编辑: 施信荣 2013-03-20

15 030411004005 配线 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5 m

400 16

030411004006 配线 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4 m

600 17

030404034003 照明开关 1.名称:双联开关 2.规格:10A250V 个418

030404035003 插座 1.名称:

二、三极插座 2.规格:10A250V 个16

19 030411001005 配管 1.名称:扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG25 m

60 20

030411001006 配管 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 m

60 21

030412001003 普通灯具 1.名称:嵌入式格栅灯 2.规格:LED 600*600 套16 分部小计

二、模块化机房设备

22 030502001001 服务器柜 1.名称:服务器柜 2.配置:19英寸标准服务器机柜,柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高,空间42U. 符合IEC 60297-1标准,前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节,采用拼装架构,可满足便于扩展要求.静态承载能力不小于1200kg,防护等级IP20.门板开孔率不小于70%. 台10 采用1mm-2mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板.表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求.表面涂层可满足不低于GB/T4054-1983中规定外观等级的二级要求. 机柜采用采用密孔优化设计,门板开孔率达到80%以上,前门单开,后门双开.侧门可分为上下两块,以满足便于安装维护要求.前后门开启角度不小于120°.前后门板采用抠手,可方便拆卸和安装.垂直安装方孔条可支持前后动态调节,满足不同安装深度设备的需要. 原厂质保三年.与UPS电源同一品牌 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量 提供机柜第三方承载能力测试报告、测试信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心抗震测试报告、CE认证;

提供PDU CCC认证、CE认证;

提供厂家针对此项目的授权函、售后服务承诺函.

23 030501017001 通道组件 名称:通道组件 2.封闭冷通道机柜系统冷通道的顶部设有活动天窗,达到消防设定温度或接到气体消防系统+24Vdc干接点信号时天窗自动开启,天窗开启有效面积应能满足国标《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005),要求在8秒钟之内使消防气体均匀充盈在机房及模块内各部分. 提供厂家针对此项目的授权函、售后服务承诺函.原厂质保三年.当模块内任一个烟、温感探测器检测到烟雾或温度超标时,将送出告警信号给天窗控制器,天窗控制器将自动切断天窗控制锁电源,从而控制天窗翻转/掉落,同时上传告警信号.声光告警器工作,发出声光报警.翻转顶窗可翻转区域占比超过70%. 顶部为透明有机玻璃,透光率≥85%.有机玻璃的阻燃性能要求必须符合GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》,并满足国标规范 附录B常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分 顶棚材料的B1级阻燃性能标准要求.以机架尺寸为基本单元进行模块化设计,机架、天窗等模块留有标准接口,能够灵活扩展,快速安装. 模块自带照明系统、列间地面水平照度不小于500Lx,采用绿色节能灯具,要求灯具高效、长寿、美观并具有防眩光功能,光源应具有良好的显色性和适宜的色温,就地控制. 通道端门应配备独立的门禁设施,应采用自回弹滑动门(双门)的方式,为保证强度,金属门钣金厚度为2mm,其他钣金件厚度为1.5mm.通道隔离门框架内部镶嵌有机玻璃或钢化玻璃,厚度不小于5mm,透光率≥85%,以方便外部监控通道内设备运转状况. 封闭冷通道机柜系统应标配抗震加固底座,底座高度为250mm,宽、深与机架尺寸相同,机架底座与机房防静电地板互不干涉,且需要完善的契合方案. 台124

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题