26 广西电网有限责任公司2017年 配电自动化成套设备送样检测方案
一、检验目的 根据广西电网公司物资品控要求,对10kV柱上开关类自动化成套设备(包括负荷开关、断路器、分界负荷开关)、配电线路故障指示器成套设备开展送样检测,以检验产品是否符合相关国家、行业、企业等技术标准的要求.
二、工作组织 本次配电自动化成套设备送样检测工作由广西电网公司物资部组织,广西电网公司品控技术中心牵头负责实施.
三、工作内容 1.检测对象 (1)10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备;
(2)10kV柱上真空断路器自动化成套设备;
(3)10kV柱上分界负荷开关自动化成套设备;
(4)配电线路故障指示器成套设备(即带远传通信终端的故障指示器). 2.检测项目及依据 送样检测的检测项目及依据见《广西电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备检测大纲》(详见附件1).
3、检验结果判定 按照GB/T2829-2002,检测项目分为关键项、非关键项两类.规定关键项不合格权重值为1.0,非关键项不合格权值为0.5.当一个样品检测的不合格权值累计数大于等于1时,则判为不合格品,反之为合格品.
4、时间安排 时间进度由公司品控技术中心统筹安排.测试周期依据样品情况而定,综合考虑历年送样设备量及人员情况,所有设备测试总时间需要20个工作日.
三、工作安排 本次检测工作按照公告发布、检测报名、检测送样、试验检测、试验报告及送样设备处置等流程开展,具体进度安排如下: 1.检测公告发布 检测公告由公司物资部在阳光电子商务平台上发布,同时附上技术规范书、检测方案等技术标准. 2.检测报名 自公告发布之日起,自愿报名参加检测的生产厂家向广西电网有限责任公司品控技术中心提出检测申请,填写检测申请表和送样单位负责人授权委托书(详见附件2),签字并加盖单位公章后随送样样品一起递交至品控中心,并同时提供电子版完整资料(签字盖章扫描件). 3.检测送样 送检样品应来人送样,样品的接收、封存和返还环节,均由检测方和送检方双方确认并签字留存过程记录文件,因需双方确认样品状态,谢绝物流、快递送货及逾期送样,检测方收样后对样品进行封存.样品的设计、安装图纸、说明书、调试软件、型式试验报告、相关配套附件及连接线等与设备同时送达. 送检样品铭牌、外壳的名称、型号及参数必须一致.每个类型的成套设备送样1套(相关送样要求详见附件3). 4.试验检测 送检方应自行选取送检样品的种类及型号,送样至检测方并配合完成检测工作,应遵守检测方实验室相关规定.本次检测工作基于公平、公正为原则,送检样品交付检测机构后不能再进行任何改动和变更.根据到样情况及到样时间顺序,检测方按计划开展试验检测,并对检测过程和检测结果进行记录. 5.试验报告及送样设备处置 检测完成后,试验报告由品控中心统一发放. 送样设备由公司品控技术中心统一封存.当年招标结果公布后,未中标厂家1个月内主动联系品控中心自行取走样品,否则视为放弃;
中标厂家待设备供货结束后1个月内主动联系品控中心自行取走样品,否则视为放弃.
四、其他说明 1.检测报名 1)送检联系人1:曾利胶;
电话:18978983651;
邮箱:[email protected]. 2)送检联系人2:黄翔;
电话:15177892233;
0771-6766182;
邮箱:[email protected]. 2.检测收样 1)送检联系人1:曾利胶;
电话:18978983651;
邮箱:[email protected]. 2)送检联系人2:黄翔;
电话:15177892233;
0771-6766182;
邮箱:[email protected]. 3)收样地址:南宁市青秀区茶花园路23号2号综合楼五楼(南方电网竹园营业厅隔壁) 4)送样前请联系收样人,收样时间截止时间为2017年3月20日前. 3.检测费用 试验费用由送样单位承担,检测费用如下: 1)10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV柱上分界负荷开关自动化成套设备等开关类设备每套7500元, 2)配电线路故障指示器成套设备每套3000元. 附件1:广西电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备检测大纲 1.1 10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备检测项目及技术要求 10kV柱上真空负荷开关成套设备送样检测项目及技术要求见下附表
1、
2、3. 附表1 10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备送样检测项目及技术要求(本体部分) 序号 测试项目 标准要求 项目类别
1 核对技术文件 1)检查设备主要部件及元器件是否与厂家送样设备相符合;
2)按技术标书对结构、材料、工艺、二次等进行查验;
B类3)设备型式报告查验. A类2外观检查 1)标签、铭牌应符合GB3804-2004条款7.10的规定,铭牌上的参数应包括GB3804-2004中表2规定的内容;
应具有 负荷开关 标识及分、合位置指示;
外观整洁美观且无明显的机械损伤;
各部件应安装正确;
金属构件无锈蚀、卡涩;
套管完好,无损伤或残缺等. 2)结构要求:负荷开关本体应具备控制、信号等电气接口,接口采用航空插头.本体应具有清楚观察的分、合位置指示器及已储能、未储能的储能状态指示器;
壳体接地点应标有 接地 字样或接地符号. B类3主回路电阻测量 应采用电流不小于100A的直流压降法.试验结果应满足厂家技术条件要求,回路电阻值≤120μΩ(不含电缆).如果进行温升试验,则还要求温升试验前后的偏差不应大于20%.测得的电阻不应该超过1.2Ru,Ru等于温升试验前测得的电阻. A类4机械操作、机械特性试验 1) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%到110%间,交流时在合闸装置的额定电源频率下应该正确的动作.当电源电压小于或等于额定值的30%时,不应脱扣;
2) 并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%(直流)或85%(交流)到110%之间、交流时在分闸装置的额定电源频率下应正确地动作.当电源电压小于或等于额定值的30%时,不应脱扣;
3) 手动分、合负荷开关各5次,应可靠动作;
4)可抽出部件、可移开部件按要求操作5次,应可靠动作. A类 机械特性参数,应符合技术协议的要求.至少满足以下条件: 1)合闸时间:弹簧机构≤60ms,电磁机构≤200ms;
2)分闸时间:弹簧机构≤40ms,电磁机构≤900ms;
3)分合闸不同期≤5ms. A类5三相-零序一体型电源变压器(PT)试验
1、外观检查 表面应光洁平整、色泽均匀,不应有损伤痕迹;
铭牌及必要的标志完成(包括出厂编号,出厂日期,接线图或接线方式说明,额定电压比,准确度等级等)字迹清晰、工整.
一、二次接线端子的标志应清晰,接地端子上应有接地标志. 铭牌所标示的供电绕组相间容量不小于500VA.
2、绝缘试验 一次绕组接地端、绕组段间及接地端子之间的工频耐压试验,依据GB 20840.3-2013电磁式电压互感器进行,试验电压:3kV,试验时间:60s;
一次绕组工频耐压试验,依据GB 20840.3-2013进行,试验电压:42kV,试验时间:60s;
3、变比和精度试验 对测量绕组和供电绕组,在额定频率下和80%、100%、120%的额定电压下,二次负荷25%、100%下,记录电压互感器的电压误差和相位差,测得结果不超出标准范围.测量绕组精度≤0.5级,供电绕组精度≤3级. 2)对保护绕组,按照GB 20840.3-2013要求进行测试,测试结果不超出标准范围.保护绕组精度≤3P级. A类 备注1:A类为关键项,B类为非关键项. 附表2 10kV柱上真空负荷开关成套设备送样检测项目及技术要求(控制器部分) 序号 检测项目 技术要求 项目类别
1 核对技术文件 1)检查设备主要部件及元器件是否与厂家投标相符合;
2)按技术标书对结构、材料、工艺、二次等进行查验;
B类3)设备型式报告查验. A类1外观结构检查 1)总体要求 配蚀刻不锈钢铭牌,铭牌内容至少包括:产品型号、产品名称、制造厂全称、主要参数(额定电压、额定电流、额定频率、额定工频耐受电压、额定雷电冲击电压、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、额定短路持续时间、额定操作电压、额定辅助电压等)、出厂日期及编号. 操作面板应具有分合闸按钮、远方/就地选择开关及相应指示灯;
应安装自动化投退硬压板;
所有内部运行状态指示应齐全,至少包括运行指示灯、通讯指示灯、电源指示灯、保护动作指示灯、闭锁指示灯等,投运后运行指示灯(绿色闪烁)及闭锁指示灯(红色闪烁)在地面可观测;
操作面板应包含 解锁 按钮及 复位 按钮,分别用于闭锁信号解除和装置重启. 2)控制器箱式结构要求 宽深高尺寸不大于:450mm*350mm*600mm;
选用抗磨性和疲劳强度不低于304不锈钢,前门加工所使用的板材厚度R2.0mm,箱体板材厚度R1.5mm.箱体操作面板应设置控制装置电源的开关. 3)控制器罩式结构要求 复合SMC材质,其外罩壳厚度≥4.0mm,底盖厚度≥10.0mm,宽深高尺寸不大于:350mm*350mm*400mm. 4)航空插头要求 航空插头防开路、密封、针脚定义等设计必须满足中国南方电网有限责任公司10kV柱上真空负荷开关成套设备技术规范书相关要求. B类2通信规约试验 101规约试验:支持南方电网DL/T634.5101-2002远动协议实施细则、广西配电自动化DL/T634.5101-2002实施细则. A类104规约试验:支持南方电网DL/T634.5104-2002远动协议实施细则、广西配电自动化DL/T634.5104-2002实施细则. A类3工作电源及功耗试验 供电方式切换功能试验:装置应支持双交流供电方式,交直流电源无缝切换. A类 电源管理功能试验: 装置应能实现对供电电源的状态进行监视和管理,并能将电源供电状况以遥信方式上传到主站系统,装置应能实现电池的状态检测,包括后备电源的电压等. B类 后备电源供电能力试验:采用超级电容,其容量应保证在交流失电后装置正常工作15分钟以上,确保故障信息传输至主站端. B类 整机静态功耗试验:不含外部通信设备和后备电源充电的情况下,装置正常工作时整机功耗不大于20VA. B类4遥测要求检查 1)采集电压、电流,实现有功功率、无功功率、功率因数的计算;
2)采集馈线故障时的短路电流、零序电流或零序电压;
3)采集馈线故障电流(10倍以上额定电流). A类5交流工频输入量基本误差试验 1)交流采样........