编辑: 252276522 话题热度:819 2019-12-30
关键词: 锅炉冷渣器,锅炉,冷渣器,冷渣,锅炉冷渣 添加资源
资源与摘要 编辑
252276522
   锅炉冷渣器

  冷渣器使用及处理不当造成爆炸事故案例

  广西某公司热电车间共有3台锅炉,其中1#和2#锅炉规格为75t/h循环流化床锅炉,是由无锡华光锅炉有限公司制造;每台锅炉配套有2台锅炉水冷滚筒式冷渣机,为江苏靖隆合金钢机械制造有限公司制造。3#锅炉规格为90t/h循环流化床锅炉,是由济南锅炉集团有限公司制造;锅炉配套有2台锅炉水冷滚筒式冷渣机,为徐州奕隆机械设备制造有限公司制造。75 t/h循环流化床锅炉于2010年10月投入运行,锅炉及冷渣机运行正常。3#锅炉于2012年12月开始投入试运行,锅炉因冷渣机使用效果差,锅炉出渣温度高,导致该锅炉不能连续正常运行,长期处于整改备用状态。

  一、事故发生的基本情况

  2014年4月22日约21时,该公司热电车间准备停2#汽轮机和2#锅炉,3#锅炉(90T/H)在运行,当班岗位工检查到3#锅炉时,发现3#锅炉1#冷渣机软管位置漏水,同时发现2#冷渣机漏汽,立即向当班班长汇报情况。当班班长接到电话汇报后,约2分钟即晚上21时16分,当班班长到达锅炉底检查,而后用对讲机与操作室联系,车间决定停2#冷渣机,安排维修工进行处理。为了便于维修工维修,当班班长和岗位工去关闭2#冷渣机的落渣口挡板,关闭后又与操作室联系,此时2#冷渣机也随之停止运行,停止之后漏汽现象仍然存在。这时当班班长和岗位工二人一前一后(相距约8米远)往1#冷渣机方向前行检查,当当班班长走到距离1#冷渣机软管漏水位置约1米的地方,冷渣机瞬间爆裂,现场电路断电一片漆黑。岗位工被气浪往后冲出约2米远,跌在地上,当时没有反应过来是怎么回事,只是本能的往外爬了几步再往外跑,此时他眼前还是一片漆黑,看见的只有红渣、水蒸汽、雾气等。岗位工觉得自己已经到了安全地带,使用手机向值班长汇报。接到汇报后工段长等4人从操作室走下来查看情况,发现岗位工鼻子流有少许血,表皮受伤,立即送往医院救治。当班班长当场死亡,此次事故造成一死一伤。

  二、事故现场描述

  爆炸的3#锅炉1#冷渣机是由徐州奕隆机械设备制造有限公司制造,是常压设备,不属于压力容器。

  爆炸现场可见:(有现场事故照片?)

  ①3#锅炉1#冷渣机筒体已经爆裂掉在地上,地面上乱七八糟的到处者是散落的机械零部件;

  ②3#锅炉1#冷渣机筒体西南面约5米的小水沟里有 一被炸飞的机械零部件,再往西面约8米处的地面上有一被炸飞的2m2 变形钢网;

  ③3#锅炉1#冷渣机筒体北面一堵配电房墙体被炸崩倒塌,配电房内的两排配电柜受损严重。

  三、锅炉冷渣机爆炸的机理

  锅炉冷渣机虽然是非压力容器,但其工作原理与锅炉相似。冷渣机如因冷却水腔缺水,被热渣烤热的水腔突然进水时,急剧产生大量蒸汽,压力骤升,超过冷渣机冷却水腔承受的压力时,大量能量意外瞬间释放,转化为机械能,就会发生爆裂。此时,由于冷渣机筒体压力瞬间降至外界大气压力,冷却腔体内的饱和水立即剧烈汽化、膨胀,蒸汽也随之剧烈膨胀,造成压力再次升高,破口进一步扩大。由于从破口处冲出的汽、水有很高的速度,形成强烈的冲击波,当与空气或地面接触后,便会产生强大的反作用力,使锅炉冷渣机腾空而起或朝反作用力的方向运动、翻滚。冷渣机爆炸时所释放的能量除了很少一部分消耗在撕裂钢板、将部分碎片以及与冷渣机相连的冷却水管道、阀门和本体抛离原地外,其余大部分能量将以冲击波的形式作用于周围环境,造成建筑物的破坏及人员伤亡。

  锅炉冷渣机一旦发生事故,特别是破裂爆炸事故,不仅设备本身遭到破坏,而且往往会破坏其周围的建筑物和其它设备,甚至造成人身伤亡等灾难性的事故后果。如能预测事故后果,可以初步确定事故危害范围,对确立周围财产的保护措施具有重要意义。

  四、分析与预防措施

  从发生事故现场观察,冷渣机爆裂后,是冷却水腔向外翻,说明是水腔压力大发生的,可能的因素有:

  (1)冷渣机冷却水腔缺水,被热渣烤热的水腔突然进水时,急剧产生大量蒸汽,压力骤升,超过冷渣机冷却水腔承受的压力时,发生爆裂。

  (2)冷渣机冷却水路障碍,生产蒸汽压力大,造成水腔爆裂。

  (3)冷渣机冷却水腔内有水,进出口阀关死,腔内生产的水汽无法排出,压力大,造成水腔爆裂。

  (4)冷渣机设计不合理,防爆装置又不完备,没有安全阀、水温、超压、渣温、断水、流量报警。

  (5)没有安装进渣电动调节阀,发生异常时不能调节进渣量,造成热渣继续进入,加热水,生产蒸汽压力。

  (6)生产厂家没有对用户进行设备安全培训教育,对冷渣机的安全注意事项缺乏。

  事故调查组经过对有关人员的调查和对事故现场的勘查认定,该公司安全监督管理不到位,对安全隐患排查、整改措施不力造成严重后果,这是一起严重的生产安全责任事故。

  (1)直接原因

  这起事故的直接原因是该公司3#锅炉1#冷渣机长期带病工作引起爆裂,导致事故的直接发生。

  (2)间接原因

  该公司对热电车间3#锅炉1#冷渣机存在的安全隐患(如冷渣机排渣不畅易堵、冷渣机效果不好、排渣温度高、漏气、漏水等)没有及时排除、整改,整改措施没能按相关制度和要求层层落实到位。

  (3)主要原因

  该公司安全管理、监督制度落实不到位,热电车间3#锅炉冷渣机存在的安全隐患(如冷渣机排渣不畅易堵、冷渣机效果不好、排渣温度高、漏气、漏水等问题)没有按公司生产安全隐患排查和处理制度逐级上报,层层落实整改。公司各级管理部门均表现出对隐患排查、整改不够重视,排查出的安全隐患没有得到及时整改,整改措施不力。

  这起事故的发生,暴露了该公司在安全管理方面上存在的漏洞,应该从这起事故中吸取教训,采取切实有效的措施防止类似事故的发生。

  该公司主要采取了以下几点措施:

  (1)立即在全公司内部开展安全生产大检查,对存在的事故隐患及时排除、整改,防止事故的发生。

  (2)以该事故作为典型案例,组织公司从业人员进行安全教育,从本次事故中吸取经验教训,避免类似的事故再次发生。

  (3)进一步完善公司生产安全事故隐患排查、整改汇报制度。

  (4)完善操作规程和操作注意事项。运行启动前必须查看冷却水进出口阀门,确保开启。冷渣机各种保护要正确、有效的投入并定期进行试验(超温、超压、断水、低压、位移、流量等)。

  (5)完善冷渣机可靠的防爆装置。加装安全阀,安全阀动作值设定值要准确,泄压管路保持畅通,并定期送检。

  (6)加强教育培训,提高员工对缺水危害的认识,增强工作责任心。
过于眷恋
" "GL-053","锅炉","滚筒冷渣",,"台","4","平顶山青松机械厂","完整" "GL-054","锅炉","锅炉主给水门","DN200","个","2",... ---摘自《Sheet1》
霜天盈月祭
布置有2台滚筒式冷渣。 2 机组的冷态调试 流化床锅炉冷态试验目的是对锅炉热态启动 运行及燃烧调整提供参考。 冷态试验除了风道挡 板的检查确认、 系统最大通风量及风压风... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
会说话的鱼
构、电除尘、锅炉冷渣、污水处理工艺进行改进, 节能减排取得显著成效。 ( 3) 广州造纸股份有限公司采用热电冷联产, 220 t/h 的高效率锅炉取代 35 ~ 65 t/h 锅炉,热效率 提高 ... ---摘自《我国制浆造纸 污染 治理科学 技术的现状 与发展》
阿拉蕾
题,如锅炉的磨损问题,冷渣等辅机设备的配套问题,锅炉运行自身耗电高的 问题,这些问题限制了循环流化床锅炉的发展;另外循环流化床锅炉烟气中原始 含尘浓度较高,一... ---摘自《第一章 总论》
达达恰西瓜
循环硫化床锅炉冷渣安装 4.链条炉的碎渣机、输灰机安装 t 1 11 除渣装置 [工作内容] 1.除渣室安装 2.渣斗水封槽安装 3.循环硫化床锅炉冷渣安装 4.链条炉的碎渣机、输灰机... ---摘自《酒泉市北苑学校景观工程采购项目》
丑伊
锅炉冷渣先经冷渣冷却至 100℃以下,然后通过除渣皮带输送至临时堆渣场。临时堆渣场面积按 500m2 考虑。 除渣系统流程如下: 锅炉落渣口—三通翻板阀—滚筒冷渣机—1#除... ---摘自《郴州桥氮化工有限责任公司》
芳甲窍交
式圈1410t/hrⅧ循环流化床锅炉简圈 经冷渣后 回炉膛下部, 从 而形 成烟 气 再循 环;4)在循 环灰 回料 管上 给人 燃 煤和石 灰石, 并采取分级供厩方式。 实现炉内脱硫和控制 ... ---摘自《410t/h Pyroflow循环流化床锅炉流动过程数学模型》
gracecats
锅炉炉渣经滚筒式冷渣冷却到100℃以下后经带式输送机、斗式提升机输送至渣库暂存,再装车外运进行综合利用;除尘器收集干灰和脱硫石膏混合后落入灰斗,采用正压浓相气... ---摘自《奎屯锦疆化工有限公司合成氨尿素项目》
lqwzrs
循环流化床锅炉 35 吨/台1UG-35/5.3-M 1 2 螺旋给煤机 / LM377*1600-0 2 3 冷渣机 1 FW-03 2 4 皮带出料机 / 5 米25电接点水位计 / DS-85-19A 1 6 布袋除尘器 1 1 7 气力输灰系统 ... ---摘自《建设项目竣工环境保护验收》
我不是阿L
冷渣冷渣部套应进行以下检查。 a) 冷渣材料按标准要求验收合格。 b) 冷渣附属设备的使用说明书、质量证明文件审查。 c) 检查焊缝成型质量(包括缝错边量、角... ---摘自《中国设备监理协会文件》
向日葵8AS
渣通过滚筒式冷渣冷却至100℃以下经二条皮带输送机至厂内渣库,锅炉设容积为200m3钢渣仓1个,可存放锅炉12h排渣量。 由于锅炉燃烧温度较低,它排出的灰渣具有较好的活... ---摘自《资兴煤矸石发电有限责任公司企业环保基本情况发布》
星野哀
","通过对冷渣、省煤器等装置回收烧渣、转化和净化干燥过程中的热量,并通过废热锅炉产生中压蒸汽供给发电,实现对硫酸生产过程中不同热能的分级回收利用,提高废热... ---摘自《公示表》
ddzhikoi
4m,建筑面积:20m2 。采用机械除渣方式,锅炉 底渣经冷渣冷却后排出,通过链斗输渣机输送到渣库,然后装车外运至综合利用点或 缓冲渣场堆放。 灰库:干灰库直径 10m,... ---摘自《第1章 总则》
QQ215851406
PLC 在冷渣机上的应用作者:舒强四川龙麟锅炉设备有限责任公司 摘要: 随着工控技术的日益完善,可编程逻辑控制器(PLC)已得到了成功的应用和广泛的认可。 在循环流... ---摘自《PLC》
huangshuowei01
(2)冷渣问题 国外循环流化床锅炉使用的煤大多是灰含量很少的优质煤, 同时入炉粒度得到较好的控 制,因此很少遇到排渣困难的问题。而中国的循环流化床锅炉所使用的大多是... ---摘自《http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/》
王子梦丶
渣采用机械除渣的 方式通过锅炉底部的冷渣冷却后排出,收集至渣库暂存;石灰石- 石膏法烟气脱硫装置产生的石膏经脱水后至石膏堆料间暂存。产生 嘉兴协鑫环保热电有限公司... ---摘自《嘉兴协鑫环保热电有限公司》
kr9梯
2008.7.3-2018.7.2 锅炉冷渣 13 燃控科技 等离子电弧长距离输送装置 ZL200820040639.2 实用新型 2008.7.3-2018.7.2 等离子点火 14 燃控科技 炉膛智能图像火焰检测系统 ZL... ---摘自《华泰联合证券有限责任公司关于徐州燃控科技股份有限公司》
梦三石
冷渣出水位置 锅炉排渣温度 排渣开口位置 排渣开口数量 飞灰含碳量 % 大渣含碳量 % 点火系统结构(床上、床下) 床下点火烟道是否超温 冷态点火用油量 t 初始床料厚度 mm ... ---摘自《中国电力科技网》
紫甘兰
14.东冷螺艇冷渣 15.埋刮板输遗系统 16.布袋除尘器 17.负压除灰系统 18.燃料及石灰石输送及 破碎系统 4只 2台 10台10台10R 7台 7台 2台 6台 6台 1套 1套各l套21 3 四.流化床锅... ---摘自《5 0MW鼓泡循环床锅炉简介》
飞鸟
第27 卷第 5 期电站系统工程Vol.27 No.5 2011 年9月Power System Engineering 13 文章编号:1005-006X(2011)05-0013-03 循环流化床锅炉冷渣的性能比较与分析 山东大学 苏超... ---摘自《循环流化床锅炉冷渣的性能比较与分析》
发帖评论
发布一个新话题