少;
7、分箱内漏电保护器参数设置过小;
8、施工现场主要通道堵塞,现场材料堆放无序,缺少安全警示牌;
9、外电防护方案不具体,外电防护架稳定性需重新核验. ,
42430
12 ,
20150212 , 香山帮传统营造技艺大师坊-1#、2#厂房及泵房 , 南通十建集团有限公司 , 蒋荣业 , 苏州联合工程顾问有限公司 , 整改 , 苏州丰华建筑机械有限公司 ,,
1、专项施工方案缺少总包审批表,缺少班组对工人的安全交底,塔吊维保记录出现空白表格(已盖过章);
2、脚手架部分横杆间距过大;
3、电梯井防护缺少;
4、临时用电不规范,部分电箱内接多用插座;
5、建筑垃圾应及时清理. ,
42430
13 ,
20150107 , 苏州同创金属制品新建厂房 , 苏州通安建筑有限公司 , 杨亮 , 苏州市永安工程建设监理有限公司 , 整改 , 苏州市华能起重设备安装有限公司 ,,
1、临时用电不规范,电线拖拉,接多用插座;
2、脚手架上搭设滑轮,应立即拆除;
3、建筑垃圾应及时清理;
4、后浇带支模应及时拆除. ,
42430
14 ,
20150130 , 建标准厂房工程 , 苏州横泾建设工程有限公司 , 金健 , 苏州市鑫万盛工程管理有限公司 , 整改 ,,
,
1、临时用电不规范,部分机具无开关箱,部分电箱一闸多路;
2、私自搭设移动脚手架,应立即拆除;
3、电梯井无防护. ,
42430
15 ,
20160017 , 扩建1#,5#厂房(苏州工业园区药用动植物试验公司) , 苏州瑞博建筑工程有限公司 , 张建军 , 苏州市天和工程管理咨询有限公司 , 整改 ,,
,
1、脚手架未跟上施工进度,部分脚手架基础不平实;
2、脚手架未张挂安全网,无竹排片,洞口楼梯楼面临边防护缺失,木工钢筋工操作区无防护棚;
3、临时用电不规范,部分机具无末端箱,部分电箱存在一闸多路,使用多用插座,电线拖拉;
4、建筑材料堆放混乱;
5、安全资料大量缺失,应尽快完善. ,
42430
16 ,
20150068 , 东吴北路62#内装 , 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 , 马迪强 , 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 , 整改 ,,
,
1、安全标准化资料,三级教育缺少安全生产责任书,安全检查隐患整改记录不全,未见焊工证,安全技术交底不全,其余资料随进度完善;