编辑: 梦三石 话题热度:948 2019-12-13
关键词: 链条炉排锅炉,鼓风,链条炉排,锅炉,炉排锅炉,链条,炉排 添加资源
资源与摘要 编辑
梦三石
   链条炉排锅炉鼓风道


  链条炉的操作规程

  第一章锅炉设备简介及基本情况

  锅炉设备简介

  (一)锅炉技术规范

  1(锅炉型号:SZL20—1.25—AII 台数:×台

  2(生产厂家:×××锅炉有限公司

  3(额定蒸发量

  4(设计压力

  5(设计排烟温度

  6(使用燃料:II类烟煤

  7(给水温度:20

  8(蒸汽温度:194

  (二)锅炉辅机:

  名称 规格型号 数量(台) 生产单位鼓风机 G4—73—11

  引风机 Y4—73—11

  炉排调速箱 GL—20P/II 出渣机 刮板式(600规格)

  电动给水泵 DG25—3027

  (三)燃料基本特性(设计燃料为II类烟煤):

  Car碳.50% Sar硫,1% Mar水份,10% Qnetar低位发热量4500~5500大卡/千克

  (四)锅炉给水

  1(给水品质

  硬度0.03mmol/L PH(25) 7~9.2 悬浮物5 mg/l(一般未检测)

  溶解氧0.1 mg/m3(一般未检测) 含油量2 mg/l(一般未检测)

  2(炉水品质

  碱度8—26mg/L PH(25) 10~12 氯根〈350mg/l

  (五)安全阀整定压力:

  汽包工作安全阀1.33 Mpa 型号A48—16C 汽包控制安全阀1.3 Mpa 型号A48—16C

  省煤器安全阀1.4 Mpa 型号A48—16C

  第二章新安装及大小修后的锅炉应进行的几项工作

  一、水压试验:

  (一)新安装或承压部件检修过及上次水压试验时间超过规定期限的锅炉. 在点火前必须做水压试验. 水压试验包括工作压力和超压力试验两种.

  (二)小修后锅炉水压试验压力为汽包工作压力(1.25MPa).

  (三)新安装或超期水压试验的锅炉应做超压试验,试验压力为汽包工作压力的1.25倍(1.56MPa).

  (四)锅炉的起用符合《锅炉监察规程》的有关规定。并按规程要求实施。

  二、水压试验要求:

  (一)新安装的锅炉水压试验必须由锅检所专职人员、安装单位及使用单位锅炉专职、锅炉班组长等人员参加,水压试验操作由使用单位司炉工按水压试验技术规范操作;检修后的锅炉水压试验必须由部门专职、锅炉班、组长及检修有关人员参加,进行超压试验必须由锅炉工程师指派专人主持。

  (二)水压试验前应将锅炉与外系统可靠隔离

  (三)水压试验必须在锅炉承压部件检修完毕,汽包人孔门、联箱的手孔门封闭严密,汽水管道及阀门附件连接完好,有关堵板拆除后进行,水压试验后不允许在承压部件上继续焊接。
人间点评
抛煤机链条炉排锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值要求见表A-2。 A1.2 流化床燃烧锅炉产品 流化床燃烧锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值要求见表A-2。 表A-2 ... ---摘自《《锅炉节能技术监督管理规程》(TSG G0002-2010)》
huangshuowei01
①生物燃料(燃稻壳、秸秆等)热风炉应采用立式转动排灰炉排或机械传动的链条炉排。应有自动供料、温控、燃烧和排灰,有故障报警等功能。 ②干燥机所用的空气应通过换热器... ---摘自《附件1》
山南水北
卧式快装固定炉排锅炉KZG4一13 卧式快装链条炉KZL4-13-1 手烧炉,操作运行人员劳动强度大,热 效率低。带有小烟室结构,不安全 4-5 兰开夏、考克兰、康尼许锅炉 欧美20~30... ---摘自《高耗能落后机电设备(产品)》
匕趟臃39
锅炉本体、砌筑包装 套1炉排 套1炉排减速机 套11锅炉主机 一次仪表阀门 套1DZL1.1-1.0/95/70 兰炭专用承压热 水锅炉 电控柜(PLC、触摸屏、变频 套1鼓风机 台6引风机 台1上料... ---摘自《@晟孚锅炉
Mckel0ve
10t/a锅炉链条锅炉,其炉排有一定的间隙(排灰用),兰炭干沫会由此间隙泄漏,无法正常燃烧。另外此兰炭干沫硫分也不低,无法实现不脱硫达标排放,还会因兰炭干沫颗粒细... ---摘自《1、前言》
赵志强
③汽水两用锅炉 ④煤气锅炉 4、下面关于链条炉排的叙述正确的是( 着火条件差,主要靠炉膛火焰和拱的辐射热; 煤进入炉膛前部预热、干燥、开始着火燃烧,到中部焦炭大量燃... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
xiong447385
","1吨生物质锅炉","哈尔滨哈东新春锅炉有限公司","新春DZL0.7-0.7/95/70-S额定热功率:0.7MW额定工作压力:0.7MPa燃料种类:成形木质颗粒炉排形式:链条炉排... ---摘自《报价清单格式》
南门路口
链条炉排锅炉(模拟) 一台 DZL 或SHL 型 燃油(气)锅炉(模拟) 一台 WNS 型 燃烧器 二台 RGL 或GL 型 离心式风机 二台 G4 或Y4 型 多级水泵 二台 GC 型 齿轮式油泵 二台 GY ... ---摘自《《热力司炉工》(三级)培训机构职业设置条件》
glay
选用SZL型链条炉排蒸汽锅炉,提供1.25Mpa中压蒸汽,以DN250mm管线引入各车间界区,可满足本项目的需要。 空压站及冷冻站 本项目充分利用巍华化学现有的空压站及冷冻站... ---摘自《江西巍华化学有限公司》
人间点评
选用层式(包括抛煤机链条式)燃烧设备时,宜采用链条炉排。 第3.1.4 条 结焦性强的煤种及碎焦屑,其燃烧设备不应采用链条炉排。 第3.1.5 条 磨煤机型式的选择应根据燃煤的特... ---摘自《第一章 总则》
南门路口
方式,炉渣经链条输送至 锅炉底部沉淀池水冷冷却 后,由除渣机送至运输车 斗 炉渣采用水冷除渣方式, 经锅炉底部沉淀池水冷却 后,由除渣机送至运输车 斗 炉渣采用水冷除渣方... ---摘自《天津市凯森新能源科技有限公司购置锅》
烂衣小孩
【DZL型锅炉是一种卧式三回程水火管式锅炉。在锅筒内布置二束火管,炉膛两侧装有光管水冷壁管;燃烧采用轻型链条炉排实现机械加煤,并配有鼓、引风机实现机械通风。燃料... ---摘自《Worksheet》
252276522
年,兴隆热力有限责任公司集中供热一期 工程建热源厂一座,安装 2 台40t 热水锅炉,已于 2014 年4月拆除。公司现有 2 台75t/h 蒸汽锅炉及其配套系统、 2 台75t/h 中温中压循环流... ---摘自《第一章 概述》
鱼饵虫
52、固定炉排燃煤锅炉(双层固定炉排锅炉除外)。 53、1-10/8、1-10/7型动力用往复式空气压缩机。 54、8-18系列、9-27系列高压离心通风机。 55、X52、X62W320*150升降... ---摘自《通用设备制造业》
王子梦丶
锅炉作业人员实践操作考试课件 共17 题,具体操作步骤如下 1. ----冲洗水位计-- 打开放水旋塞 关闭水旋塞 打开水旋塞 关闭汽旋塞 打开汽旋塞 关闭放水旋塞 2. ------超压------- 鼓风机... ---摘自锅炉作业人员实践操作考试课件》
ok2015
链条炉排锅炉所用燃煤的收到基元素分析成分如下:Car=54.7%、Har=0.78%、 Qar=2.23%、Nar=O.28%、Sar=O.89%、Aar=33.12%、Mar=89%、Oar,net=18 187 kJ/kg,则理 ... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
赵志强
链条炉排锅炉点火程序与注意事项 2.5 燃油(气)锅炉点火程序与注意事项 2.6 并网前的要求与其操作程序 3、培训方式建议 (1) 理论教学:一般常规课堂教学方式 (2) 技能实... ---摘自《《热力司炉工》(四级)培训计划》
达达恰西瓜
DZL链条炉排燃煤锅炉拱形设计采用“西安交通大学国家科技进步 二等奖”最新科研成果,后拱低而长,出口段为反倾斜,前拱倾角 45°与后拱相呼应,形成倒“α”火焰,有利于... ---摘自《郑锅股份》
迷音桑
301 卧式链条炉排锅炉 KZL4-12-AIII3 1 302 含:变速箱 1 303 煤斗升降机 1 304 除渣器 1 305 锅炉烟道预热器 1 306 水泵 1 307 制柜 1 308 鼓风机 1 309 离心引风机 YSB-4.S-6.5 ... ---摘自《附件一:》
戴静菡
促进燃烧,提高炉温,减少炉渣含碳量。 链条炉排锅炉 陕西光兆实业有限公司 21 电梯电能回馈装置 通过在VVVF电梯(交流变压、变频调速电梯)上加装电梯电能回馈装置,将曳... ---摘自《附件: 2011年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录》
2024年11月与链条炉排锅炉鼓风道的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题