编辑: 人间点评 | 话题热度:1082 2019-08-31 |
关键词: 水压试验,锅炉,锅炉水压试验,分为,试验,水压,实验,水压实验 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方案 16 钢制球形储罐产品安全性能监督检验实施细则/方案 17 液化气体汽车罐车产品安全性能... ---摘自《特种设备综合检验机构》
|
JZS133
2024-05-14
|
|
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2024-02-08
|
|
(2)电站锅炉以外的锅炉,分为有分汽(水、油)缸(注1-2)的锅炉和无分汽(水、 油)缸的锅炉;有分汽(水、油)缸的锅炉,包括锅炉给水(油)阀出口和分汽(水、油) ... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2023-11-05
|
|
先后顺利实现锅炉水压试验、厂用带电、汽轮 机扣节点目标; 2#机组已完成锅炉点火及锅炉吹管工作, 正在进行空 冷岛热清洗工作。 (二)补充公司营运资金 本期债券募集资金 ... ---摘自《声明及提示》
|
ZCYTheFirst
2023-08-01
|
|
"2","强制循环水管热水锅炉","QXL70-1.6/130/70-AⅡ","额定热功率:70MW;额定出水压力:1.6MPa;额定进水温度:70℃;额定出水温度:130℃;排烟温度:... ---摘自《内燃机》
|
山南水北
2023-04-28
|
|
(2)电站锅炉以外的锅炉,分为有分汽(水、油)缸(注1-2)的锅炉和无分汽(水、油)缸的锅炉;有分汽(水、油)缸的锅炉,包括锅炉给水(油)泵出口至分汽(水、油)缸... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2023-01-22
|
|
附件: 广西壮族自治区特种设备检验检测收费标准 一、锅炉压力容器检验 (一)锅炉检验 1、生活、工业锅炉检验(以下收费不含无损检测、理化试验等专项检测项目,专项检测... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2022-10-19
|
|
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
|
xiong447385
2022-07-15
|
|
水压试验按照第二十五条规定执行,在水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第三节 小型蒸汽锅炉 第三十四条 小型蒸汽锅炉的设计图样应当标明锅炉设计水容量。小型蒸汽锅... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
|
ok2015
2022-04-11
|
|
锅炉压力容器耐压试验辅助工程:工作内容包括制作盲板、堵头,负责(或协助使用单位)封闭压 力容器或锅炉的出入口管道、注水、升压和保压检查、卸水及恢复压力容器或锅炉... ---摘自《服务类采购》
|
NaluLee
2022-01-06
|
|
"3B-44","本体扶台安装220t/h锅炉出力","t" "3B-45","锅炉水压试验35t/h锅炉出力","台" "3B-46","锅炉水压试验75t/h锅炉出力","台" "3B-47","... ---摘自《安装新增定额》
|
gracecats
2021-10-02
|
|
监督检验项目分为 A 类、B 类和 C 类,要求如下: (1)A 类,是对锅炉安全性能有重大影响的关键项目,当锅炉制造、安装、改造 和重大修理过程到达该项目点时,监检人员及... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-06-29
|
|
在锅炉的水压试验中,一般工作压力试验的压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
|
cyhzg
2021-03-25
|
|
在锅炉水压试验中,当发现承压部件外壁有渗漏现象时,若压力正上升,检查人员应远离泄 漏地点,在停止升压进行检查前,应先分析泄漏有无发展的可能,如果没有方可进行细致... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2020-12-20
|
|
目录 第1卷 简介 2 第2卷 施工前的准备工作 2 第3卷 基础验收、设备就位 2 第4卷 锅炉本体安装 9 第5卷 胀接与焊接施工 30 第6卷 汽水系统安装 43 第7卷 锅炉水压试验 48 第8卷 燃... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2020-09-15
|
|
省煤器、钢管式空气预热器.12 5 水压试验.13 6 取源部件、仪表、阀门、吹灰器和辅助装置.15 6.1 取源部件.15 6.2 仪表.17 6.3 阀门、吹灰器和辅助装置.19 7 燃烧设备.21 7.1 炉排.... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2020-06-12
|
|
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-03-08
|
|
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
|
lonven
2019-12-04
|
|
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2019-08-31
|
|
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-05-27
|