编辑: f19970615123fa 话题热度:559 2020-01-04
关键词: 锅炉,电接点水位,效果,液位,水位,电力,作用,电接点水位表,电接点,性能,接点,水位表 添加资源
资源与摘要 编辑
f19970615123fa
   锅炉电接点水位表作用

  电接点水位计是利用水和汽的导电性能差别极大的特性制造的水位检测仪表。

  以发电厂锅炉汽包为例,在外面我们看不到汽包里面的水位,如果水位低了锅里继续烧会发生危险。

  汽包里的一水阻在几十KΩ,汽阻在1MΩ以上,测量筒的作用就是将水位的高低通过电接点阻值的变化,转换为电信号送至二次仪表进行运算和逻辑判断,最后以发光二极管和数码管准确显示水位值。

  电接点水位计的工作原理是:

  利用连通器的原理将汽包水位反映到测量筒内,利用安装在测量筒内的电极对汽、水导电性能的差别,分别点亮不同的红灯、绿灯来显示汽包水位。随着机组容量增大,运行参数提高,电接点水位计测量误差增大。

  电接点水位计的测量误差主要是由水位传感器的测量筒引起的。根据电接触式水位计的结构和动态特性,分析了电接触式水位计测量误差的特点,为改进电接触式水位计的设计、安装和应用提供了理论依据。IC接触式水位计,尽量减小测量误差。

  电接点水位计的组成:电接点液位计包括—测量筒、电极、电极连接电缆、电极控制器。

  电接点水位计是利用炉水和蒸汽的导电率差异的特性进行测量液位的。由于液位的变化使部分电极浸入水中,部分电极置于蒸汽中。炉水含盐量大,其电阻率小,相当于导电状态;而饱和蒸汽的电阻率大,相当于开路状态,利用这一特性,用几对电极就可以模拟汽包水位的高度。

  电接点水位计比较灵敏,反映水位变化无迟延,理论上与汽包工作压力和环境温度无关。但仍存在不足, 安装在测量筒上的电接点,由于长期处于高温高压和具有强盐分的炉水相接触,电接点可能会失效,引起测量误差。

  1、汽包水质对电接点水位计的影响

  汽包内的水质结垢,化学腐蚀及气泡堆堵造成水侧电接点与筒体的“开路”故障。会造成二次表显示水位不准,或水柱间断显示,误发水位报警信号等异常现象。

  2、水位计的电极挂水影响

  电接点水位计的测量筒因随环境温度的快速冷凝及水浪冲击,造成高导电的炉水沿电极和筒壁溅延,导致电极上形成 “挂水” 短路现象。挂水后形成电极间连通,同样会造成水位显示的错误。 因此,防止电接点水位计的影响,主要措施是采取合理的保温措施,确保汽包小室的环境温度,以提高对炉水和蒸汽的分辨能力

  一、 单点晃动

  故障现象:运行中处于连续蒸汽或水区域中的某个点(蒸汽和水接口面的点晃动属正常现象)红黄有跳变或长期状态与其它连续区域内的点相反。

  常见原因:

  1、电极筒对应的该电极污染;处理办法:带压冲洗电极筒;(高概率)

  2、电极筒对应的该电极绝缘性能下降;处理办法:更换电极;(一般概率,1年期内较小);

  3、电极筒对应的该电极接线松动、二次表对应的该点接线松动;处理办法:检查紧固接线; (高概率)

  4、二次表该点通道或指示灯故障;处理办法:更换二次表测试。(极低概率)


  二、 全部接点晃动

  故障现象:运行中电接点水位大部份接点或全部接点经常性或偶尔晃动。

  常见原因:

  1、炉内汽水共沸;判断方法,参考其它玻璃管或双色水位计、差压式水位计是否同样上下晃动剧烈;处理方法:汽包内汽水分离装置故障需检修、消除定期排污、连续排污、给水、燃烧对汽包水位的影响。(极低概率)

  2、信号噪声干扰;干扰很难捕捉和测量,除非长期出现,可用示波器进行捕捉。

  处理方法:

  A、确保在二次表侧电缆屏蔽层可靠接地,接地电阻小于4欧姆(接地不是接到仪 表盘柜体,柜体不是可靠的接地体,有些场合柜体还需要绝缘处理,需用专用 的接地导线连接到接地母排);(一般概率)

  B、确保在电极筒侧电缆屏蔽线不被接地,如裸露在外最好进行绝缘处理,保证信 号屏蔽单端接地;(高概率)

  3、信号线电容容量累积干扰;主要表现为仪表运行一段时间突然来一下,随后又能正常运 行一段时间,能量很小,持续时间很短,但就是查不到原因。

  处理办法:

  A、更换电缆和电缆敷设路径;

  B、更换二次表(低概率);

  C、关闭电源重新上电可延长该故障发生的时间,但不能最终解决该问题。

  4、公用信号地(参考电接点水位计说明书)接线不可靠,特别是现场筒体侧。处理方法:检查紧固公用信号线。(高概率)

  5、二次表电子元器件工作不稳定或老化或质量差;处理方法:更换质优产品。(使用3年内一般概率)。

  6、电极长期使用整体性能下降;处理方法:更换电极(使用3年内一般概率)。

  电接点水位计故障现象为第二种,建议按如下处理流程进行:

  1、 带压冲洗一次电极筒,然后确保排污门被关严,汽水侧阀门流通正常;

  2、 检查紧固两端信号公用地线,筒体侧如锈蚀严重需打磨处理;

  3、 检查电缆两端屏蔽接地,按要求接线;

  4、 拉临时电缆重新接线测试;

  5、 更换不同厂家的电极和二次表试验。
f19970615123fa
在催化剂作用下,采用多羟基或多胺基化合物为起始剂,同氧化烯烃开环均聚或共聚反应... 氮气压力显示表 4、氮气压控制阀包括:减压阀和接点压力表各1个5、排空管道和驱散... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
Mckel0ve
接点水位表的零点应与锅筒正常水位重合。 4 采用双色水位表时,每台锅炉只能装设一个,另一个装设普通水位表。 5 水位表应而放水旋(或阀门)和接到安全地点的放水管。... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
人间点评
民用锅炉 A15 卫星通信设备 A1501 卫星定位导航 GPS 设备 A15 置A171399 其他卫星广... 接点压力表 A18010207 真空表 A18010208 氧压力表 A18010209 氯压力表 A... ---摘自《滨州市人民政府办公室》
没心没肺DR
接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 36.每层建筑面积为5060m²,消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列说法错误的是( )。 A.设置2台消防电梯 B.前室的使用面积为12m² C.消... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
kr9梯
(氢、氮、氯、氨)压表、乙炔表、远传压力表、接点压力表","用于液体、气体与蒸汽压力和真空的测量。在压力的作用下,产生弹性变形引起管端位移,其位移通过机械传... ---摘自《市院》
QQ215851406
373","A02050401","工业锅炉","包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水... 膜盒压力仪表、数字压力表、接点压力表、真空表、氧压力表、氯压力表、氨压力表、... ---摘自《底表》
没心没肺DR
5、 抽查接点水位表,接点是否有泄漏; 6、 审查远程水位测量装置与就地水位表校对记录,其示值 1、 目视检查液位计型号、 型式是 否符合要求。 2、 目视检查液位计是否完... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
静看花开花落
精密压力表盒高性能压力 开关完美结合,指示和上下开关动作点,双接点 输出,可视化... 锅炉水位控制器 500 嵌入式液位开关 75 扭矩管型液位控制器 201 侧壁浮筒液位开关 391 ... ---摘自《差压表/压力表》
qksr
373","A02050401","工业锅炉","包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水... 膜盒压力仪表、数字压力表、接点压力表、真空表、氧压力表、氯压力表、氨压力表、... ---摘自《HF20180213》
棉鞋
主要采用接点定时器,采取的是开闭电触点的方式工作。(*)", "第四章燃气燃烧器... 补水阀、水位感应器、水压开关和安全阀等部件。(1)循环泵的作用是负责维持内、外系统... ---摘自《燃气基础知识》
865397499
(6)抽查接点水位表,接点是否有泄漏; (7)核查远程水位测量装置与就地水位表校对记录,其示值是否在允许误差范围内; (8)用单个或者多个远程水位测量装置监视锅炉... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
252276522
锅炉汽包接点水位表(必须 || #p#副标题#e#选用经实践证明安全可靠,全程测量准确);b.锅炉炉膛火焰工业电视;c.凝汽器真空表;d.汽轮机转速表;e.发 电机功率表。 (2)后备... ---摘自《论火电厂热工自动化的安全系统》
静看花开花落
给水的压力表和接点水位 计投入。 2.3.2.4 按现场规程或操作票检查各阀门,位置应正确。 2.3.2.5 在进行水压试验之前,应将有可能超过动作压力的安全门解列。若进行超 ... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
252276522
接点水位表应垂直安装,其设计零点应与锅筒正常水位相重合; 4 锅筒水位平衡容器安装前,应核查制造尺寸和内部管道的严密性。安装时应垂直,正、负压管应水平引出,并使... ---摘自《UDC》
枪械砖家
接点水位传感器高水位点接线端 23—PCOM:接点压力表接线公共端 24—PL:接点压力表压力低接线端 25—PH:接点压力表压力高接线端 26—PHI:接点压力表压力... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》
喜太狼911
第八届工业仪表与自动化学术会议 1 锅炉汽包水位保护技术研究进展 The Research Progress of the Drum Water-level Protection Technology 李平杨平(上海电力学院电力与自动化... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
星野哀
高压釜侧面安装有面式液位接点水位计、温度计; D.2.1.3 配有出口压力大于4.0MPa的给水泵,水泵流量为0.5L/h~3.0L/h,进水管口在高压釜侧面,用法兰 与水泵出口管连接... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
无理的喜欢
用以控制汽包压力,监视水位,以保证锅炉的安全工作。 、接点水位计工作原理? 接点水位计工作原理是根据汽和水的导电率不同来测量水位的。它是由水位容器,电极和测... ---摘自《鳢缠跏?》
发帖评论
发布一个新话题