编辑: 过于眷恋 2018-12-16
附件1 , 2018年第四季度质量安全大检查存在问题汇总表 ,,

,,

,,

序号 , 县区 , 项目名称 , 施工现场问题(质量) , 施工现场问题(安全) , 内业问题(施工) , 内业问题(监理)

1 , 涵江 , 联十一(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A1-2标工程 , 1.

锦岚大道K1+800交接处护坡砂浆预制采用人工拌制;

2.护坡座浆不饱满;

3.K1+800-900路基未使用平地机且平整度较差、排水不畅;

4.碎石颗粒级配、含泥量不符合要求. ,

1、锦岚互通主线桥桥头安全警示标志设置不到位;

2、11月17日对A1-2标临时用电存在的安全隐患自查自纠落实不够到位,整改反馈资料未能体现整改已落实到位. , 1.部分资料试验报告滞后;

2.部分人员未挂牌上岗;

3.桥面铺装班组技术交底人员名单与农民工花名册不一致;

4.特种作业人员进退场台账未及时更新. , 1.钢筋安装现场质量检验报告单监理意见存在涂改,多份专业监理存在代签;

2.部分人员未挂牌上岗;

3.安全生产费用未及时审核、审查.

2 , 城厢 , 联十一(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A6标工程 , 1.T梁预制台座多处沉降、裂缝,梁场排水沟局部堵塞;

2.K16+200桥台锥坡回填材料不符合要求,返工处理;

3.钢筋场分区不合理,标识牌不足,未见原材区、已检区、待检区. ,

1、支便道部分钢便桥(如1#、2#、3#等)临边安全防护栏杆缺失或损坏;

2、支便道、通往预制梁场便道坑洼现象严重,部分积水;

3、预制梁场三台门式起重机、钢筋加工场一台桁吊未取得特检合格证书及使用登记证,在取得上述证件前禁止使用,并做好固定措施,保证安全生产;

4、钢筋加工场波纹管卷制机滚轮缺失防护罩;

5、预制场临时用电不规范(二级配电箱直接接用电设备,无保护零线,照明与动力用电混合设置,部分电缆线浸泡在水中). , 1.砼施工原始记录与开盘申请单不一致;

2.部分水准测量记录表中频率偏少;

3.12月份内业资料滞后;

4.安全生产百日攻坚促提升行动工作开展滞后. , 1.桩基、墩柱、盖梁等现场质量检验报告单砼强度未填写,未附检测报告;

2.桩基成孔现场质量检验报告单数据与施工单位抽检数据雷同;

3.未见监理抽检原材料台账及检测报告;

4.未见路基相关资料;

5.未见监理细则及旁站方案;

6.未见计量支付资料;

7.未见监理巡视记录;

8.混凝土浇筑旁站记录不全;

9.监理人员驻地与施工单位未分开设置;

10.部分人员未挂牌上岗;

11.对施工单位进度滞后问题未督促到位.

3 , 荔城 , 联十一(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A7标工程 , ,

1、预制梁场旁便道临水边安全防护设置不到位,且未保证安全距离;

2、K18+820-K19+090石方爆破区未见明显的安全警示提醒标志. , 1.砼施工原始记录与开盘申请单不一致;

2.低填浅挖路基及涵洞台背回填采用弯沉差来控制压实质量与设计图纸不符;

3.部分资料中示意图过分简单且标注不够清楚;

4.12月15日施工单位自查发现问题未整改到位;

5.在岗人员台账未及时更新;

6.第四季度安全生产费用台账收款收据、发票等证明材料不齐全;

7.第四季度新开工点人员的安全技术交底记录不全;

8.人脸识别考勤:项目总工

10、11月份未考勤;

9.部分人员未挂牌上岗. , 1.部分桩基现场质量检验报告单砼强度到龄期后,监理未二次签注意见;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)