  2) 清扫过程中 , 对油压举行检测 , 若有压力 , 则继电器常开点接通 , 电磁阀有泄漏 , 不能开机 , 共 7s;

  3) 伺服马达关闭到点火位置 ;

  4) 电打火开始 , 提前 4s;

  5) 电路接通 , 电磁阀打开 , 点着燃油 ( 在 25S 内必须点着 , 否则马上关闭燃烧器 , 以防可能建立爆燃的后果 , 司炉 工必须牢记这一点 ), 对油压仍举行监测 , 电眼监视火焰形成 ,鼓风门至小火位置 ;

  6) 打火变压器断电 ;

  7) 燃油电磁阀第二供油阶段 ( 即点着大火或是针阀后 退、大量供油 ) 开始 , 风门主动跟踪 , 电眼仍举行监测 , 正常后运行指示灯燃亮。

  (3) 燃气锅炉的启动

  1) 开动燃烧器电机 , 开始清扫吹风 ( 煤气阀门已接通 );

  2) 伺服电机打开风挡 , 最大风量吹风 20s;

  3) 同时举行鼓风风压检测 , 风压太低时 , 风压继电器常开触点接不通 , 则会报警停炉 ;

  4) 对阀门举行泄漏检测

  关机时 , 程序规定为先关 1 号电磁阀 , 再晚 3~4S 关闭 2 号电磁阀。在从头启炉时如果电磁阀中间管内仍然是空的 , 无压力 , 则证明 1 号阀不漏气。

  在吹风过程中 ,1 号阀打开 2S 马上关闭 , 则中间段管道 内充气 , 这时再检测 , 应有压力 , 且测试一段时间内无压力降 , 则证明 2 号阀及管路均不漏气 , 这时电磁阀全部检查完成 ( 即在吹风过程中能昕到 1 号阀响一次 , 用于摸时感觉到 有一次动作 ) 。

  5) 伺服马达关闭风挡到点火位置 (17s), 即凸轮退回。

  6) 预点火时间 4S 开始 ( 提前 4S 开始电打火 ) 。

  7) 点火电磁阀打开 , 先是 1 号电磁阀打开 , 然后点火小电磁阀打开 ( 可昕到动静 ), 然后是点火“ 卟“ 的声音。

  8) 电眼举行点火检测 , 发光二极管应闪动。

  9) 然后 2 号电磁阀打开 , 点着小火 , 听到“通“ 的一声响。

  10) 接着电眼对小火检测 , 同时电打火停止 , 点火小电磁阀关闭。正常后 , 运行指示灯接通 , 点火过程完成。

  若是阀门检测有泄漏 , 则继电器将燃烧器断电 , 关闭燃烧器。停止前吹扫并举行泄漏报警。

  若是火焰检测发现没点着火 , 马上断掉燃烧器及电磁阀 ,防止事故发生。

  以上讲的是启动程序 , 燃油燃气锅炉如果出现事故 , 大多发生在启动锅炉时发生 , 这时任何一个环节出现故障都应该及时停炉 , 确保安全。

  ( 二 ) 手动点火程序的燃油锅炉

  1. 程序要求

  (1) 吹风期

  首先风机进入运行状态 , 开始向炉膛中吹扫 , 时间约 3~5min, 以清除炉膛中未燃尽的可燃性气体 , 防止点火时建立 的爆燃。同时监测各类联锁是否完好。
烂衣小孩
三、最小点火能量 乙炔 0.02mJ 氢0.02mJ 铝20mJ 木粉 20mJ www.youeclass.com 全国免... (一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
麒麟兔爷
1.0秒迅速点火,自动释放开阀电流+脉冲延时点火设计,点火只需要压下旋转即可立即松手; 2.280W-5200W宽频火力,创新六向增氧槽+6腔供气设计,进气充分火力稳,搭配全铜... ---摘自《附件》
元素吧里的召唤
大量分散燃煤中小锅炉等 这是 冬季居民取暖的必要手段 要解决 很不容易 柴发合说 延迟退休年龄既可以增加保费 收入又可以减少退休金支出能做 到双向正面影响制度的财务状况在 ... ---摘自《人社部延迟退休适时引入弹性机制》
我不是阿L
S.00 无采暖需求 S.02 采暖循环泵运行 S.03 燃烧器点火 S.04 燃烧器燃烧 S.07 采暖循环泵延时运行 S.08 反短时循环(满足采暖需求后,燃烧器的锁定 时段) ---摘自《供用户使用》
颜大大i2
组装后须进行点火试验。在电压 96V、喷油压力 1.0~1.5MPa 下,连续点火 5 次,不 许点... 柴油机启动延时为 45~ 60s;水温保护延时为 8~10s。 6.4.5.3 HB-2(GN)型轮轨润滑器性... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
无理的喜欢
试车和启动指每台设备通过通电或者锅炉第一次点火进行运行测试或负载测试。 以上试车和启动不包括任何水压、气压、电气、机械测试或其他检测。 本保险合同所载其他条件不... ---摘自《太平财产保险有限公司 道路工程保险附加险条款》
戴静菡
TON,以下定时器号的分辨率是 10ms 的为( ) 。 A.T37 B.T40 C.T63 D.T97 9.已知定时器的分辨率为 10ms,现要延时 60s。则定时器的设置值为( ) 。 A.6 B.60 C.600 D.6000 ... ---摘自《选手在“”内填写相应信息:场次:》
匕趟臃39
点火温度 B.引燃温度 C.最低温度 D.最高温度 57、可燃物质在外界热源作用下,... 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过( A ) 。 A. 2t/h B. 3t/h ... ---摘自《安徽省第二届危化救援技术竞赛理论试题库》
huangshuowei01
出废热锅炉的气体进入吸收塔底部,工艺水由塔顶进入,吸收塔底产物经过预热再进入蒸... 变电所低压采用速断、过流长延时和短延时保护。微机保护系统同时控制柴油发电机组的... ---摘自《巴中建丰新材料有限公司》
向日葵8AS
包括从锅炉通气、点火、升温、升压、暖机等各种工况下的启动、并网、升负荷以及正常停机和各种事故现象。数学模型软件在仿真服务器计算机上运行,主要由以下几部分组成: ... ---摘自《序号》
252276522
锅炉 C. 反应堆 D. 水轮机 标准答案:BCD 703. 以下属于电力系统运行中,必须同时满足的稳定性要求包括( ) 。 A. 频率稳定性 B. 电流稳定性 C. 同步运行稳定性 D. 电压稳定性... ---摘自《国家电网有限公司》
ok2015
锅炉等高压点火装置15m以内 • 受电磁场影响的场所 • 有可燃性液体或蒸汽的场所 端子台的安装/拆卸 使用上的注意事项 • 请勿在下述以外的场合拆卸端子台 • 本机设置前的... ---摘自《计装网络模组NX 数位输入模组》
枪械砖家
热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报警和自动补水装置; ⑶系统中有减压阀,热水循环系统定压措施和循环水膨 胀装置可靠,有高... ---摘自《第1部分 总则》
鱼饵虫
·具水流侦测待机、最大加药时间报警、开机延时启动功能。 ·可应用在废水处理、饮用水、冷却水塔、蒸汽锅炉、化学工业、游泳池、制 程工业、农业...等。 功能说明 LPH(LRH... ---摘自《上海伯瑶流体设备有限公司》
星野哀
锅炉自动点火程序启动,配有多种报警联 锁保护装置,确保锅炉高效,安全,可靠运行。 联系方式:400-6788-655 0312-2838888 地址:河北省高碑店市北大街 188 号 邮箱:hx@... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
没心没肺DR
2011-11-6 1 锅炉原理 II 上海理工大学 动力工程学院 第14章 过热器与再热器 1. 概述 2. 过热器与再热器结构型式 3. 过热器水动力学 4. 过热器与再热器系统的设计与布置 5. 汽温变化... ---摘自锅炉原理 II》
Cerise银子
兴趣的模拟目标(例如,火焰速度,点火延迟,氮氧化物,烟尘等),并为每个目标设定所允许的最大误差。Reaction Workbench 自动应用一系列机理简化技术来满足这些模拟目... ---摘自《CHEMKIN》
迷音桑
具有延时点火功能,即时开阀,点火率高。免去持续下压的不便。 气源兼容,气源置换时,只需调整喷嘴和齿盖。 表中参数仅供参考,具体数据以机体上规格贴纸为准;嵌入式灶... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
棉鞋
燃气热水器释放延时可保证做到先有气后有火,点火的可靠性更高。(*)", "第二章燃气1","论述燃烧产物对人和对燃烧的影响?","答案:(1)对人的影响和环境的影响... ---摘自《燃气基础知识》
xwl西瓜xym
该洗涤厂现已更换好清洁能源生物质能源锅炉,现处在调式运行阶段。 2.该处工作人员因操作不当,放置燃料过多,在燃料点火时,导致烟囱排放黑色浓烟。 3.现该处老板已答诺将... ---摘自《一、12345市公电办:》
发帖评论
发布一个新话题