编辑: Mckel0ve | 2019-07-30 |
1 总则-1
2 术语-2
3 基本规定-5 3.
1 质量管理-5 3.2 材料设备管理-5 3.3 施工过程质量控制-6
4 室内给水系统安装-10 4.1 一般规定-10 4.2 给水管道及配件安装-11 4.3 室内消火栓系统安装-13 4.4 给水设备安装-13
5、室内排水系统安装-16 5.1 一般规定-16 5.2 排水管道及配件安装-16 5.3 雨水管道及配件安装-20
6、室内热水供应系统安装-23 6.1 一般规定-23 6.2 管道及配件安装-23 6.3 辅助设备安装-24
7、卫生器具安装-27
1 7.1 一般规定-27 7.2 卫生器具安装-29 7.3 卫生器具给水配件安装-30 7.4 卫生器具排水管道安装-31
8、室内采暖系统安装-33 8.1 一般规定-33 8.2 管道及配件安装-33 8.3 辅助设备及散热器安装-36 8.4 金属辐射采暖系统安装-38 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装-38 8.6 系统水压试验及调试-39
9、室外给水管网安装-41 9.1 一般规定-41 9.2 给水管道安装-41 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装-45 9.4 管沟及井室-46
10、室外排水管网安装-48 10.1 一般规定-48 10.2 排水管道安装-48 10.3 排水管沟及井池-50
11、室外供热管网安装-51 11.1 一般规定-51
2 11.2 管道及配件安装-51 11.3 系统水压试验及调试-54
12、建筑中水系统及游泳池水系统-55 12.1 一般规定-55 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装-55 12.3 游泳池水系统安装-56
13、供热锅炉及辅助设备安装-58 13.1 一般规定-58 13.2 锅炉安装-58 13.3 辅助设备及管道安装-63 13.4 安全附件安装-66 13.5 烘炉、煮炉和试运行-69 13.6 换热站安装-70
14、分部(子分部)工程质量验收-71 附录 A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分-73 附录 B 检验批质量验收-74 附录 C 分项工程质量验收-75 附录 D 子分部工程质量验收-76 附录 E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收-77 附录 F 本规范用词说明-78
3 中华人民共和国国家标准 建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of Water supply drainage and heating works GB50242-2002 主编部门:辽宁省建设厅 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002 年4月1日中国建筑工业出版社
2002 北京
4 关于发布国家标准 《建筑给水排水有采暖工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]62 号 根据建设部《关于印发 的通知》 (建标[1996]4 号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水 排水及采暖工程施工质量验收规范》 .我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准 为国家标准, 编号为 GB50242-2002, 自2002 年4月1日起施行. 其中, 为强制性条文, 必须严格执行.原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 和《建设采暖卫生与 煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88 中有关 采暖卫生工程 部分同时废止. 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释, 沈阳市城乡建设委员会负责具体 技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行. 中华人民共和国建设部
2002 年3月15 日5前言本规范是根据我部建标[1996]4 号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈阳市 城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ241-82 和《建设采暖卫生及煤气工程检验评定标准》GBJ302-88 修订而成的. 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了 多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照 验评分离、强化验收、 完善手段、过程控制 的方针,进行全面修改,增加了建筑中水系统及游泳池水系统安 装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、 铜管、新型散热管、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全 国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,于2001 年8月经审查定稿. 本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施 工质量验收统一标准》GB50300 的规定执行;
提出了使用功能的检验和检测内容;
列 出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法. 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工 程建设标准化》杂志上. 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行.为了提高规范质量,请 各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反 馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排及采暖工程施工质量验收规范》管 理组(地址:沈阳市和平区总站路
115 号建筑大厦 8F,邮政编码:110002,EMIL: [email protected]),以供今后修订时参考. 本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会 本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院 沈阳山盟建设(集团)公司 辽宁省建筑设计研究院 沈阳北方建设(集团)公司 中国建筑科学研究院 哈尔滨工业大学福建亚通塑胶有限公司 本规范主要起草人:宋波、罗红、肖兰生、安玉衡、金振同、戴文阁 徐伟、董重成、黄维、陈鹊、魏作友
6 1 总则1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收, 保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收. 1.0.3 建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质 量验收的要求不得低于本规范的规定. 1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 配套使用. 1.0.5 建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现 行有关标准、规范的规定.
7 2 术语2.0.1 给水系统 water supply system 通过管道及辅助设备,按照建筑物和和户的生产、生活和消防的需要,有组织的输 送到用水地点的网络. 2.0.2 排水系统 drainage system 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放 出去的网络. 2.0.3 热水供应系统 hot water supply system 为了满足人们生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的 输送热水的网络. 2.0.4 卫生器具 sanitay fixtures 用来满足人们日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产中的污水、废水的 设备. 2.0.5 给水配件 water supply fittings 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各 种管件、阀门和水嘴的统称. 2.0.6 建筑中的水系统 intermediate water system lf building 以建筑物的冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等为水源,经过物理、化学方 法的工艺处理,用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水 系统为建筑中水系统. 2.0.7 辅助设备 auxiliaries 建筑给水、排水及采暖系统中,为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置 的种种设备. 2.0.8 试验压力 test pressure 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力. 2.0.9 额定工作压力 rated wording pressure 指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力. 2.0.10 管道配件 pipe fittings 管道与管道或管道与设备连接用的各种零=棱的统称.
8 2.0.11 固定支架 fixed trestle 限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架. 2.0.12 活动支架 movable testle 允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架. 2.0.13 整装运输条件所允许的范围,在制造厂内完成总装整台发运的锅炉,也称快装 锅炉. 2.0.14 非承压锅炉 boiler without bearing 以水为介质,锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通,使用中始终与大气压 强相等的固定式锅炉. 2.0.15 安全附件 asfety accessory 保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置. 2.0.16 静置设备 still epuipment 在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类. 2.0.17 分户热计量 household-based heat metering 住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的热量的计量方式. 2.0.18 热量装置 heat metering device 用以测量热媒和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式. 2.0.19 卡套式连接 comression joint 由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式. 2.0.20 防火套管 fire-resisting sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓 延的短管. 2.0.21 阻火圈 firestops collar 由阻燃膨胀剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火 势蔓延的套圈.
9 3 基本规定3.1 质量管理 3.1.1 建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管 理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制. 3.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进 行施工.修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单. 说明:3.1.2 按《条例》精神,施工图设计文件必须经过审查批准方可施工使用的要 求,并在原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82(以下简称原《规范》 )基础 上,做了条文修改. 3.1.3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方 可实施. 说明:3.1.3 按《统一标准》要求,结合调研了解到,施工组织设计或施工方案对指 导工程施工和提高施工质量,明确质量验收标准克有实效,同时监理或建设单位审查利 于互相遵守. 3.1.4 建筑给水、排水及........