编辑: huangshuowei01 2019-12-02
附件1 50家地下矿山通风系统问题清单

(一)烟台地区 (1)招金矿业股份有限公司原疃矿区

1、反风试验改到冬季12月~第二年2月份进行;

2、加强三区之间角联巷道之间调节风门管理,在配风的时候要满足最低风速的要求;

3、图纸更新不及时,风量标注错误,测风站设置不全;

4、-420m中段有一盲巷(深度11m),无通风设施且未设置栅栏和揭示警标,且存放设备未回撤;

5、-460m中段风速传感器失效;

6、-460m中段井下局扇风机未接风筒;

7、建议-380m中段的备用电机加强防潮措施;

8、-380m中段个别风门变形,漏风较多.

建议安设正反双向风门,安设闭锁装置;

9、现场实测-380m中段3#竖井(付家井)井底处风量与图纸不符,相差较大. (2)招远市曹家洼金矿

1、2018年4月28日进行的反风试验存在如下问题:①反风时间没有安排到冬季进行;

②反风持续时间没有达到2小时;

③反风总结报告简单,看不出三级站联合反风;

2、图纸无测风站信息(包括测风站位置、风量、风速、断面等);

图标不标准,隔断风门与调节风门分不清;

3、1号竖井八中段风机与3号竖井四中段风机没经过设计计算选型;

4、-265m中段主通风机处风门漏风严重,密闭不严,风机喝循环风;

5、-265m中段主通风机处第二道风门制动响应时间长,灵敏可靠度差,建议及时整修,加强维护;

6、-85m中段风机缺少开停传感器;

7、号斜井风门开关加强管理,避免出现风门常开现象. (3)招远市姜家窑金矿

1、通风系统图纸,通风构筑物的位置标注不全;

无测风站位置及风量、风速标注;

2、反风试验总结报告中,总结不细,反风时间低于2小时;

3、井下密闭墙施工标准较差,存在漏风的情况,密闭墙位置不合理,密闭墙前堆放杂物;

4、1号竖井井底经实测风量为2000m?/min左右,现场牌板为

2613、6m?/min,相差较大,并且图纸标注为3180m?/min;

5、-80m中段辅扇风机未安设开停传感器;

6、-80m中段主扇风机后牌板信息不准确,断面风量与实际不符;

7、回风斜井井口处矿车等杂物较多,造成局部通风阻力加大;

8、-80m中段第一道风门受损,不能正常关闭;

9、-410中段3号盲井石门巷CO传感器显示不正确,建议及时标校. (4) 招远市河西金矿河西矿区

1、通风系统图纸,通风构筑物的位置标注不全;

无测风站位置及风量、风速标注;

2、建议:冬季(12月~明年

1、2月)进行反风试验;

3现场未见测风管理牌板;

4、-130m主通风机密闭不严,造成局部循环风;

5、-130m主通风前后两道风门受损严重,建议及时更换;

6、-130m主通风机开关柜硐室内水柱计读数不准确;

7、-340m东沿脉、-340m东沿脉处有两处独头巷道,未进行密闭或安设栅栏,增设安全警示牌板;

8、-340风机前CO传感器实数异常,需要校准;

9、现场风门多数为单道风门,且风门漏风严重;

10、-130m盘道上头风门应改为调节风门;

11、5122矿房内局扇无开停传感器,风筒多处破损;

12、-130m存在多处盲巷,未设置栅栏和警示标志. (5)招远市河西金矿隋家矿区

1、反风试验两条建议:将反风试验时间改到冬季(12月份到明年的

1、2月份)进行;

2反风持续时间最低2小时;

2、通风系统图中构筑物要标注全,测风站要标明风速、风量、断面等信息;

3、-85m风机前风速传感器悬挂位置不当,当前布置在三岔门处,且受循环风影响,风速飘值较大(数值显示

5、3-

5、7),风流紊乱;

4、-85m风机处风门变形严重,漏风,造成局部循环风;

5、-85m风机外风门无闭锁装置,建议改为调节风门,通风系统图及时更新;

6、井下测风站位置不当,现场无测风管理牌板;

7、-85m北栅栏未上锁管理,建议对其进行维护;

8、-281m风速传感器感应端未正对向风流方向;

9、-281m掘进面风筒出口距离迎头太远(大于10m);

10、-281m水平22线处未设置栅栏,警示标志设置过远. (6)招远市骏灵矿业有限责任公司原家岭矿区

1、措施井密闭不严;

2、测风点无测风牌版;

3、局扇无开停传感器,风筒破损严重;

4、回风盲井前风门破损严重;

5、-80m废弃值班室未上锁挂牌管理;

6、+0m风机前回风道无风速传感器,风机缺少轴承温度仪表;

7、+0m井底处风门没有闭锁装置,风门变形、漏风,氧气传感器仪表显示

19、6%,低于最低要求20%;

8、

72、5穿脉、74穿脉、78南穿脉巷道为独头巷道,建议密闭或安设栅栏并安设警示标牌;

9、风机后风速传感器没有正对风流,CO2传感器示数异常,建议校准;

10、图纸无测风站的位置,无风量、风速等标注;

11、无配风计划. (7)招远市灵山金矿金钱沟矿区

1、图纸无测风站的位置,无风量、风速等标注,图纸要及时更新;

2、建议:反风试验时间改到冬季(12月~明年

1、2月)进行;

3、三中段、五中段、九中段、十二中段等多处NO2传感器、CO2传感器悬挂位置不正确;

4、一中段局扇未连接风筒;

5、一中段风门已失效;

6、五中段风速传感器悬挂位置不正确且未正对风流方向,风速传感器已失效;

7、井下测风点均未设置测风牌版;

8、五中段150南西巷已停止作业,未设置栅栏及警示标志;

9、三中段南西巷局扇风筒口距离掘进迎头达25m,风筒破损;

10、三中段辅扇处两道风门漏风严重;

11、三中段多处闲置巷道未设置栅栏及警示标志;

(8)招远市东林黄金矿业有限公司北岭矿区

1、图纸无测风站的位置,无风量、风速等标注,图纸更新不及时;

2、反风试验时间改到冬季(12月~明年

1、2月)进行;

反风持续时间低于2小时;

反风操作时间在报告中没有体现出来;

3、配风计划计算不详细,计算结论错误;

4、-400m充电硐室密闭墙破损;

5、-400m二氧化氮传感器读数错误;

6、井下测风点无明显标识,无测风牌板;

7、-400m两处开拓巷道局扇无开停传感器;

8、1#井井底风门漏风,造成局部循环风,风门为单道,建议改为双道风门,加设闭锁装置;

9、-200m20线探矿巷作业地点未安设风机,作业场所灰尘大,必须停止掘进. (9)招远市金岭金矿埠上矿区

1、图纸测风站无风速、断面等标注,图纸更新不及时;

2、反风试验时间改到冬季(12月~明年

1、2月)进行;

测定的NO2浓度错误;

3、加强风门管理,避免出现风门常开情况;

4、现场测风点无明显标识,无测风管理牌板;

5、-360m风门应改为调节风门;

6、1006地井漏风,需进行密闭;

7、-240中段风速传感器处于三岔门口处,仪器数值飘移(

2、32-

3、2m/s);

8、-240中段东巷栅栏损坏;

9、主风机处风门无法实现闭锁;

10、-160m中段526穿脉未密闭或设置栅栏;

11、-160m中段CO传感器数值异常,需及时校准;

12、-160m中段回风巷建议改为双道风门管理. (10)山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区

1、配风计划无计算过程;

2、反风试验有方案,无总结;

3、-190m中段风机处回风道风速传感器安设位置不当,现场数值漂移(

5、4-

6、9m/s);

4、-190m中段风机处回风道缺少CO传感器;

5、-190m中段风机前后两道风门漏风,造成局部循环风流,且风门无法实现闭锁;

6、风机后实测风量与图纸不符,图纸要及时更新;

7、-510m中段无风速、一氧化碳、二氧化氮传感器;

8、现场测风点牌板数据与实际不符. (11)招远市界河矿业有限公司陈家矿区

1、图纸更新不及时;

2、-706m水平435-437出矿巷漏风,必须密闭;

3、-706m水平461-465斜巷等多处未设置栅栏及警示标志;

4、-706m水平局扇未设置开停传感器;

5、0-706m水平无风速传感器;

6、-466m水平(北巷)1#风机处连通风门漏风;

7、1#、2#风机处传感器悬挂位置不当,距离顶板不小于200mm;

8、风机前后密闭不严,存在多处漏风;

9、风机管理牌板内容不齐全,完善风机风量、压力检测数据;

10、回风巷内无一氧化碳传感器;

11、75Kw备用电机做好防水防潮措施,现场无快速更换电机措施;

12、-466m水平中段箕斗井联通风门未设置双向风门,且风门无闭锁;

13、-466m废弃的硐室及时封闭,严禁漏风;

14、井下主进、回风巷道测风牌板数据不准确,信息不全;

15、2#风机(75Kw)风压传感器报警,数值漂移(

1、78-

2、35kPa),风量传感器数值漂移(

0、62-

1、07),需及时校准. (12)招远市罗金矿业有限责任公司前涧矿区

1、图纸更新不及时,通风构筑物标注不全;

2、+256风硐风压、风速、O

2、CO、NO2传感器不显示数据;

3、+280风硐无备用电动机,也没有迅速调换电动机的设施;

无轴承温度传感器;

主扇周圈密闭不严;

4、-140m井口氧气传感器未接电,接电后持续报警;

5、风速传感器、CO传感器、NO2传感器、CO2传感器安设位置不规范;

6、-140m69处探矿巷停头(深26m)未设置栅栏及警示标志;

7、-140m局扇无铭牌,无开停传感器;

8、-140m69矿房CO2超标,O2浓度为

19、4%,低于20%. 9-120m水平J12井底西侧废弃独头巷道未设置栅栏及防止人员误入的警戒牌;

当做维修或材料硐室时必须用局扇通风;

10、-120m水平J5井底东侧巷道风流方向与通风系统图风流方向相反;

11、-120m、-74m水平主进、回风巷道未设置测风站及测风牌版;

12、-120m、-74m水平主要进回风巷道内设备、材料杂乱,影响正常通风;

13、-120m、-74m水平主要回风巷道未设置一氧化碳、风速传感器;

14、-74m水平进、回风巷道之间未设置有效的控风设施,造成风流短路. (13)山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司东刘家矿区

1、图纸通风构筑物标注不全,无测风站位置、无风量、风速、断面标注;

2、反风试验时间为夏季(7月17日)应改到冬季(12月-明年的

1、2月)进行;

3、无配风计划,无测风记录;

4、风机运转记录不全,只记录到9月8日;

5、通风人员配备不足;

6、风机房电流显示仪表不能正常显示;

7、风机无开停传感器;

8、+40m中段无一氧化碳、二氧化氮、氧气传感器、两个风速传感器悬挂位置不当,数据错误,及时标校;

9、+40m中段存在两处废弃巷道及时密闭,独头存放电机车需安设局扇通风;

10、+40m中段通风系统混乱,与设计不符;

11、井下现场未设置测风站;

12、+40m中段一处单向风门变形严重;

13、+40m中段明竖井至回风井段回风巷道封堵,造成风流不畅通. (14)山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司龙口矿区

1、图纸通风构筑物标注不全,无测风站位置、无风量、风速、断面标注;

2、反风试验时间为夏季(7月18日)应改到冬季(12月-明年的

1、2月)进行;

3、无配风计划,无测风记录;

4、通风人员配备不足;

5、主扇风机机房无风压、风量、电流、电压、轴承温度仪表;

6、主扇风机无开停传感器;

7、主扇风机周圈密闭不严,漏风;

8、+70m无测风站及测风牌版;

9、+70m风速传感器、CO传感器未接电;

10、+70m、+10m独头巷道未设置栅栏及警示标志;

11、+70m局扇无开停传感器;

12、+70m密闭前堆积杂物且密闭不严;

13、+70Ml8YMN1掘进头局扇未开启;

14、+70m水平风门为单道风门,无闭锁装置,建议安设双道闭锁风门. (15)山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司土堆矿区

1、图纸通风构筑物标注不全,无测风站位置、无风量、风速、断面标注;

2、反风试验时间为夏季(7月15日)应改到冬季(12月-明年的

1、2月)进行;

3、无配风计划,无测风记录;

4、通风人员配备不足;

5、+75m中段476-3穿脉有毒有害气体传感器未接电;

6、+75m中段无测风站及测风牌版;

7、+75m中段B26-1新独头巷道未永久密闭;

8、+20m中段井底进风道设置单道风门,但是风门常开状态未正常使用;

9、+20m中段风机及备用电机无铭牌,备用电机不完好,无一氧化碳传感器;

10、+20m中段风机处压力传感器未与风机前后连接,无法正常检测风机前后压差;

11、+20m中段风机开关柜无电压、轴承温度显示仪表;

12、+20m中段风机处绕道风门设置为单道,反风时无法控制风流方向;

13、+20m中段多处密闭不严实,存在漏风现象;

14、+20m中段爆破器材临时发放站门口设置栅栏不符合规定,发放站内存放炸药过多;

15、-10m、-280m中段主竖井处风门设置为单道,反风时无法控制风流方向,应设为双道闭锁调节风门;

16、-10m中段风速传感器安设方向错误,-280m中段风速传感器读数异常;

-280m无一氧化碳传感器;

17、-10m中段人行通风井处,通风混乱.

18、-280m中段通风孔附近闲置硐室及时密闭. (16)烟台新金峰矿业有限公司

1、通风系统示意图不符合通风系统图标准,示意图中测风站、采场标注不全,风量未标注;

2、矿井制定的通风系统管理制度中,独头盲巷大于10m后安设局部通风机供风,不符合规范要求;

3、矿井没有编制风量计算办法和风量分配计划;

4、通风系统管理制度中,缺少有毒有害气体检测制度,安全生产责任制缺少通风安全管理人员、技术人员、测风工、测尘工、安全监控工岗位责任制;

5、风量测定、有毒有害气体检测记录,测定地点不全(每次只测2个点);

6、矿井反风演习未编制演习方案和安全措施;

7、通风有关技术资料,例如报表、报告、记录等缺少有关领导审批签字;

8、通风安全仪器仪表管理不规范,缺少管理台账,有关仪器未定期进行标校;

9、矿井缺少日常粉尘检测报表;

10、矿井总进、总回、主要进回风巷、作业地点等缺少测风牌板和测风数据;

11、二中段风门关闭不严漏风严重,两道风门其中一道安装反向 ;

12、二中段多处密闭未悬挂管理牌板;

13、四中段4115采场下盘探巷为超过7m的独头巷道,没有机械通风设施,也没有及时密闭或设置栅栏悬挂 禁止入内 警示标识牌;

14、二中段主通风机压力传感器显示数据与地面监控数据相差较大,轴承温度传感器显示数据不准确. (17)山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿焦家分矿

1、矿井需风量计算方法不正确,缺少按炸药量、按人员、按胶轮车功率分别计算;

2、矿井提供的风量报表,测定地点不全,缺少中段、分段、采掘工作面、硐室等地点的风量;

通风各种报表、计划等缺少有关人员签字;

3、通风系统管理制度中缺少测风管理制度、缺少有害气体检测制度;

矿井缺少井下停风安全措施;

4、安全生产责任制缺少测风工、有害气体检测工岗位责任制;

未配备专职测风员;

5、通风系统示意图中通风设施、构筑物、测风站、采场、局部通风机等标注不全,通风系统示意图更新不及时;

6、 2018年度矿井反风演习方案内容不完善,主要缺少反风范围、反风路线图;

7、安全仪器仪表缺少管理台账、鉴定证书等,缺少有毒有害气体检测报表;

........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题