2018 北京本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发的通知》(建标z2011{17号)文的要求,由中石化洛阳工程有限公司和中国石化工程建设有限公司负责对《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008局部修订.
本标准是在《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)的基础上修订而成,并更名为《石油化工企业设计防火标准》.本标准中下划线为修改的内容. 本次修订增加了4.
5、7.4节及2.0.
35、4.1.9A、4.1.
11、4.1.
12、4.2.5A、4.2.6A、4.2.8A、4.2.8B、4.3.4A、4.4.
9、5.2.10A、5.2.11A、5.5.17A、5.7.1A、6.2.4A、6.3.1A、6.6.
7、7.2.
17、7.2.
18、8.2.3A、8.3.1A、8.4.
8、8.7.
6、8.11.
9、9.1.3A条,主要修订了4.1.
2、4.1.
9、4.1.
10、4.2.
3、4.2.
12、4.3.
4、4.4.
2、4.4.
3、5.2.
8、5.2.
10、5.2.
12、5.2.
20、5.2.
21、5.2.
26、5.3.
1、5.3.
2、5.3.
4、5.4.
3、5.6.
1、5.6.
2、5.7.
2、5.7.
5、6.2.
1、6.2.
2、6.2.
5、6.2.
6、6.2.
7、6.2.
15、6.2.
20、6.3.
2、6.3.
5、6.3.
7、6.3.
8、6.3.
16、6.4.
1、6.4.
2、6.6.
2、7.1.
3、7.2.
15、8.3.
8、8.5.
6、8.6.
5、8.6.
6、8.7.
2、8.8.
4、8.9.
1、8.10.
2、8.10.
12、8.11.
4、9.1.
1、9.1.
2、9.1.3条,取消了原8.8.5条. 增加及主要修改的条文内容如下: 2.0.35 厂际管道 Pipelines between the site boundary and off-site 石油化工企业、油库、油气码头等相互之间输送可燃气体、液化烃和可燃液体物料的管道(石油化工园区除外).其特征是管道敷设在石油化工企业、油库、油气码头等围墙或用地边界线之间且通过公共区域、长度小于或等于30km. 4.1.2 石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域,并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧. 4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定. 高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.1.9的规定. 表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距 相邻工厂或设施 防火间距(m) 液化烃罐组(罐外壁) 甲、乙类液体罐组 (罐外壁) 可能携带可燃液体的高架火炬(火炬筒中心) 甲、乙类工艺装置或设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) 全厂性或区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) 居民区、公共福利设施、村庄
300 100
120 100
25 相邻工厂(围墙或用地边界线)
120 70
120 50
70 厂外铁路国家铁路线 (中心线)
55 45
80 35 ― 厂外企业铁路线 (中心线)
45 35
80 30 ― 国家或工业区铁路编组站(铁路中心线或建筑物)
55 45